Doppelschalter: Verkabelung
Suche nach: verkabelung (1840)

    







BID = 278198

überhaupt

Gerade angekommen


Beiträge: 1
 

  



Ich habe heute einen Doppelschalter gekauft und werde aus der Skizze für die angegebene Verkabelung nicht schlau:
Es sollen über ein dreiadriges Kabel (Nullleiter, Phase, Erdung) zwei Kabel zum Anschluß von Deckenleuchten ausgeleitet und zuvor über den Doppelschalter geschaltet werden. (Skizze anbei)
Vielen Dank für Hilfestellung!



BID = 278202

Neo2005

Der Neo halt


ICQ Status  

 

  


Hi!

Du willst doch nicht die Erde schalten

Es ist verboten die erde als Außenleiter oder als geschalteter Außenleiter zu nehmen. Außer du willst im Krankenhaus
oder auf dem Friedhof landen

Wenn du da nur 1 drei adriges kabel hast dann ist das verboten. Wenn du aber 2 drei adrige kable hast dann kann man noch mal darüber reden.

Neo

_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in

BID = 278230

Turnred

Neu hier



Beiträge: 45


@wome!
Hallo erstmal
Wechsel Wechsel / Serienschalter
dreiadrige Leitung

Ich dachte hier wird dir geholfen und nicht

@ überhaupt!
das klappt nicht. Führt auch kein Weg hin, wenn du nicht
doch Rohre in der Wand hast.
Lass das lieber.
schönen Gruß
turnred

BID = 278241

Neo2005

Der Neo halt


ICQ Status  



Zitat : wome hat am  8 Dez 2005 19:00 geschrieben :

Demnach müsste der ankommende Außenleiter, (der nach Norm braun sein sollte, wenn die Leitung aktuell ist) an L1 und mittels Brücke an L2 angeschlossen werden. Die abgehenden braunen Adern sind dann an N1 für die 1. Lampe und L2 für die 2. Lampe anzuklemmen. Welcher der beiden Anschlüsse genommen wird, hängt davon ab, ob der Schalter oben oder unten schließen soll.

Die blauen Adern (Neutralleiter, nicht Nullleiter) und die grün-gelben Adern (PE) werden außerhalb des Schalters fachgerecht zusammengeklemmt.




Hi!
Ich lese hier nur von einem drei adrigen Kable und egal ob das ein serienwechselschalter oder wechselschalter ist mit einem 3 ardrigen NYM-J kommt mann nicht aus. Denn ein NYM-J hat einen braune, gelb-grüne und blauer Ader. Und das reicht nicht!

Und Bitte niemals PE und N "fachgerecht zusammenklemmen". Denn das kann auf dem Friedhof enden. Wenn es nicht von einem Fachmann gemacht wird der in diesem Fall nach der Norm handelt.

Neo

_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in

BID = 278283

Neo2005

Der Neo halt


ICQ Status  


@ überhaupt
Wie viele leitungen hast du denn da zum verdrahten?
(Bitte mit farbangabe)

_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in

BID = 278290

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775



Zitat :
Es sollen über ein dreiadriges Kabel (Nullleiter, Phase, Erdung) zwei Kabel zum Anschluß von Deckenleuchten ausgeleitet und zuvor über den Doppelschalter geschaltet werden.



Ich lese das so, als daß ein dreiadriges zum Schalter kommt und davon zwei (hoffentlich auch dreiadrige) zu je einer Lampe gehen.

@überhaupt: War das so gemeint? Wenn ja -> siehe wome.
Wobei er da noch einen Tipfehler hat. Natürlich kommt die zweite Lampe auch an einen der N2-Ausgänge, nicht an L2. Sonst würde sie ja dauernd leuchten.

Gruß
Didi


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192388704   Heute : 580    Gestern : 4012    Online : 124        16.7.2026    5:33
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.165355920792