| Autor |
Doppelschalter: Verkabelung Suche nach: verkabelung (1840) |
|
|
|
|
BID = 278198
überhaupt Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Ich habe heute einen Doppelschalter gekauft und werde aus der Skizze für die angegebene Verkabelung nicht schlau:
Es sollen über ein dreiadriges Kabel (Nullleiter, Phase, Erdung) zwei Kabel zum Anschluß von Deckenleuchten ausgeleitet und zuvor über den Doppelschalter geschaltet werden. (Skizze anbei)
Vielen Dank für Hilfestellung!
|
|
BID = 278202
Neo2005 Der Neo halt
|
|
Hi!
Du willst doch nicht die Erde schalten
Es ist verboten die erde als Außenleiter oder als geschalteter Außenleiter zu nehmen. Außer du willst im Krankenhaus
oder auf dem Friedhof landen
Wenn du da nur 1 drei adriges kabel hast dann ist das verboten. Wenn du aber 2 drei adrige kable hast dann kann man noch mal darüber reden.
Neo
_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in |
|
BID = 278230
Turnred Neu hier

Beiträge: 45
|
@wome!
Hallo erstmal
Wechsel Wechsel / Serienschalter
dreiadrige Leitung
Ich dachte hier wird dir geholfen und nicht
@ überhaupt!
das klappt nicht. Führt auch kein Weg hin, wenn du nicht
doch Rohre in der Wand hast.
Lass das lieber.
schönen Gruß
turnred
|
BID = 278241
Neo2005 Der Neo halt
|
Zitat : wome hat am 8 Dez 2005 19:00 geschrieben :
|
Demnach müsste der ankommende Außenleiter, (der nach Norm braun sein sollte, wenn die Leitung aktuell ist) an L1 und mittels Brücke an L2 angeschlossen werden. Die abgehenden braunen Adern sind dann an N1 für die 1. Lampe und L2 für die 2. Lampe anzuklemmen. Welcher der beiden Anschlüsse genommen wird, hängt davon ab, ob der Schalter oben oder unten schließen soll.
Die blauen Adern (Neutralleiter, nicht Nullleiter) und die grün-gelben Adern (PE) werden außerhalb des Schalters fachgerecht zusammengeklemmt.
|
Hi!
Ich lese hier nur von einem drei adrigen Kable und egal ob das ein serienwechselschalter oder wechselschalter ist mit einem 3 ardrigen NYM-J kommt mann nicht aus. Denn ein NYM-J hat einen braune, gelb-grüne und blauer Ader. Und das reicht nicht!
Und Bitte niemals PE und N "fachgerecht zusammenklemmen". Denn das kann auf dem Friedhof enden. Wenn es nicht von einem Fachmann gemacht wird der in diesem Fall nach der Norm handelt.
Neo
_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
|
BID = 278283
Neo2005 Der Neo halt
|
@ überhaupt
Wie viele leitungen hast du denn da zum verdrahten?
(Bitte mit farbangabe)
_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
|
BID = 278290
didy Schreibmaschine
     Beiträge: 1775
|
Zitat :
| | Es sollen über ein dreiadriges Kabel (Nullleiter, Phase, Erdung) zwei Kabel zum Anschluß von Deckenleuchten ausgeleitet und zuvor über den Doppelschalter geschaltet werden. |
Ich lese das so, als daß ein dreiadriges zum Schalter kommt und davon zwei (hoffentlich auch dreiadrige) zu je einer Lampe gehen.
@überhaupt: War das so gemeint? Wenn ja -> siehe wome.
Wobei er da noch einen Tipfehler hat. Natürlich kommt die zweite Lampe auch an einen der N2-Ausgänge, nicht an L2. Sonst würde sie ja dauernd leuchten.
Gruß
Didi
|