FI-Schalter "kaskadieren"

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  04:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
FI-Schalter "kaskadieren"
Suche nach: schalter (25782)

    







BID = 843916

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch
 

  


Hallo Fachgemeinde,
spricht - abgesehen von der fehlenden Selektivität - etwas dagegen, zwei FI Schalter hintereinander zu schalten?

Im konkreten Fall handelt es sich um einen 10mA-Fi für das Badezimmer der hinter einem 30mA-FI für Allgemeinstrom sitzt, so dass die Schutzfunktion auch gegeben ist, wenn einer der beiden FI-Schalter versagt:
Hauptschalter (3-polig) -- FI 30mA/40A (4-polig) -- FI 10mA/25A (2-polig) -- Stromkreise Badezimmer (Strom, Licht, Rolladen, Schnellheizer)

Ich meinte irgendwo gehört zu haben, dass sich die FI-Schalter dann gegenseitig beeinflussen und auf diese Weise das Auslöseverhalten schlechter wird.
Das kann ich aber nicht nachvollziehen, wieso sollte das so sein?

Vielen Dank und viele Grüße,
Hohlleiter

BID = 843923

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

 

  

Es spricht imho nichts dagegen ausser die fehlende Selektivität. Allerdings frage ich mich, warum man das so machen soll?

Interessant wäre noch der Überlastschutz des 10mA/25A Fis, wenn da mehrere (?? A) Stromkreise dranhängen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 20 Aug 2012  9:05 ]

BID = 843924

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
Allerdings frage ich mich, warum man das so machen soll?


Abschaltung auch wenn einer der FIs versagt.


Zitat :
Interessant wäre noch der Überlastschutz des 10mA/25A Fis, wenn da mehrere (?? A) Stromkreise dranhängen.

B13: Licht, Strom, Rolladen
B10: Schnellheizer

Gruß,
Hohlleiter

BID = 843925

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Zitat :

Zitat :
Allerdings frage ich mich, warum man das so machen soll?
Abschaltung auch wenn einer der FIs versagt.


Ich denke, dass das wohl eher unrealistisch ist, und der Nachteil, dass im Fehlerfall aufgrund der fehlenden Selektivität und Murphis Gesetz das ganze Haus finster ist, überwiegt.


Maximal könnte man sich einen selektive Haupt-Fi überlegen. Aber ehrlich gesagt, sehe ich da keienn Notwendigkeit dazu, wenn es nicht z.B.: die Netzform vorschreiben würde

BID = 843926

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Die Kaskadierung nicht selektiver FIs ist z.B. im belgischen TT-Netz Stand der Technik.

Inwieweit der in Frankreich übliche VNB-FI mit meist 500mA zu den zwingend vorgeschriebenen 30mA-FIs ist, weiß ich bis heute nicht.

Beachte, dass in TT-Netzen mit hohen Erderwiderständen evtl. Selektivität bei unvollständigen Erdschlüssen entsteht.

In Nordamerika ist der Begriff Selektivität auch bei Leitungsschutzschaltern ein Fremdwort. Der Trafo hängt meist direkt vorm Haus.

Ergo: Teure Selektivität im Haushalt ist aus Sicht der anderen deutscher Perfektionismus.

BID = 843927

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
Ich denke, dass das wohl eher unrealistisch ist, und der Nachteil, dass im Fehlerfall aufgrund der fehlenden Selektivität und Murphis Gesetz das ganze Haus finster ist, überwiegt.


Was ist unrealistisch? Dass ein FI versagt, oder dass bei Versagen eines der FIs trotzdem abgeschaltet wird?

Die Stromkreise des Hauses sind auf mehrere FIs verteilt, so dass auch im Fehlerfall nicht das ganze Haus finster ist.

Gruß,
Hohlleiter

BID = 843929

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Zitat :
Was ist unrealistisch? Dass ein FI versagt, oder dass bei Versagen eines der FIs trotzdem abgeschaltet wird?

Das ein FI versagt.

Jetztz habt ihr Deutschen jahrelang versucht, dem Thema FI aus dem Weg zu gehen, jetzt wollt Ihr diese gleich hintereinander kaskadieren.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 20 Aug 2012 10:23 ]

BID = 843931

Tom-Driver

Inventar



Beiträge: 8792
Wohnort: Berlin-Spandau
Zur Homepage von Tom-Driver


Zitat : fuchsi hat am 20 Aug 2012 10:22 geschrieben :
Jetzt habt ihr Deutschen jahrelang versucht, dem Thema FI aus dem Weg zu gehen, jetzt wollt Ihr diese gleich hintereinander kaskadieren.



Offtopic :
Warum auch nicht? "Nebeneinander kaskadieren" wäre ja schließlich nicht nur eine Quadratur des Kreises, sondern auch, wenn man das Wort "Kaskadieren" wegließe, normaler Anwendungsfall...


_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!

BID = 843945

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Also wenn es sich um ein TN-SYstem handet, sollte man keine Probleme mit dem FI Ausfall haben, denn bei indirektem Berühren schaltet ja immer noch der LS-Schalter ab.
Solch ein Konstrukt würde ich nur in einer Anlage machen, in der diretkes Berühren schon mal vorkommen kann (zB Lehrlingswerkstatt).
In einem TT-System sollte man sowieso einen selektiven FI direkt hinter den Zähler setzen, was auch in den meisten Ländern Vorschrift ist (AT, BE FR etc.). Denn hier hängt der Fehlerschutz ausschließlich vom FI ab, wenn dieser mal defekt ist (siehe ABB) ist schluss mit lustig!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Aug 2012 13:00 ]

BID = 843968

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Auch in einem TN-Netz ist ein selektiver Hauptfehlerstromschutzschalter kein Luxus. Lieber die ganze Hütte mit 300mA finster als ein Toter im Bad. 10mA FI hinter 30mA bringt nichts da unbestimmt welcher FI auslöst , meistens sind es Beide.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 843973

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Über Sinn und Unsinn des Konstrukts lässt sich sicher streiten. Mir ist Sicherheit wichtiger als Selektivität und genau darum geht es mir bei dieser Frage:
Kann die Sicherheit durch diese Verschaltung in irgendeiner Form vermindert werden, oder kann ich das so belassen?

Zum Thema direktes Berühren: Im Badezimmer kann man dafür das klassische Beispiel "Fön fällt in Wanne" bemühen.

Gruß,
Hohlleiter

BID = 843976

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Nein, aus Sicherheitsgrüden kannst du auch 20 in Reihe schalten. Nur ob dann einer oder alle 20 auslösen, ist nicht bestimmbar.

BID = 843977

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

und wenn du da Pech hast gibt es trotz FI Tote.
Die Sicherheit wird nicht beeinträchtigt nur ist es rausgeworfenes Geld.
Ein selektiver RCD als Notbremse, noch vor dem 10 mA RCD ist da sinnvoller! Bei Versagen eines RCD löst eben dieser aus.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 843978

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Ob ich den 10mA-FI jetzt vor oder nach dem 30mA anschließe (den ich ja eh habe, da über diesen noch andere Stromkreise gesichert sind), ist kostenmäßig doch egal. Und falls der 10mA-FI versagt, greift der 30mA-FI. Dass im Fehlerfall wahrscheinlich beide fallen, ist mir eigentlich egal (solange dieses Konstrukt nicht unsicherer ist, als der einzelne 10mA-FI; EDIT: Was mir ja von mehreren Leuten hier bestätigt wurde, Danke /EDIT).

Gruß,
Hohlleiter


EDIT: Schreibfehler

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 20 Aug 2012 17:37 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 20 Aug 2012 17:37 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 20 Aug 2012 17:43 ]

BID = 844024

Murray

Inventar



Beiträge: 4859


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 20 Aug 2012 17:31 geschrieben :

Die Sicherheit wird nicht beeinträchtigt nur ist es rausgeworfenes Geld.
Ein selektiver RCD als Notbremse, noch vor dem 10 mA RCD ist da sinnvoller! Bei Versagen eines RCD löst eben dieser aus.


Irgendwie widersprichst du dir selber.
Dann wäre ja ein selektiver RCD auch (noch mehr) rausgeschmissenes Geld.

Wenn TE nur die Ausfallsicherheit in Betracht zieht - ich sehe theoretisch kein Grund was dagegen spricht. Da ist doch egal welcher nun auslöst.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415887   Heute : 383    Gestern : 7490    Online : 277        28.11.2024    4:57
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
In 158 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.399482011795