reimundko Neu hier
Beiträge: 30
|
|
Hallo, ich habe noch mechanische Thermostate.
Dort sind blau, schwarz und braun angeschlossen.
Es wird ein Lüfter angesteuert.
Habe nun einen digitalen gekauft. Wie schliesst man diesen an.
Es gibt AC in.
L und N
Dann noch
LOAD
N1 und L1
Wenn ich nun Blau an l und den schwarzen an L anschliesse kann ich das Thermostat einstellen.
Bei erreichen der Temperatur schaltet das Relais.
Weiter weiss ich leider nicht.
Habe bei N1 oder L1 keinen Strom drauf wenn das Relais anzieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reimundko am 1 Nov 2014 10:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reimundko am 1 Nov 2014 10:42 ] |
|
BID = 942513
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Hier hilft nur Messen ! Laut Schaltbild kommt N (blau ) an N ob Schwarz oder Braun L ist musst du messen. Der L kommt dann an L. Ob N1 mit N Verbindung oder L mit L1 hat musst du auch ausmessen. Meine Vermutung allerdings zwischen N1 und L1 liegt der Schaltkontakt. Das bedeutet da besteht nur wenn der Thermostat schaltet besteht da eine Verbindung.
Die Bedienungsanleitung lädst du ja nicht hoch ! In der Steht drin ob der Schaltkontakt Potentialfrei ist!
Sollte N1 und L1 der Schaltkontakt sein kommt eine Brücke zwischen L und L1 und der geschaltete Draht dann an N1!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Nov 2014 11:06 ] |
|
BID = 942514
Grek-1 Gesprächig
Beiträge: 167 Wohnort: Buchloe
|
Hallo,
Kenn mich zwar mit deinem Gerät nicht aus, aber "Load" könnte für Last, also
Verbraucher stehen.
Aber warte noch auf weitere Antworten.
Sicherlich wissen die Profis noch mehr.
Liebe Grüße
Grek-1
_________________
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
|
BID = 942515
reimundko Neu hier
Beiträge: 30
|
Hmm also das Relais schaltet.
Allerdings ist keine Spannung auf N1 und L1
Auch habe ich keinen Durchgang zwischen N1 und L1, wenn das Relais schaltet.
In der Bedienungsanleitung steht nichts darüber.
Nur dass ich nach dem Schaltplan der Rückseite gehen soll
|
BID = 942516
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
reimundko hat am 1 Nov 2014 11:06 geschrieben :
|
Hmm also das Relais schaltet.
Allerdings ist keine Spannung auf N1 und L1
Auch habe ich keinen Durchgang zwischen N1 und L1, wenn das Relais schaltet.
In der Bedienungsanleitung steht nichts darüber.
Nur dass ich nach dem Schaltplan der Rückseite gehen soll
|
Mit was misst du die Spannung und den Durchgang?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 942517
reimundko Neu hier
Beiträge: 30
|
Mit einem Multimeter.
Habe schon mal einen gekauft und angeschlossen, aber es war eine andere Marke.
Dort hatte ich direkt auf N1 und L1 220 Volt wenn das Relais angezogen hat.
|
BID = 942519
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Die Beschaltung ist eindeutig An N kommt der N und an L der L zwischen N1 und L1 hängt die Last. Ob da nur ein potentialfreier Kontakt vorhanden ist musst du messen! Ausgeschaltet dürfte da kein Durchgang (R unendlich ) und eingeschaltet 0 ohm zu messen sein. Andere Thermostate haben Schaltkontakte die den L durchschalten also potentialbehaftet sind!
Edit: Diese Aussagen
Zitat :
| Allerdings ist keine Spannung auf N1 und L1
Auch habe ich keinen Durchgang zwischen N1 und L1, wenn das Relais schaltet. |
widersprechen sich!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Nov 2014 11:21 ]
|
BID = 942521
reimundko Neu hier
Beiträge: 30
|
Genau das meinte ich.
Ausgeschaltet ist kein Durchgang (R unendlich ) und eingeschaltet genau dasselbe.
Und das darf ja nicht sein:
Könnte es defekt sein?
Sonst gibt es doch keine andere Möglichkeit?
|
BID = 942522
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Oh doch, da gibt es noch eine Menge anderer Fehler angefangen von dem der Davor steht bis hin zu Bedienungsfehler und natürlich auch defektes Gerät!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 942525
reimundko Neu hier
Beiträge: 30
|
Hat sich erledigt.
Habe alles wieder auf Werkseinstellung gesetzt.
Alles wieder neu eingeben.
Jetzt habe ich Strom auf L1 und N1 wenn das Relais anzieht.
Danke für die Hilfe.
Wer weiss was das war.
|
BID = 950107
erich_k Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Laaber
|
Möglicherweise ist eine Zeitverzögerung eingebaut. Glaube, dass ich dieses Problem auch mal hatte. Müsste aber auch in der Bedienungsanleitung beschrieben sein.
|