BID = 108863
512 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: bei wien
|
|
Die Anlage ist im Ösiland (TT-Netz)
Zählerschrank mit 2 Zähler
Hausanschlussicherung 63A
Zähler 1 Nachzählersicherung 25A
Zähler 2 Nachzählersicherung 35A
Diese beiden Leitungen führen in je eine Wohnung mit
Unterverteilungen.
An der Nachzählersicherung 2 sind Überspannungsableiter angeschlossen.
Soweit alles in Ordnung, aber die Überspannungsableiter haben
einen FI vorgeschaltet. Wofür?
mfg herb |
|
BID = 108872
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
|
Hallo ,
was genau steht denn auf diesen FIs bzw. Überspannungsschutze drauf ?
Eigentlich sollte da nichts vorgeschaltet sein !
(ausser Sicherungen) !
gretel
|
|
BID = 108875
512 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: bei wien
|
FI ist "40/4/0,1-G F&G"
Überspannung ist "OBO V20 C"
>Eigentlich sollte da nichts vorgeschaltet sein !
Das glaube ich auch.
mfg herb
|
BID = 108879
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Diese OBOs müssten : V20-C/3+NPE
heissen ?
Nur dann hätte auch der FI-N einen Sinn !
Aber trotzdem - was schützt der FI bei Blitz- oder anderen Überspannungen - als Mittelschutz , Klasse C ?
- we need help and advice .....
gretel
|
BID = 108886
monty Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
|
Und das der Fi dort einfach nur wegen TT-Netz sitzt und jemand später die Überspannungsableiter danach gesetzt hat weil da gerade Plat war? Nur eine Idee.
Gruß
monty
|
BID = 108889
512 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: bei wien
|
Die heissen VC20-C VA davon 4 Stück auf Potentialausgleich.
>Aber trotzdem - was schützt der FI bei Blitz- oder anderen Überspannungen - als Mittelschutz , Klasse C ?
Einspeisung ist Freileitung.
mfg herb
|
BID = 108893
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Gut , aber Anschluss für den Neutralleiters vom FI kommend hat der OBO-Baustein ?
Dann erklärt es sich vielleicht dahingehend , dass bei Blitzeinschlag im Z.Bsp. Nachbargebäude die elektrische Installation zusätzlich (rückwärts) durch den FI gesichert wird ?
Aber nur blanke Vermutung !
gretel
|
BID = 108896
hansmaulwurf Gesprächig
Beiträge: 194
|
"Zitat:Soweit alles in Ordnung, aber die Überspannungsableiter haben
einen FI vorgeschaltet. Wofür?
"
Was heißt vorgeschaltet ???
- Überspannungschutz wird parallel zum FI angeschlossen! (oder davor)! Einen Überspannungsschutz kann man doch nur parallel anschließen!
Wie soll das gehen ? vorgeschaltet ?
Fragezeichen ?
Mfg
|
BID = 108898
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Verstehe ich so :
Von Abgangssicherungen einmal auf UV - Wohnung und parallel zu FI , der dann zu Überspannungsableiter - dort Ende bzw. PAS .
gretel
|
BID = 108932
512 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: bei wien
|
@gretel
genau so ist es.
mfg herb
|
BID = 108965
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Heißt das, daß es dann noch einen zweiten FI hinter diesem einen Zähler gibt? ggf. in einer UV? Denn den FI-Schutz braucht ja einentlich die restliche Anlage, aber nicht der Klasse C-Überspannungsableiter...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 109124
512 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: bei wien
|
FI sind in den beiden Wohnungen vorhanden.
Im Zählerkasten sind nur die Zähler, Nachzählersicherungen,
Überspannungsschutz und dieser FI.
Das Ganze wurde vor ca. 5 Jahren von der Firma eingebaut,
die mir das Abnahmeprotokoll für die neu installierte Wohnung
gemacht hat.
mfg herb
|
BID = 109126
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann frag doch mal diesen Betrieb!
Ich halte es für unsinnig bis schädlich.
Und was sagt Bettermann dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Okt 2004 8:01 ]
|
BID = 109135
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Ja bin auch der Meinung -
im Falle Abschaltung 4-poliger FI ist Mittelschutz
nicht mehr gewährleistet !
(Erst noch mal darüber geschlafen !)
Wenn Bettermann nichts wesentliches dagegen hat , FI ausbauen und Überspannungsschutz direkt anklemmen .
gretel
|
BID = 109305
512 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: bei wien
|
Nach dem Durchlesen der Beschreibungen von Bettermann,
Dehn und Konsorten, weiss ich jetzt den Grund für diese
Konstruktion.
Im TT Netz sollte die Anordnung "3+1" verwendet werden.
3 Überspannungsableiter zwischen L1 - L3 und N.
1 Funkenstrecke zwischen N und PE.
Der Grund ist eine mögliche Spannungsverschleppung auf den PE bei Isolationsfehlern im Überspannungsableiter.
Nachdem es ein verzögerter FI ist,werde ich das Ganze so lassen, bis die Freileitung auf Erdkabel umgebaut wird.
(Ist dann TN-C)
mfg herb
PS: Den "Fachmann" kann ich nicht mehr fagen,da er im
wohlverdienten Ruhestand ist.
|