Elektroherd Zuleitung / Absicherung: 2,5 mm² ok - oder ? Suche nach: elektroherd (1806) zuleitung (6024) |
|
|
|
|
BID = 900701
sonycom007 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 74740
|
|
Ein nettes Hallo.
Ist das so ok?
Es soll eine Einliegerwohnung ausgebaut werden, die Verlegelänge vom künftigen Elektroherd / Küche zum Sicherungskasten beträgt ca. 17 Meter.
NYM Kabel 2,5 mm² mit 16 A Absicherung ist da das richtige - stimmts?
Verlegung ist teils AP teils UP, Untergrund ist Backstein und Leichtbaustein.
Danke fürs "Absichern" und Gruß,
sony |
|
BID = 900717
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
|
Hallo,
Drehstrom oder Wechselstrom?
Das sollte auf dem Zähler stehen.
Gruss
un23 |
|
BID = 900718
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Völlig uninteressant ob da Dreh oder Wechselstrom verwendet wird die Absicherung der Leitung legt der Elektriker vor Ort fest!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 900721
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Hallo,
das ist völlig richtig, nur hat der es deutlich einfacher, wenn die richtige Leitung liegt.
Gruss
un23
|
BID = 900782
sonycom007 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 74740
|
Danke für die ersten Antworten.
Es handelt sich um Drehstrom.
|
BID = 900902
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Hallo,
dann ist NYM-J 5x2,5 die richtige und übliche Wahl, die - nach entsprechender Messung - sehr wahrscheinlich auch mit 3*16A abgesichert werden kann.
Gruss
un23
|
BID = 900906
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Bei Neuerrichtungen sind eigentlich schon eher 3x20A für den E-Herd gefordert. Die teile werden auch im Privat und Hobbykoch Bereich immer leistungsstärker. (obwohl ich viel lieber mit Gas koche)
|