Hallo liebes Forum!
Ich habe mal wieder eine Frage an euch.
Undzwar ist es ja schöner wenn man mit flexiblen Leitungen verdrahtet und einen schönen Kabelbaum bindet. Da ich in einer Unterverteilung 400V/32A kaum Platz habe und es schöner mit Flexiblen Leitungen aussehen würde, will ich euch fragen, ob dies laut VDE erlaubt ist? Bis jetzt habe ich das noch nicht gesehen...
LG |
|
BID = 758841
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
|
Natürlich ist es erlaubt. Ich würde sogar sagen, in der Industrieanlagenverdrahtung ist das Standard. Allein wegen der Verbindungen zwischen Schaltanlagen und evtl. Schaltern oder Leuchtmeldern im Deckel kann das nicht verboten sein.
Wichtig ist dabei nur, dass die jeweiligen Anschlüsse auch für flexible Leitungen zugelassen sind. Diese geben die Vorgabe ob flexibele Adern mit/ohne Aderendhülse, wenn mit ob gasdicht verpresst werden muss oder nicht, verwendet werden können/müssen/sollen/...
Gruß clembra
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage. |
|
BID = 760922
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1626 Wohnort: Salzburg
|
bei vielen belasteten Adern unbedingt die Abminderungsfaktoren beachten!
für 32A muss da dann schnell mal 16mm² oder mehr her (bei entsprechender Dauerlast, . . .)
|
BID = 761036
:andi: Inventar
Beiträge: 3203 Wohnort: Bayern
|
Oder einfach nicht bündeln, wenn es warm werden kann. Manchmal hat Funktion zum Glück immer noch Vorrang vor Design.