Das leidige Thema RCD / FI
Suche nach: rcd (2225)

    







BID = 418433

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln
 

  


@Fenta

Eines ist ganz klar:

Der FI geht wirklich nicht, dazu fehlen ihm die Beine!


Fakt ist, daß ein FI vor einem TN-C System aus mehreren Gründen nichts verloren hat, und daran ändert auch die ausdrucksweise der Verneinung dieses vorhaben nichts!

Ansonsten:

BID = 418481

Dani CEE

Stammposter



Beiträge: 264

 

  

der FI-Schutzschalter würde in diesem Fall nur bei einem durch eine Person abfließenden Körperstrom Idn auslösen

in dänemark ist diese Schutzmaßnahme so zugelassen die verlegen 2 adern und bauen einen FI ein

Nur leider schreibt die VDE das der PE(N) nicht unterbrochen werden darf

BID = 418484

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das bezweifle ich!
Um nicht zu sagen:
Nach meiner - sehr beschränkten Kenntnis - über die dänische Verhältnisse stimmt es nicht.

Bist Du ganz sicher, daß es sich bei der dänischen Variante nicht um eine Schutzmaßnahme GANZ OHNE Schutzleiter handelt???

Also nicht nur zweiadrige Zuleitungen, sondern auch zweipolige Steckdosen OHNE Schutzkontakt, demnach keine klassische Nullung/kein TN-C-System...

Dann würde das (in begrenztem Umfang) funktionieren.
Im Gegensatz zu Deiner Konstuktion führt ein solches System auch nicht zu Fehlauslösungen.

Genau sowas war z.B. nach der deutschen Wiedervereinigung durch den VDE als Übergangs-Nachrüstlösung für die bis dahin nur mit Standortisolierung ausgerüsteten Anlagen im Beitrittsgebiet zugelassen. Die entsprechende zugelassene Nutzungsfrist ist zwar inwischen abgelaufen. Trotzdem düfte es noch so manche Anlage in dieser Ausführung geben.


BID = 418535

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7571
Wohnort: Wien

Wenn ich mein halbes Heimatland nicht komplett falsch einschätze dürfte es auch noch so manche Anlage geben, an der seit der Wiedervereinigung gar nichts geändert wurde und die daher nachwievor mit einer ehemaligen Standortisolierung ohne FI vor sich hinvegetieren...

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 418614

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7368


Zitat :
Defaultuser hat am 13 Mär 2007 00:17 geschrieben :

....FI - Schutzschalter ( warum sagt ihr immer RCD dazu? Ist soch das gleiche, oder irre ich mich? )....
...das liegt daran das heutzutage kaum noch jemand richtig Deutsch sprechen kann

...das Wort "Einkaufen" kennt in der nächsten Generation auch niemand mehr nur noch "Shoppen"

...oder wer macht in der heutigen Zeit noch Weihnachtseinkäufe keiner mehr nur noch Christmasshopping

...die german Sprache geht slow aber safe denn Bach down

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 418679

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

@ Trumbaschl

Meinst Du jetzt die "Wiedervereinigung" vom März 1938...?

BID = 418771

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7571
Wohnort: Wien

Nein, die von 1990
;ein Opa stammt aus der Gegend von Magdeburg, ist noch während des Krieges nach Westfalen verschlagen worden, dort ist dann auch meine Mutter aufgewachsen bevor es sie 1985 nach Wien verschlagen hat. Und ich bin somit Doppelstaatsbürger A/D. Deswegen halbes Heimatland. Auch wenn ich nie lange genug in D gelebt habe um nennenswert heimatliche Gefühle zu entwickeln.

PS: Das 1938 war immer noch ein mehr oder weniger unfreiwilliger Anschluß, auch wenn er vorher von vielen Österreichern gefordert wurde... und ihn theoretisch ein Österreicher am Gewissen hatte. Der würde sich allerdings (so vorhanden) im Grab umdrehen, wenn er wüßte, daß wir ihn als Österreicher bezeichnen... immerhin wollte er dieses Land ja von der Landkarte ausradieren.
Allein schon für diese Absicht finde ich diese Person verdammenswert, von dem was er sonst so am Gewissen hat gar nicht erst zu reden.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am  1 Apr 2007 11:13 ]

BID = 418907

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Hallo

Also sogar meine Oma hatte noch bis vor 10 Jahren nur Standortisolation. Dann hat die der Eigentümer neue UV's legen lassen mit 100mA Fi aber an der Standortisolation hat sich bis heute nicht viel geändert, obwohl es eigentlich keine Standortiso mehr ist (Wasserrohre).


Grüße vom Bodensee
Shark1


BID = 418953

dc0pz

Neu hier



Beiträge: 33

1. RCD (Residual Current Protective Device (engl.) ist die internationale Bezeichnung für Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
2. FI-Schutzschalter im Bad ist vorgeschrieben. Gehört gemäß einem BGH-Urteil neben verschiedenen anderen Kriterien zur Mindestausstattung einer nicht renovierten Altbauwohnung
3. FI in einem TNC-Netz ist natürlich möglich. Nur nicht als Hutschieneninstallation in einer UV oder NSHV sondern direkt vor Ort. Entweder als FI-Schukosteckdose oder Zusatz in einer Abzweigdose (Buschomat-FI)
siehe URL:
http://www.busch-jaeger.de/de_print/de/schukomat.htm
Zu der Frage Netzform in Dänemark: soweit ich weiß TT-Netz und daher RCD absolut notwendig.

Gruß dc0pz

BID = 418969

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss


Zitat :

FI-Schutzschalter im Bad ist vorgeschrieben. Gehört gemäß einem BGH-Urteil neben verschiedenen anderen Kriterien zur Mindestausstattung einer nicht renovierten Altbauwohnung



Jetzt würde uns doch mal schwer interessieren, auf welches Urteil du dich beziehst.


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 419013

dc0pz

Neu hier



Beiträge: 33

anbei die URL zu dem entsprechenden Urteil des BGH
http://www.mieterschutzbund-berlin......3.pdf

Gruß dc0pz

BID = 419026

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Da hast Du das Urteil falsch gelesen/interpretiert!

Dort ging es um einen Fall, in dem bislang GAR KEINE Steckdose im Badezimmer vorhanden war. Dies ist aber heutzutage selbst für die bescheidenen Verhältnisse einer unrenovierten Wohnung unzureichend.
Dem Vermieter wurde daher aufgegeben, dort eine Schukosteckkdose nachzurüsten. Und da dies im Jahr 2004 und im Geltungsbereich der VDE-Bestimmungen spielt, ist diese selbstverständlich entsprechend der einschlägigen Regeln mit FI (max. 30mA) zu versehen.

Ein FI-Nachrüstanspruch für SCHON in Badezimmern VORHANDENE Schukosteckdosen kann daraus sicherlich nicht abgeleitet werden (das hat vor Dir nach meiner Kenntnis auch noch Niemand behauptet).


Und:
FI im TN-C ist und bleibt unmöglich/unzulässig!
Was Du beschreibst ("Schukomat" etc.) ist eindeutig FI im TN-C-S, bei dem halt der S-Zweig recht kurz geraten ist.

Besser sollte man daher sagen: "FI bei zweiadriger Zuleitung ist möglich".
Allerdings ist dabei das Schutzniveau in bestimmten Fehlerfällen wesentlich niedriger. Insbesondere der Fall "Tode wegen der Schutzmaßnahme" (bei PEN-Unterbrechung) kann weiterhin genauso auftreten wie ohne FI. Er würde in solch einem Fall auch nicht abschalten können!

Vorzuziehen ist in solchen Fällen aber die Installation eines eigenen Schutzleiters. Auch separat geführt (ggf. als lokales TT) wäre das immer noch sicherer, als ne PEN-Aufteilung direkt vor dem "Schukomaten".


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182090875   Heute : 5357    Gestern : 6155    Online : 773        28.9.2024    20:53
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0283219814301