Ciwa Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Rödental
|
|
Hallo Gemeinde.
Da dies mein erster Beitrag ist, erst mal ein herzliches Hallo.
Ich lese hier seit längeren mit und bin absolut begeistert von
diesem Forum. Ich bin:
- Kein Elektriker
- Kein Elektroniker
- Ein Maschinenbauingenieur
- Elektrotechnisch interessiert
Ich bin seit kurzem Eigentümer eines Hauses Bj.1959.
Die E-Installation ist anständig gemacht, der Vorbesitzer
war damals Mitarbeiter von Siemens und hat Leitungen zum Kupferpreis
bekommen. Genug Stromkreise und Sicherungen sind vorhanden.
-Netzform: TN-C Klassische Nullung
-Hausanschluss 3x25A DIAZED Schraubsicherung
Ich habe nun das Haus mit einem WDVS versehen lassen und
neue E-Aussenrollos angebracht. Dieser Umstand hat mich dazu
veranlasst die Elektroinstallation ebenfalls erneuern zu lassen.
Hierzu wurde ein Meisterbetrieb beauftragt.
Die zuständigen Stadtwerke haben sich weiterhin bereit erklärt,
den alten Bakelit HA-Kasten kostenlos gegen einen neuen mit NH-Sicherungen zu tauschen.
Nun habe ich folgende Konfiguration:
-Hausanschluss 3x25A NH
-Neuen Verteilerkasten mit 3 Zählerplätzen (1 belegt)
-Alle neuen Stromkreise Netzform TN-C-S mit FI
-Bestehende Stromkreise TN-C logo ohne FI und mit klassischer Nullung
Bei Modernisierung kann jetzt sukzessive auf TN-C-S umgerüstet werden.
Stromkreise wurden je nach Verlegeart und Querschnitt mit B-10-13-16-20
abgesichert.
Vorgeschichte Ende. Jetzt meine Frage:
Die komplette Hausverteilung läuft jetzt seit 3 Monaten:
-Ohne das jemand irgendwas abgenommen hat
-Ohne das irgendwas verplombt ist, weder HA noch Verteilung.
Wer muss hier was abnehmen und wer ist zuständig für die Verplombung?
Muß ich mich darum selbst kümmern und extra jemanden beauftragen?
Gruß
Ciwa
|
|
BID = 556012
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...da hätte der tolle Meisterbetrieb mal ne Fertigmeldung an den VNB schicken müssen
...das sollte er aber wissen
Zitat :
| ....-Hausanschluss 3x25A NH .... |
...oh sooooo viel,
...ne das ist ganz schon knapp bemessen für den heutigen Bedarf, das stammt wohl noch von 1959
...3x35A NH könnten es schon sein
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 556030
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wieso Fertigmeldung?
Offenbar ist er ja noch nicht fertig!
Die Abnahmemessung fehlt...
DANN erst Fertigmeldung zur Verplombung.
3x25A reichen in den allermeisten Fällen, wenn weder Elektroheizung noch-Warmwasserbereitung vorhanden sind.
Bei Verstärkung könnten Netzkostenentgelte anfallen.
Vergessen: Wilkkommen im Forum (und danke für das Lob)!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Okt 2008 1:18 ]
|
BID = 556154
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
sam2 hat am 14 Okt 2008 01:18 geschrieben :
|
...Offenbar ist er ja noch nicht fertig!
Die Abnahmemessung fehlt..... |
...seit 3 Monaten das darf doch nicht wahr sein
Zitat :
sam2 hat am 14 Okt 2008 01:18 geschrieben :
|
....3x25A reichen in den allermeisten Fällen,..... |
...also nicht in allen Fällen
...und Selektiv ist gL25 nach Tabelle nur bis max. B13 b.z.w. C6 bei gL35 wären es max. B16 b.z.w. C13
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 556215
Ciwa Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Rödental
|
Hallo zusammen,
erst mal Danke für die rege Beteiligung an meiner
Fragestellung.
Zum Thema 3x25A NH Aussage von den Stadtwerken:
Wenn ich mehr haben wolle dann muss das genehmigt werden (3x35).
Mehr war bis jetzt nicht notwendig, da kein Warmwasser o.ä.
Zum Thema Selektivität habe ich mir (bis jetzt) keine Gedanken gemacht.
Aber am schlimmsten ist:
Der ganze Umbau wurde da ich öfter im Ausland zu tun habe von einem
Architekten betreut....
Bei dem habe ich allerdings noch eine Rechnung offen...
Also ich werde dann mal ein Wörtchen mit dem "Meisterbetrieb"
und dem Hr. Architekten reden.
Ich halte euch auf dem laufenden....
Danke & Gruß
Ciwa
|
BID = 556220
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Ich wiedehole mich gerne:
Es ist nicht überall üblich, das der VNB einen Mitarbeiter zum verplomben vorbeischickt, oftmals wird das auf unbekannt verschoben.
Ausserdem: Wer sagt denn, das nicht gemessen wurde?
Allein der Fakt das kein Messprotokoll überreicht wurde wohl kaum.
|