Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 512 Wohnort: Biedenkopf
|
|
hallo liebe Fachleute,
ich hab da ein eigentlich banales Problemchen das mich aber schwarz ärgert
Ich besitze 2 alte Oszilloskope deren Stromhunger beim Einschalten derart heftig ist, daß ich jedes zweite mal die Sicherung im Verteilkasten wieder reindrücken darf (10A).
Da unsr Vermieter an den Kabeln gespart hat verspür ich auch wenig Lust, da eine stärkere reinzumachen, die bleibt drin.
Solch ein Riesenoskar hat drei Netztrafos und läd beim Einschalten etliche sehr große Elkos mit hohen Spannungen auf. Wenn das passiert ist, nach einer knappen Sekunde, normalisiert sich der Strombedarf, dann kommt er mit 5A aus (1kW = kein Scherz).
Ich such nun nach einem Netz-Vorschalt-Teil (gibts da evtl als Verteiler?) daß mir diesen üblen Stromstoß unterbindet oder zumindest mäßigt. Die beiden Oszilloskope sind Röhrengeräte und nehmen gewiss keinen Schaden wenn sie beim Starten ein wenig ausgebremst werden.
Danke für einen guten Tip
nette Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 17 Sep 2011 16:39 ] |
|
BID = 786769
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Am einfachsten geht das mit einem vorgeschalteten NTC.
In den PC-Netzteilen , die noch ohne PFC gebaut wurden, sind regelmäßig welche drin, wenngleich wohl nicht für so hohe Dauerströme.
Allerdings lag die effektive Stromaufnahme um einiges über dem, was sich aus der Wattzahl errechnet.
Vielleicht kannst du aber für jeden der Trafos einen eigenen dieser NTCs noch in das Scope reinbauen. |
|
BID = 786778
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 512 Wohnort: Biedenkopf
|
hallo Perl, schonmal dankeschön
Ich möchte die Geräte nicht verändern, du kennst sie ja aus der historischen Ecke.
Hab an eine Art Zwischenstecker oder sowas gedacht, extern.
Die Startzeit muß auch recht kurz sein.
nette Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 17 Sep 2011 18:33 ]
|
BID = 786789
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
|
BID = 786794
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Ich habe einen Stelltrafo 230 V 10 A, der gerne Automaten beim
Einschalten auslöst.
Als "Kur" habe ich einen 80 Ohm Widerstand (ca 5 Watt) und einen
Wippschalter mit zwei Stufen installiert.
Beim Einschalten wird zunächst der Trafo mit den 80 Ohm in Reihe
beaufschlagt, dann in der zweiten Stufe wird der Trafo direkt
mit dem Netz verbunden. Dauer sind Sekundenbruchteile.
Die Dimensionierung des Widerstand war schlicht Zufall, der fiel
mir als erster in die Hand.
Eine andere Möglichkeit wären noch Schmelzsicherungen statt der Automaten
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Sep 2011 19:35 ]
|
BID = 786799
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 708 Wohnort: Unterfranken
|
|
BID = 786866
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 512 Wohnort: Biedenkopf
|
herzlichen Dank euch allen, ich bestell mir die Teile nun.
nette Grüße
Martin
|