Gelb/grün als Zuleitung für Jalousien?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  15:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Gelb/grün als Zuleitung für Jalousien?
Suche nach: zuleitung (6024)

    







BID = 584327

Kong

Gesprächig

Beiträge: 108
Wohnort: Wolfratshausen
 

  


Hallo allerseits,

Farbfrage:
ich sah neulich in einem Schulbau an einem auf-ab Schalter für Jalousien NYM3, schwarz Mitte, rechts grün/gelb links blau. Nach VDE 0250 für feste Leitungen darf gn/ge ausschließlich für Schutzleiter verwendet werden.

Gibt es da Ausnahmen? Die Schule wurde Anfang 70er gebaut, wie war das Regelwerk damals?

Gruß,
Werner

_________________
Heiter weiter!

BID = 584328

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

 

  

Es gab und gibt in Bezug auf die Verwendung der Grün/Gelben ader keine Ausnahmen, auch in den 1970er jahren nicht.
es war zu keinem Zeitpunkt zulässig, die Grün/Gelbe Ader als Schalterdraht zu verwenden, weder in Wechsel- noch in Jalousie- oder ganz anderen Schaltungen.

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 584353

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Wenn da aber garkeine Netzspannung verwendet wird, sondern z.B. nur 24V, ist es vermutlich Wurst?

Schön wäre es aber auch dann nicht und ich würde es nicht so machen.


_________________
Haftungsausschluß:



Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

BID = 584355

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

@Perl:

Nein, auch bei 24V-Anlagen ist es nicht wurst!

Strenggenommen sind alle elektrischen Anlagen nach VDE zu erstellen, auch Kleinspannungsanlagen. Die vermeintliche Ungefährlichkeit der Kleinspannung (sorry) ändert nichts an gewissen Vorschriften.

Ich zitiere mal aus dem Kopf:
"Ist in einer Leitung eine grün/gelb isolierte Ader vorhanden, so darf diese Ader nur als Schutzleiter verwendet werden"

Was Laien (und leider auch erschreckend viele Elektrofachkräfte) im Bereich Kleinspannung (nochmal sorry ) so zusammenpfuschen, steht dann natürlich auf einem anderen Blatt, aber formal ist die Farbkennzeichnung der Adern nicht an eine bestimmte Spannung gebunden, bzw. endet nicht unter einer gewissen Spannungsebene.

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 30 Jan 2009 10:24 ]

BID = 584371

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Nein, gelb/grün ist nur für PE-,PEN- und PA-Leiter zu verwenden!
Heute, in 70igern und auch bei Kleinspannung (warum sorry?)!

Einzig manche EVU verwenden in TT-Netzen den GE/GN als N, was aber auch vorschriftswiderig ist!

Leider hat man in den 70iger Jahren den Ge/Gn oft als Außenleiter eingestzt (findet man leider in fast jeder Anlage aus dieser Zeit).
Noch schlimmer wird es wenn der PE einfach zum Außenleiter gemacht wird und deswegen der PE-Anschluss leerausgeht (Gefahr im Verzug)!

Ich habe aber auch schon mit Elektromeistern gesprochen, die sagten, dass der GN/GE schon als L verwendet werden kann wenn man ihm am Ende ein bisschen schawarzes Iso-Band spendiert.

Auch schon gesehen habe ich, Trick/Prusch 17:

Schalterdose mit NYM-J 3x1,5 für Tester mit Glimmaggeregat. Den Gelb/Grünen fast bis zum Mantel abisoliert und dann mit einem Stück blauer Isolation (von einer Aderleitung) übergeschoben. Ich staunte nicht schlecht, als ich ein NYM-O 3x1,5 mit 2 blauen gesehen habe.
Das war aber in einer Anlage vom Jahr 2004




BID = 584374

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Und wenn's nicht auffliegt, nennt man so 'was "clever".

BID = 584382

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  


Offtopic :

Zitat :
shark1 hat am 30 Jan 2009 12:34 geschrieben :

Heute, in 70igern und auch bei Kleinspannung (warum sorry?)!

Weil Kleinspannung auch gefährlich ist

Wenn der Gn/Gb als (geschalteter) Außenleiter verwendet wurde ist das schlicht und ergreifend unzulässig. Man hat lediglich ein/zwei Adern gegeizt bzw. wollte kein NYM-O (das hat keinen Gn/Gb) einsetzen.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 584403

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Offtopic :

Zitat :
@Perl:

Nein, auch bei 24V-Anlagen ist es nicht wurst!
Dank!
Ich wußte ja, daß ich nichts weiß.


BID = 584468

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073


Zitat :
shark1 hat am 30 Jan 2009 12:34 geschrieben :

Einzig manche EVU verwenden in TT-Netzen den GE/GN als N, was aber auch
vorschriftswiderig ist!


Vielleicht ist es auf der VNB-Seite ein PEN, der vom Kunden nur als N
weiter benutzt werden darf.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ansonsten hätten die ein Problem mit Berührungsspannungen und
Abschaltbedingungen.

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.

BID = 584492

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Nein, es ist in dem Fall (bei reinen TT-Netzen) nur ein N.
Die VNB nutzen da ne spezifische Ausnahmeregelunmg.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 584503

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Nun ja, der wird auch beim VNB als PEN genutzt. Die in Kabelverteilerschränken eingebauten Steckdosen/arbeitsleuchten sind auch im TT-Gebiet am gn/ge Leiter genullt. Selbstverständlich meistens ohne Fi, weil den brauchts bein VNB ja nicht.

BID = 584541

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Ich habe aber auch schon mit Elektromeistern gesprochen, die sagten, dass der GN/GE schon als L verwendet werden kann wenn man ihm am Ende ein bisschen schawarzes Iso-Band spendiert.

EIn oberösterreichischer Elektriker belehrte mich letztens, Edding sei haltbarer als Isolierband. Nebenbei bemerkt ging es darum, an ein NYM-J 3x1,5 im TT-Netz zusätzlich zum vorhandenen Ausschalter eine Schukosteckdose anzuschließen

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 584594

Kong

Gesprächig

Beiträge: 108
Wohnort: Wolfratshausen

Danke für die Auskünfte!

Was tun, wenn damals die gesamte Schule so beschaltet wurde? Würdet ihr das dem Rektor melden oder wem denn?

Zum schmunzeln fand ich aber doch noch, daß die abmontierten Decken einen Blick auf ein faszinierendes Gekabel freigeben, ein leitungsparalles buntes Universum in allen Farben, die jemals für Leitungen verwendet wurden (gelb, grau, blau, rot usw...) von 4m Breite längs dem Hauptgang und 2m längs den Gängen zu den Klassenräumen. (und das seit über einem Jahr, wie ein Handwerker bemerkte!).

Ob diese Gedärmeschau die Schüler abschreckt oder neugierig auf E-Technik macht?

Gruß,
Werner

_________________
Heiter weiter!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 31 Jan 2009  5:37 ]

BID = 584597

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Da würde ich mir viel eher mal Gedanken über zulässige Brandlasten in Fluchtwegen machen. Was meinst du was passiert wenn das ganze Zeug verbrennt?

Dort ist bestimmt eine F90 decke fällig.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182397277   Heute : 4473    Gestern : 7548    Online : 527        25.11.2024    15:51
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0386579036713