| Autor |
|
|
BID = 98618
Schwarzi Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Heute habe ich vor einem Vaillant Durchlauferhitzer gestanden, der an ein FI - Schutzschalter angeschlossen werden sollte. Laut Betriebsanleitung wird dazu ein Pulsstromsicherer FI - Schutzschalter benötigt. Wer kann mir sagen was ein Pulsstromsicherer FI - Schutzschalter ist? 
|
BID = 98631
SPS Schreibmaschine
    
Beiträge: 2848
|
Hallo Schwarzi,
Steht da "pulsstromsensitiv"
hier ein link zu einer PDF Datei
http://www.condor-inst.de/d/produktprogramm/2002/pdf/20.pdf
Siehe angaben
Siehe unter pulsstromsensitiv
Das Zeichen muß auf dem Schalter sein.
In der Regel sind die Schalter heute so.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 5 Sep 2004 21:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 5 Sep 2004 21:05 ]
|
BID = 98638
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Allgemeiner FI: Fehlerstromschutzeinrichtungen reagiert auf Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme mit Netzfrequenz (50Hz).
Anderst der pulsstromsensitive FI:
Hat Ansprechverhalten für abweichende Frequenzen -> schaltet auch pulsierenden Gleichstrom mit abweichender Frequenz (Z.Bsp. bei Pulsgleichrichterschaltungen ).
Daneben gibt es auch noch den allstromsensitiven RCD.
Der schaltet wohl auch glatten Gleichstrom...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 5 Sep 2004 21:19 ]
|
BID = 98662
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
pulsstromsensitiv ist in de bis 63A sowieso pflicht!
(in at nicht keine anhnung warum!)
wenn ein rechteck und darin einem ~ und ein strich mit buckeln auf dem FI ist, ist es ein pulsstromsensitiv!
|
BID = 98958
Schwarzi Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
BID = 98999
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
und sonst passt alles ?
sonst posten
Shark1
|