Problem gelöst
|
|
|
BID = 718871
hansmaulwurf Gesprächig *** Beiträge: 194
|
Hä...
Es geht nicht um die Entscheidung -J oder -O. Da hast du nicht richtig gelesen. Es geht um die Entscheidung ob 4x oder 5x ! Bei der Verwendung eines NYY-J in 4x16mm² müsste ich in den Vorzählerbereich um den PEN abzugreifen, da die Hauptverteilung als TT- Netzform ausgelegt ist !
Und wieso Dummheit ? Danke das ist sehr konstruktiv !
Gruß
|
BID = 718877
ego Inventar ****** Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| | Vorzählerbereich um den PEN abzugreifen, da die Hauptverteilung als TT- Netzform ausgelegt ist ! |
In einem TT-System gibt es keinen PEN.
Irgendwie bist du aber auch Beratungsresistent. Dir wird seit Wochen empfohlen eine 5adriges Kabel vom Typ NYY zu verlegen.
|
BID = 718887
hansmaulwurf Gesprächig *** Beiträge: 194
|
Also...Du hast natürlich recht, im TT- System gibt es keinen PEN ! Meine Wortwahl war falsch...
Entscheidung: Ich lege jetzt ein 5x16mm² und fertig !
Vielen Dank für die rege Teilnahme an der Diskussion !
|