FI Schalter

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  13:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
FI Schalter
Suche nach: schalter (25780)

    







BID = 1101912

Nele444

Gerade angekommen


Beiträge: 4
 

  


Hallo,

Ich hätte gerne mal Eure Meinungen zu folgendem Sachverhalt:

Es soll ein FI neu installiert werden. Hinter dem FI sind max 20A (Sicherung C20)geschaltet. Der FI sollte also die Spezifikationen 2pol, 230V, 25A/30mA und Typ B (ist hier erforderlich) haben.
Momentan ist ein derartiger FI aber leider nicht ohne lange Lieferzeit zu bekommen (es bestehen wohl Lieferschwierigkeiten).
Könnte man stattdessen auch einen FI mit 40A/30mA nehmen?
Oder einen mit 4pol statt 2pol?
Hintergrund: Solche FIs sind derzeit vorrätig.
Lieben Dank!

BID = 1101913

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

 

  

Moin,

Was wird mit C20 abgesichert?
C20 ist in 90 % der Fälle schon mal falsch.

Bei richtiger Beschaltung kann auch ein 4-Pol FI-Schalter mit 40A verwendet werden.
Die größere Stromstärke ist hier sogar besser.

Gruß
Micha

_________________

BID = 1101915

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

Wenn ein 4 poliger FI nur 2 polig verwendet wird, muss man auf die Verschaltung der Prüftaste achten,

es gibt FI bei denen ist die Taste zwischen einem der L und dem N, bei anderen ist die Taste zwischen zwei der L.

Wie das dann angeschlossen werden muss steht im Beipackzettel

Entweder muss ein bestimmte L verwendet werden,

z.B. L3/N oder L1/N oder es muss eine Brücke von einem L wo die Taste dran ist zum N eingesetzt werden, also Beipackzettel lesen


_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1101948

Nele444

Gerade angekommen


Beiträge: 4

Abgesichert wird eine Invererwärmepumpe.

BID = 1101956

eFuchsi

Neu hier



Beiträge: 31


Zitat :
Könnte man stattdessen auch einen FI mit 40A/30mA nehmen?


Ja, natürlich. mehr aushalten darf eine gerät eigentlich immer.

Warum aber nicht gleich einen kombinierten FI/LS C20 TypB 0.03mA

BID = 1101963

Nele444

Gerade angekommen


Beiträge: 4

Laut Schaltplan soll sowohl L als auch N durch eine separate Sicherung abgesichert werden (warum auch immer) Da ich also 2 C20 brauche, kommt ein kombinierter FI/LS nicht in Betracht.

BID = 1101971

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
Nele444 hat am 16 Sep 2022 13:52 geschrieben :

Laut Schaltplan soll sowohl L als auch N durch eine separate Sicherung abgesichert werden

Was für ein Unsinn! Der N darf nicht einzeln abgesichert werden.

Lutz

BID = 1101975

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Der N darf nicht einzeln abgesichert werden.
Wenn es nur für einen einphasigen Abgang ist, passiert zumindest nichts schlimmes.


Zitat :
Da ich also 2 C20 brauche, kommt ein kombinierter FI/LS nicht in Betracht.
Ein FI schaltet doch per Definition zweipolig ab.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 1101976

Nele444

Gerade angekommen


Beiträge: 4

Ich hänge mal den Schaltplan an.
Es ist das Modell MSC 170 mit 230V, Leitung haben 6mm.

Ich hätte jetzt wie folgt abgesichert:

FI Typ B mit 25A oder 40A, 30mA, 2 oder 4polig 230V
Zwei Sicherungen C20
Bin für Kommentare sehr dankbar!




BID = 1101977

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Es ist für das Gerät keine 20A Sicherung notwendig.
Ein K16 oder D16 reicht vollkommen aus.

2 Poliger FI-Schalter und 1-Phasige Absicherung ebenso.

_________________

BID = 1101981

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
Nele444 hat am 16 Sep 2022 17:22 geschrieben :


.....
FI Typ B mit 25A oder 40A, 30mA, 2 oder 4polig 230V
Zwei Sicherungen C20
Bin für Kommentare sehr dankbar!
.....


Wenn schon, dann bitte EIN Zweipoligen LS, nicht zwei einzelne

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1102216

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern


Zitat :
Primus von Quack hat am 16 Sep 2022 18:46 geschrieben :


Zitat :
Nele444 hat am 16 Sep 2022 17:22 geschrieben :


.....
FI Typ B mit 25A oder 40A, 30mA, 2 oder 4polig 230V
Zwei Sicherungen C20
Bin für Kommentare sehr dankbar!
.....


Wenn schon, dann bitte EIN Zweipoligen LS, nicht zwei einzelne



So wie das in der Anleitung dargestellt ist, ist es unzulässig.
Denn das sind eindeutig einzelne Schmelzsicherungen.
Wenn schon, dann müssten da wie Perl schreibt mechanisch verbundene Leitungsschutzschalter sitzen.
Da hat sich der Hersteller nicht mit Ruhm bekleckert.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 1102280

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

Der N darf nicht alleine geschaltet werden, nur mit dem L zusammen, somit ist eine Sicherung welche nur den N trennt ohne gleichzeitige Trennung des L, nicht zulässig

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 23 Sep 2022 10:29 ]


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       