Autor |
Einschaltstrombegrenzer und Kompressor 2,2 KW Suche nach: kompressor (4345) |
|
|
|
|
BID = 723312
Ltof Inventar
Beiträge: 9325 Wohnort: Hommingberg
|
|
Zitat :
Schorschlhuber hat am 29 Okt 2010 09:57 geschrieben :
|
Wieso lief der Klumpen 3 Tage anstandslos...
|
Da kann man nur wild spekulieren:
Vielleicht erreicht der Verdichter seine volle Leistungsfähigkeit erst nach einer Einlaufzeit?
Vielleicht ist der LSS nach drei Tagen aus einem Koma erwacht?
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor) |
|
BID = 723313
Schorschlhuber Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Köln
|
|
Ich versuchs jetzt mal mit nem K. Wenns dann nicht tut, werd ich ziemlich geladen ins Bauhaus fahren und den Mist zurückgeben. Ich hab ja schon nen Ersatzkompressor Der lief von Anfang an nicht...
4 Mal hab ich die 90 KG Kompressor nun schon mitm Hänger durch die Gegend gebuckelt
Gruß,
Thorsten |
|
BID = 725147
Schorschlhuber Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Köln
|
Servus,
wen es interessiert: K-LSS verbaut und siehe da: Nix PUFF!
Kompressor läuft einwandfrei an, mehrfach verifiziert. Gut, heut ist auch relativ warm, aber mit dem B-LSS lief er auch heute nicht an. Jetzt wird noch umgeölt und dann hab ich eeeendlich wieder Druckluft
Gruß,
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am 5 Nov 2010 18:47 ]
|
BID = 725166
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Ich meine, dass wir schon vor drei Wochen soweit waren, dass die Kombination aus K und FI (auf den man bei ausreichender Schnellauslösung noch verzichten könnte) die richtige Lösung für dich ist?
Warum hat das jetzt solange gedauert?
|
BID = 725176
Schorschlhuber Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Köln
|
Jupp, die Lösung war schon lange klar. Der Vermieter wollte noch überzeugt werden dass das nötig ist und auch mit einem LSS-Austausch wirklich passt.
Tja, das hatte ich dann vorgestern endlich geschafft und heute umgebaut.
|
BID = 725210
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Mit FI?
|
BID = 725228
Schorschlhuber Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Köln
|
Mit FI, natürlich.
|
BID = 725335
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
wome hat am 5 Nov 2010 19:38 geschrieben :
|
...die Kombination aus K und FI (auf den man bei ausreichender Schnellauslösung noch verzichten könnte)... |
Nein!
Keinesfalls darf auf ihn verzichtet werden.
Denn das ist ne Steckdose in einer Garage (also per definitionem a Feuchtraum und b) zum Anschluß von im Freien beztriebenen Geräten vorhesehen)!!!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 725376
Schorschlhuber Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Köln
|
Zitat :
sam2 hat am 6 Nov 2010 16:43 geschrieben :
|
Zitat :
wome hat am 5 Nov 2010 19:38 geschrieben :
|
...die Kombination aus K und FI (auf den man bei ausreichender Schnellauslösung noch verzichten könnte)... |
Nein!
Keinesfalls darf auf ihn verzichtet werden.
|
Jupp... Wobei mir das herzlich ist, ob Feuchtraum oder nicht: Ich bau, sofern Platz im Kasten und Genehmigung vorhanden, immer nen FI ein.
Gruß,