Elektroinstallation Garage

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 12 7 2026  23:21:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )      


Autor
Elektroinstallation Garage
Suche nach: elektroinstallation (1721)

    







BID = 762797

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW
 

  


Ein 2-poliger reicht doch für die Garage! Die Steckdose für den Wäschetrockner muss ja nicht zwingend über FI laufen! Wenn sichergestellt wird, dass auch nur der Wäschetrockner an dieser Steckdose angeschlossen bleibt!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech-niker am 28 Apr 2011 12:26 ]

BID = 762802

ergster

Stammposter



Beiträge: 379
Wohnort: Nähe Dortmund

 

  

Und warum nicht die Garage zusammen mit dem Wäschetrockner auf den selben L legen?

Wenn noch 3 TE Platz in der HV sind, dann würde ich da einen 2 Pol. 40A FI setzten, daran den Trockner und die neue Leitung für die Garage anschließen.

Wenn in der Garage wirklich nie Leistung gebraucht wird, dann würde ich einen C10A LS nehmen und 1,5er verlegen, denn vielleicht ist diese Leitung ja "am Lager".

Falls man da doch mal was schweißen will oder sich einen Kompressor zulegen will,
2,5 mm² und K16A.

Dann ist alles gut und auch der Trockner hat seinen FI.

BID = 762834

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7692
Wohnort: Wien


Zitat :
Tech-niker hat am 28 Apr 2011 12:25 geschrieben :

Ein 2-poliger reicht doch für die Garage! Die Steckdose für den Wäschetrockner muss ja nicht zwingend über FI laufen! Wenn sichergestellt wird, dass auch nur der Wäschetrockner an dieser Steckdose angeschlossen bleibt!

Und aus welchem Grund sollte man den FI für die Waschküche um jeden Preis vermeiden?

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 762837

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW


Zitat :
Trumbaschl hat am 28 Apr 2011 15:10 geschrieben :


Zitat :
Tech-niker hat am 28 Apr 2011 12:25 geschrieben :

Ein 2-poliger reicht doch für die Garage! Die Steckdose für den Wäschetrockner muss ja nicht zwingend über FI laufen! Wenn sichergestellt wird, dass auch nur der Wäschetrockner an dieser Steckdose angeschlossen bleibt!

Und aus welchem Grund sollte man den FI für die Waschküche um jeden Preis vermeiden?


Davon war glücklicherweise nie die Rede! Ich verstehe das jetzt so, das der Fragesteller von seiner HV mit einem 4mm² zum AP-Verteiler in der Waschküche gehen will. In dieser befindet sich nun der 2-polige FI. Von da auf den LSS und dann ab in die Garage?!Der Wäschetrockner ist von der HV eingespeist und läuft nicht über FI?! Kein Plan. Wenn dem so ist, braucht er nicht unbedingt einen zusätzlichen FI im HV für die Wäschetrocknerzuleitung setzen, oder die Zuleitung von der HV umlegen in den AP-Verteiler! Ein FI ist natürlich immer sinnvoll. Von dir( Trumbaschl ) hörte sich das so an, als ob es ein MUSS ist!

BID = 762839

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437

Neue Steckdose = FI-Plicht da beißt die Maus keinen Faden ab. Und bei dieser Gelegenheit,
warum sollte da auf den zusätzlichen Schutz der vorhandenen Steckdose verzichtet werden ?

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 762841

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW

Vielleicht wegen Platzmangel im HV oder zu hoher Installationsaufwand in Bezug auf umlegen der Wäschetrockner-Zuleitung vom HV zum AP-Verteiler im Waschraum. Das wären für mich Gründe.

Aber wenn dies alles nicht zutrifft oder für den Fragesteller kein Aufwand ist, dann ist ein FI natürlich immer sinnvoll ( Personenschutz ). Da gebe ich jedem Recht!

BID = 762848

likon

Gerade angekommen


Beiträge: 11

Sind ca. 20m bis zur Garage.

BID = 762860

likon

Gerade angekommen


Beiträge: 11




Zitat :
Davon war glücklicherweise nie die Rede! Ich verstehe das jetzt so, das der Fragesteller von seiner HV mit einem 4mm² zum AP-Verteiler in der Waschküche gehen will. In dieser befindet sich nun der 2-polige FI. Von da auf den LSS und dann ab in die Garage?!Der Wäschetrockner ist von der HV eingespeist und läuft nicht über FI?! Kein Plan. Wenn dem so ist, braucht er nicht unbedingt einen zusätzlichen FI im HV für die Wäschetrocknerzuleitung setzen, oder die Zuleitung von der HV umlegen in den AP-Verteiler! Ein FI ist natürlich immer sinnvoll. Von dir( Trumbaschl ) hörte sich das so an, als ob es ein MUSS ist!



Da wurde was falsch verstanden. Gemeint war im Hauptverteiler/Zählerschrank einen 2-Poligen FI installieren. Von meinen Vorsicherungen L1 auf den FI mit 4mm2. Vom FI
zum B16 Automaten im Hauptverteile/Zählerschrank mit 4mm2 und anschließend vom B16
Automaten mit 3x2,5mm2 (1,5mm2 sind zu wenig da habt ihr Recht) zur Garage

BID = 762884

Saarlaender

Stammposter



Beiträge: 426

Vorsicherungen L1???
Was soll das sein?


Und lass dir das nochmal durch den Kopf gehen mit dem FI für den Wäschetrockner.
Wie hier nachzulesen, ist es keine Pflicht, jedoch für deine Garage.
Aber wenn du eh schon alles zerlegen willst....dann nimm doch, sofern der Platz ausreicht nen 4-pol. FI.

Stell doch mal ein Foto von deinem HV ein.



_________________
Gruß aussem Saarland


-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-

BID = 763020

likon

Gerade angekommen


Beiträge: 11


Zitat :
Saarlaender hat am 28 Apr 2011 20:17 geschrieben :

Vorsicherungen L1???
Was soll das sein?


Und lass dir das nochmal durch den Kopf gehen mit dem FI für den Wäschetrockner.
Wie hier nachzulesen, ist es keine Pflicht, jedoch für deine Garage.
Aber wenn du eh schon alles zerlegen willst....dann nimm doch, sofern der Platz ausreicht nen 4-pol. FI.

Stell doch mal ein Foto von deinem HV ein.





Vorsicherung=Schmelzsicherung vor dem Zähler L1 Anschluss

BID = 763024

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW


Zitat :
likon hat am 28 Apr 2011 17:45 geschrieben :

Da wurde was falsch verstanden. Gemeint war im Hauptverteiler/Zählerschrank einen 2-Poligen FI installieren. Von meinen Vorsicherungen L1 auf den FI mit 4mm2. Vom FI
zum B16 Automaten im Hauptverteile/Zählerschrank mit 4mm2 und anschließend vom B16
Automaten mit 3x2,5mm2 (1,5mm2 sind zu wenig da habt ihr Recht) zur Garage


Das habe ich dann falsch verstanden:-) Das geht natürlich und dann kann / sollte man auch den Wäschetrockner mit über FI laufen lassen, das stimmt!

BID = 763064

likon

Gerade angekommen


Beiträge: 11

Mal eine andere Frage. Darf ich eigentlich ohne Zustimmung vom wem auch immer
die Elektroinstallation vom Hauptverteiler tätigen?

BID = 763071

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1410
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
likon hat am 29 Apr 2011 18:07 geschrieben :

Mal eine andere Frage. Darf ich eigentlich ohne Zustimmung vom wem auch immer die Elektroinstallation vom Hauptverteiler tätigen?


IMHO nein, auch nicht mit. Rechtlich müsstest Du eingetragener Meister sein.

Lutz

BID = 763080

Saarlaender

Stammposter



Beiträge: 426


Zitat :
elo22 hat am 29 Apr 2011 18:32 geschrieben :

IMHO nein, auch nicht mit. Rechtlich müsstest Du eingetragener Meister sein.

Lutz


Um an der Elektroinstallation zu arbeiten?
Wo steht denn das? Wieso sollte eine Elektrofachkraft (was der TE ja aber auch nicht ist) solche arbeiten nicht ausführen dürfen?

Es geht ja nicht darum ein Abnahmeprotokoll zu unterzeichnen.


Grüße


_________________
Gruß aussem Saarland


-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-

BID = 763083

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437


Zitat :
Um an der Elektroinstallation zu arbeiten?
Wo steht denn das? Wieso sollte eine Elektrofachkraft (was der TE ja aber auch nicht ist) solche arbeiten nicht ausführen dürfen?



likon hat am 26 Apr 2011 23:03 geschrieben :

Hallo Leute

bin
Bin seit ca.14 Jahren in meinem Beruf als Elektroinstallateur nicht mehr tätig.




Wie nun ist ein Elektroinstallateur keine Elektrofachkraft ??
Und warum soll eine Elektrofachkraft als Prüfer kein Abnahmeprotokoll unterschreiben dürfen?
Gruß Bernd


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192374874   Heute : 4754    Gestern : 4345    Online : 40        12.7.2026    23:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0450019836426