shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Hallo
also in österreich sind beim geoßhändler nur LS-Schalter mit C-Charakteristk am lager. alle E-Techniker verwänden einfach aus logidtik gründen nur noch C Ls-Schalter. meines wissens nach solten aber für steckdosen und lichtstromkreise B LSS verwändet werden!
Also ist das jetzt zulässig das man nur noch C´s verwändet?
Danke
Shark1 |
|
BID = 106610
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
Hallo!
Das hängt davon ab, ob an der betreffenden Steckdose ,der Schutz durch die magnetische Schnellabschaltung gewährleistet ist. Der Sicherungsautomat hat 2 Auslöser: einen Bimetallauslöser für den Leitungsschutz (dieser löst über kurz oder lang bei der Nennstromstärke aus, und ist bei B und C identisch) und einen magnetischen Auslöser, der bei C eine recht hohe Ansprechschwelle hat (5...10*Inenn).
Der Schleifenwiderstand muss so niedrig sein, daß also z.B. beim 16A-Automat im Fehlerfall auch 160 A fliessen, um den Magnetauslöser ansprechen zu lassen. Sollte der Stromkreis
jedoch auch über einen FI-Schalter gesichert sein, spielt das keine Rolle, und dann sind C-Automaten die bessere Wahl, weil sie gegen hohe Anlaufströme z.B. durch grosse Trafos recht unempfindlich sind (z.B.Mikrowellenofen)
MfG: Norbert Oertgen |
|
BID = 106666
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Da kommen aber noch ein paar Sicherheits/Korrekturfaktoren drauf, macht unter'm Strich etwa 1,3 x I x obere Charakteristik-Grenze, also dann ca 220A die fließen müssen.
FI-Schalter hilft dir nur bei Erdschlüssen, nicht bei zu geringem Kurschlusstrom zwischen beiden adern (wobei da jetzt die Frage ist, ob man in der Praxis bei Konstallationen mit zu geringem Kurzschlussstrom eigentlich überhaupt die Spannungsfallforderung einhalten kann oder es somit nicht gleich doppelt falsch dimensioniert ist).
Ansonsten spricht aber nichts gegen die Verwendung von C-Automaten, würde ich bei gleichem Preis bevorzugen, hat man einfach größeren Spielraum für Verbraucher mit höherne Anlauf-/Einschaltströmen
|
BID = 107844
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
danke hat mir sehr geholfen!!
Shark1
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182196683 Heute : 3091 Gestern : 4612 Online : 757 18.10.2024 17:31 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0157589912415
|