Autor |
confuse Netzform, FI einbauen? Suche nach: netzform (1180) |
|
|
|
|
BID = 913593
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Moin,
wenn mich nicht alles täuscht ist der DEHNgab lediglich der N-PE-Ableiter für TT-Netz.
Für einen Schutz brauchst du auch Ableiter für die Phasen bzw. Phase. Dabei kommt es nun auf die Netzform an. Bei TN-S werden die Phase bzw. drei Phasen und der N gegen PE abgeleitet, bei TN-C die Phase bzw. drei Phasen gegen den PEN und bei TT die Phase bzw. drei Phasen gegen N und der N wiederum gegen PE mit einer anderen Funkenstrecken ( eben dieses "gap"-Modul).
Für deinen Fall wäre ein Typ aus der DEHNventil-Serie das Richtige. Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob das funktioniert, da ja "betriebsmäßig" mit zu hohen Spannungen zu rechnen ist. Das DEHNventil leitet zwar ab 255V ab, allerdings weis ich nicht, ob es das dauerhaft aushält wenn es ständig oder über längeren Zeitraum auf Grund zu hoher Netzspannung ableiten muss.
Am besten mal bei DEHn anfragen und den Sachverhalt mit Thailand und den Spannungen schildern.
Gruß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
|
BID = 913608
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Da TN-C-Netz benötigt er auch nur den Schutz für L1, L2, L3 der PEN wird am HAK mit dem Erder verbunden. Dehn Ventil Der Dehngab ist da Fehl am Platz der wird nur im TT-Netz eingesetzt. Überspannungen werden gegen N abgeleitet und über den Dehngab wird der N dann über eine Funkenstrecke zum PE abgeleitet.
Bei Netzspannung über 260 V lösen die Dinger aus und werden dann teilweise zerstört bringt dir also nicht! Die Teile sind dafür gemacht alle Leiter kurzzeitig auf gleiches Potential anzuheben! (Blitzschutz und Überspannungsschutz Begrenzung auf 1500V gegen Erde.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 914965
towa-thailand Gelegenheitsposter
Beiträge: 55
|
Hallo!
Heute habe ich den SLS und den FI eingebaut.
Nur, der FI loest nicht aus!!
Hanger CF480D, angeschlossen, 1 P rein, 2 P raus, 7 N rein, 8 N raus.
Weder mit Test-Taste, noch mit Last von P auf Erde loest das Teil aus.
(Energieflussrichting ist doch sowieso egal, oder?)
WAS mache ich falsch???
Noch zum SLS von Hager:
Ist es normal, dass es Intern Funkt beim Einschalten auch ohne Last?
DANKE!!!!
Gruesse,
towa
|
BID = 914997
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zum SLS kommt auf die Stärke des Funken ans.
zum FI wenn du 1 kommend und 7 kommend sowie 2 und 8 gehend anschließt muss der FI auslösen. Oder anders gesagt 1+7 rein und 2+8 raus oder eben 2+8 rein 1+7 raus
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 915106
towa-thailand Gelegenheitsposter
Beiträge: 55
|
Danke!
Hatte ich mir schon gedacht, der nagelneue FI ist defekt...
Der Funken?
Du siehst und hoerst es...
Ist der N am SLS notwendig? (hab ich erst mal angschlossen)
|
BID = 915127
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
|