| Autor |
|
|
|
BID = 444783
MKelectronik Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
|
Ich brauch eure Meinung.
Hab einen Motor mit 1,5kW an 380V sprich an 400V 1,66kW, kann ich den Motor bedenkenlos an einem FU mit 1,5kW betreiben? |
|
BID = 444818
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
|
Würde ich eher nicht machen, da die 1,66KW die abgegebene Leistung des Motors ist. Die zugefügte Leistung ist durch die Reibungsverluste wohl noch etwas höher. Und der FU ist sowieso schon etwas zu klein...
Sicher, das auf dem FU 1,5KW stehen und nicht 1,5 KVA? Damit ginge es dann erst recht nicht.
Gruß Martin |
|
BID = 444822
MKelectronik Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Ich hab den FU noch nicht. In den Datenblättern der FU´s steht die Motorleistung und die Angabe in kW. Darum hab ich gemeint das wär die Nennleistung des Motors, aber ergibt natürlich wenig sinn, es wird wohl schon die elektrische Leistung / Scheinleistung gemeint sein.
Kann das jemand bestätigen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKelectronik am 22 Jul 2007 14:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKelectronik am 22 Jul 2007 14:36 ]
|
BID = 445235
MKelectronik Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Die Leistung die bei den FUs in kW angegeben ist ist die empfohlene Wellenleistung sprich die Nennleistung des Motors. Angabe in kVA is die Elektrische Leistung.
|