Autor |
Deckenlampe falsch angeschlossen, Stromverschleppung Suche nach: deckenlampe (266) |
|
|
|
|
BID = 735798
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
|
Moin
Brauch mal Aufklärung.
Hab gerade beim Aufräumen meinen alten Mietvertrag gefunden.
Auzug daraus.
Anschuß von Deckenlampen
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Bsp. eines Mieters hin der die Deckenlampen selbst angeschloßen hat und dabei zwei Leitungen vertauscht hatte. Hierdurch kam es zu einer Stromverschleppung die zu einem, Stromschlag eines Mieters in der darüberliegenden Wohnung führte.
Wie geht denn das?
Normalerweise stellt jede Wohnung eine Einheit da.
Weiß auch nicht ob es sich hier um eine neuere Wohnung handelte.
Mietvertrag ist von 2000. Fi haben nur die Bäder wenn Fi vorhanden.
Meistens klassische Nullung in den Wohnungen.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|
BID = 735806
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Weder Du noch wir brauchenh da Aufklärung.
Wohl eher schon der Verfasser dieses Unfugs...
Also, frag ihn!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 735810
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Deshalb frag Ich ja ob Ich Irgendwas in der Lehrzeit versäumt hatte
Da muß ja von ausgehen das jemand den Saft vom Nachbarn bezahlt.
Hatte Ich auch schon mal.
Sozialbaracke da hat jeder von jedem was bezahlt.
Den Mietern war das egal die haben nicht viel gepeilt.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 735877
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Och Sam, da kann ich dich gerne aufklären. Wobei ich eigentlich glaube dass du sehrwohl weisst was gemeint ist.
Abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich Spannungsverschleppung heissen müsste, kann ich nur sagen dass wir diesen fall schon 2mal hatten.
In einem falle beklagte sich eine Mieterin, dass der Fussboden unter Spannung stand, wenn sie ihn feucht gewischt hat. Erklärung siehe Mietvertrag.
|
BID = 735888
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
|
könnte so gehen :
Zwei Adern kommen aus der Decke.
keine ist gn/ge
Leuchter SK I ohne PE angeschlossen +Deckenhaken aus Metall im Beton
Fehler im Leuchter-Phase auf Leuchter, Deckenhaken, Fussboden
oder mit falscher Ader klassisch genullt.
|
BID = 735920
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Die Spannungsverschleppung fand in beiden fällen über die Armierung in der Betondecke statt. Ob beidesmal ein Falschanschluss vorlag, weiss ich nicht, tut aber auch nichts zur sache.
Beim zweiten mal stand übrigens ein Bau-Gerüst über die Verankerung in der Decke unter Spannung.
|
BID = 735998
Kojote Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Kreis Landshut
|
Weil ich gerade lese, dass einer für andere den Strom bezahlt bzw. Auch anderen Strom nutzt.
Den Fall hatte ich vor mehr als 14 Jahren.
Ich zog in ein Wohnhaus mit 9 Wohnungen ein.Im UG war ne Eisdiele die dem Vermieter selbst gehörte.
Ein ganzes Jahr war ich ganz oben in einer kleinen Wohnung, da hatte ich eine Stromrechnung vom gerade mal 29DM pro abschlag.
Als ich ein jahr später einen stock tiefer einzog, schoss der stromverbrauch auf 500kw/Mon. Also bezahlte ich das zehnfache pro Abschlag. Obwohl exakt die gleichen E-Geräte genutzt wurden. Der Vermieter meinte, dass doch alles i.o sei, am Haus liegts nicht.!
Wir zogen dann schnellsmöglich aus.
In der neuen Wohnung war alles wieder unauffällig
Wollte nur diese Erfahrung hier mal posten. Bitte löschen wenns stört.
|
BID = 737112
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Zitat :
|
Anschuß von Deckenlampen
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Bsp. eines Mieters hin der die Deckenlampen selbst angeschloßen hat und dabei zwei Leitungen vertauscht hatte. Hierdurch kam es zu einer Stromverschleppung die zu einem, Stromschlag eines Mieters in der darüberliegenden Wohnung führte.
|
Der Schreibstil ist schon äußerst dämlich. "Stromverschleppung" Wenn schon, dann höchstens Spannungsverschleppung. Wenn man nicht gerade die gesamte Elektrik neu installiert, wird man auch keine Leitung en vertauschen. Beim Anschluss einer Leuchte können es höchstens Leiter sein.
Aber wie Du richtig schreibst, sind die Wohnungen im Allgemeinen abgeschlossen. (Das wird normalweise auch offiziell bescheinigt und nennt sich Abgeschlossenheitsbescheinung. Das bezieht sich in der Hauptsache natürlich auf die Zimmer. Sollte aber natürlich auch für die Installationen gelten.)
Wenn allerdings Querverbindungen zum Stromklau vorgehalten werden, sollte man natürlich darauf achten, dass es nicht zu Fremdspannungen kommt. (Kann natürlich leicht passieren, wenn man sich nicht einigt, wer in eine Querverbindung einspeist und wer abnimmt. )
KK
|
BID = 737294
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
In beiden mir bekannten fällen fand die Spannungsverschleppung über Armierungstreffer der Leuchtenbefestigungsschraube in fremde Wohnungen/auf das Baugerüst statt.
Ursache: Mieterseitiger Leuchtenfalschanschluss. Es reicht schliesslich, den PE nicht anzuschliessen.
|