Fi-Schalter Überspannungsableiter

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 19 10 2024  16:43:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Fi-Schalter Überspannungsableiter
Suche nach: schalter (25723)

    







BID = 108863

512

Neu hier



Beiträge: 47
Wohnort: bei wien
 

  


Die Anlage ist im Ösiland (TT-Netz)

Zählerschrank mit 2 Zähler
Hausanschlussicherung 63A

Zähler 1 Nachzählersicherung 25A
Zähler 2 Nachzählersicherung 35A

Diese beiden Leitungen führen in je eine Wohnung mit
Unterverteilungen.

An der Nachzählersicherung 2 sind Überspannungsableiter angeschlossen.

Soweit alles in Ordnung, aber die Überspannungsableiter haben
einen FI vorgeschaltet. Wofür?

mfg herb

BID = 108872

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

 

  

Hallo ,

was genau steht denn auf diesen FIs bzw. Überspannungsschutze drauf ?

Eigentlich sollte da nichts vorgeschaltet sein !

(ausser Sicherungen) !



gretel

BID = 108875

512

Neu hier



Beiträge: 47
Wohnort: bei wien

FI ist "40/4/0,1-G F&G"
Überspannung ist "OBO V20 C"

>Eigentlich sollte da nichts vorgeschaltet sein !

Das glaube ich auch.

mfg herb

BID = 108879

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

Diese OBOs müssten : V20-C/3+NPE
heissen ?

Nur dann hätte auch der FI-N einen Sinn !

Aber trotzdem - was schützt der FI bei Blitz- oder anderen Überspannungen - als Mittelschutz , Klasse C ?

- we need help and advice .....

gretel

BID = 108886

monty

Gesprächig



Beiträge: 107
Wohnort: Dresden

Und das der Fi dort einfach nur wegen TT-Netz sitzt und jemand später die Überspannungsableiter danach gesetzt hat weil da gerade Plat war? Nur eine Idee.

Gruß
monty

BID = 108889

512

Neu hier



Beiträge: 47
Wohnort: bei wien

Die heissen VC20-C VA davon 4 Stück auf Potentialausgleich.

>Aber trotzdem - was schützt der FI bei Blitz- oder anderen Überspannungen - als Mittelschutz , Klasse C ?

Einspeisung ist Freileitung.

mfg herb


BID = 108893

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

Gut , aber Anschluss für den Neutralleiters vom FI kommend hat der OBO-Baustein ?

Dann erklärt es sich vielleicht dahingehend , dass bei Blitzeinschlag im Z.Bsp. Nachbargebäude die elektrische Installation zusätzlich (rückwärts) durch den FI gesichert wird ?

Aber nur blanke Vermutung !

gretel

BID = 108896

hansmaulwurf

Gesprächig



Beiträge: 194

"Zitat:Soweit alles in Ordnung, aber die Überspannungsableiter haben
einen FI vorgeschaltet. Wofür?
"

Was heißt vorgeschaltet ???

- Überspannungschutz wird parallel zum FI angeschlossen! (oder davor)! Einen Überspannungsschutz kann man doch nur parallel anschließen!

Wie soll das gehen ? vorgeschaltet ?

Fragezeichen ?

Mfg

BID = 108898

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

Verstehe ich so :

Von Abgangssicherungen einmal auf UV - Wohnung und parallel zu FI , der dann zu Überspannungsableiter - dort Ende bzw. PAS .


gretel

BID = 108932

512

Neu hier



Beiträge: 47
Wohnort: bei wien

@gretel

genau so ist es.

mfg herb

BID = 108965

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Heißt das, daß es dann noch einen zweiten FI hinter diesem einen Zähler gibt? ggf. in einer UV? Denn den FI-Schutz braucht ja einentlich die restliche Anlage, aber nicht der Klasse C-Überspannungsableiter...




_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 109124

512

Neu hier



Beiträge: 47
Wohnort: bei wien

FI sind in den beiden Wohnungen vorhanden.

Im Zählerkasten sind nur die Zähler, Nachzählersicherungen,
Überspannungsschutz und dieser FI.

Das Ganze wurde vor ca. 5 Jahren von der Firma eingebaut,
die mir das Abnahmeprotokoll für die neu installierte Wohnung
gemacht hat.

mfg herb


BID = 109126

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Dann frag doch mal diesen Betrieb!

Ich halte es für unsinnig bis schädlich.

Und was sagt Bettermann dazu?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Okt 2004  8:01 ]

BID = 109135

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

Ja bin auch der Meinung -
im Falle Abschaltung 4-poliger FI ist Mittelschutz
nicht mehr gewährleistet !

(Erst noch mal darüber geschlafen !)

Wenn Bettermann nichts wesentliches dagegen hat , FI ausbauen und Überspannungsschutz direkt anklemmen .

gretel

BID = 109305

512

Neu hier



Beiträge: 47
Wohnort: bei wien

Nach dem Durchlesen der Beschreibungen von Bettermann,
Dehn und Konsorten, weiss ich jetzt den Grund für diese
Konstruktion.

Im TT Netz sollte die Anordnung "3+1" verwendet werden.
3 Überspannungsableiter zwischen L1 - L3 und N.
1 Funkenstrecke zwischen N und PE.

Der Grund ist eine mögliche Spannungsverschleppung auf den PE bei Isolationsfehlern im Überspannungsableiter.

Nachdem es ein verzögerter FI ist,werde ich das Ganze so lassen, bis die Freileitung auf Erdkabel umgebaut wird.
(Ist dann TN-C)

mfg herb

PS: Den "Fachmann" kann ich nicht mehr fagen,da er im
wohlverdienten Ruhestand ist.




Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182201536   Heute : 3347    Gestern : 4600    Online : 563        19.10.2024    16:43
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0454840660095