silverstone

Gerade angekommen


Beiträge: 1
 

  


Hallo an alle erstmal.

Bin neu hier und habe eine kurze Frage.

Darf man eigentlich wenn man z.b. 5*1,5 zum Wohnzimmer gezogen hat (3,5m Leitungslänge) diese in eine Verteilerdose führen und dann z.B. verschiedene Steckdosenkreise darauf aufteilen?

Ist das überhaupt zulässig verschiedene Stromkreise in einer Verteilerdose?
Und vorallem was ist wenn mal der N abraucht oder man schaltet gleichzeitig zuviel ein? hatte jemand dieses Problem schonmal.

danke schon mal für euere Antworten!!


BID = 700522

Deneriel

Schriftsteller



Beiträge: 981
Wohnort: Westmünsterland
ICQ Status  

 

  

SuFu!
Drehstromkreis aufteilen

BID = 700537

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Yepp ist erlaubt. Soweit ich weiss, muss es dazu eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit geben (in der Regel der RCD)

Ich persönlich mache es nicht.

Sollte nämlich tatsächlich der N in dieser Zuleitung unterbrochen werden, schwimmt dann der Sternpunkt. Bei unglücklicher Lastaufteilung können dann bis zu 400V an einer Steckdose anliegen. Da raucht dann einiges ab.

Bei gerade 3.5 Meter Zuleitung lege ich da lieber 3 einzelne NYM3x1.5mm²

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  7 Jul 2010 12:05 ]

BID = 700541

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Bitte keine solch pauschalen "JA"-Aussagen!

Generell ist das nicht erlaubt (da Nutzung eines N für mehrere Stromkreise).

NUR unter der Prämisse, daß es sich um einen aufgeteilten Drehstromkreis handelt, ist es erlaubt, wenn diverse weitere Voraussetzungen eingehalten werden.

Das fängt bei der Notwendigkeit eines Drehstromzählers an, geht über den erforderlichen gemeinsamen FI-Schutzschalter und hört bei der verringerten thermischen Belastbarkeit (also häufig dann KEINE 16A-Absicherung - die aber sowieso nicht sinnvoll ist - möglich) noch nicht auf.


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180921677   Heute : 6578    Gestern : 9237    Online : 553        18.4.2024    19:42
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.302000999451