Hallo
Warum wird L- bei Trafos an der Steurstromseite 24V DC geerdet.
|
|
BID = 405085
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Hallo onkelzgmbh,
das ist dann eine Funktionskleinspannung.
Wenn der L- nicht mit PE verbunden wird, könnten Fehler dazu führen, das Schaltkontakte bei Erdschluß überbrückt werden.
Also z.b. ein Motor startet...
So gibt es bei einen Erdschluß einen Kurzschluß.
Kein Motor Startet.
Anstelle von Erdung das L- ist auch eine Isolationsüberwachung möglich.
|
|
BID = 405105
onkelzgmbh Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: dörenhagen
|
Hallo
Verstehe ich das So das wenn kein PE angeschlossen ist Kann ein Motor starten.
Aber die Schaltkontakte sind doch nicht mit dem Gehäuse oder Lochblech verbunden.
Oder müssen dann zwei Korperschlusse auf treten?
Bei einem Würde ja nicht passieren.
|
BID = 405109
Markus83 Gelegenheitsposter
Beiträge: 91
|
Zitat :
onkelzgmbh hat am 7 Feb 2007 19:39 geschrieben :
|
Verstehe ich das So das wenn kein PE angeschlossen ist Kann ein Motor starten.
Aber die Schaltkontakte sind doch nicht mit dem Gehäuse oder Lochblech verbunden.
Oder müssen dann zwei Korperschlusse auf treten?
Bei einem Würde ja nicht passieren. |
Richtig, bei einem würde nix passieren. Aber diesen ersten Körperschluß würde bei nicht an PE angeschlossenen L- auch niemand bemerken. Und bei einem zweiten Körperschluß könnte es dann halt zur Selbsteinschaltung kommen.
Wenn der L- jedoch mit PE verbunden ist, wird der erste Körperschluß auffallen, weil dann die Sicherung auslöst und die Anlage dann keinen Schaden mehr anrichten kann.
mfg. Markus
|
BID = 405111
onkelzgmbh Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: dörenhagen
|
Alles klar Thema erledigt.
|