Elektroherd Zuleitung / Absicherung: 2,5 mm² ok - oder ?
Suche nach: elektroherd (1806) zuleitung (6024)

    







BID = 900701

sonycom007

Gerade angekommen


Beiträge: 9
Wohnort: 74740
 

  


Ein nettes Hallo.

Ist das so ok?

Es soll eine Einliegerwohnung ausgebaut werden, die Verlegelänge vom künftigen Elektroherd / Küche zum Sicherungskasten beträgt ca. 17 Meter.

NYM Kabel 2,5 mm² mit 16 A Absicherung ist da das richtige - stimmts?

Verlegung ist teils AP teils UP, Untergrund ist Backstein und Leichtbaustein.

Danke fürs "Absichern" und Gruß,

sony

BID = 900717

un23

Stammposter



Beiträge: 399
Wohnort: Neckartenzlingen

 

  

Hallo,

Drehstrom oder Wechselstrom?
Das sollte auf dem Zähler stehen.

Gruss
un23

BID = 900718

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Völlig uninteressant ob da Dreh oder Wechselstrom verwendet wird die Absicherung der Leitung legt der Elektriker vor Ort fest!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 900721

un23

Stammposter



Beiträge: 399
Wohnort: Neckartenzlingen

Hallo,

das ist völlig richtig, nur hat der es deutlich einfacher, wenn die richtige Leitung liegt.

Gruss
un23

BID = 900782

sonycom007

Gerade angekommen


Beiträge: 9
Wohnort: 74740

Danke für die ersten Antworten.

Es handelt sich um Drehstrom.

BID = 900902

un23

Stammposter



Beiträge: 399
Wohnort: Neckartenzlingen

Hallo,

dann ist NYM-J 5x2,5 die richtige und übliche Wahl, die - nach entsprechender Messung - sehr wahrscheinlich auch mit 3*16A abgesichert werden kann.

Gruss
un23

BID = 900906

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Bei Neuerrichtungen sind eigentlich schon eher 3x20A für den E-Herd gefordert. Die teile werden auch im Privat und Hobbykoch Bereich immer leistungsstärker. (obwohl ich viel lieber mit Gas koche)


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422516   Heute : 1556    Gestern : 5459    Online : 286        29.11.2024    11:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0333089828491