Autor |
3% zul Spannungsabfall auch in Österreich gültig? Suche nach: spannungsabfall (2668) |
|
|
|
|
BID = 233697
eh100091 Neu hier
Beiträge: 42
|
|
Einen schönen guten Abend!
Ich habe schon ein paar sehr interessante Beiträge hier im Forum gelesen. Darunter hatte ich auch schon einige male diese 3% zul Spannungsabfall zwischen Zähler und Steckdose gelesen.
Meine Fragen wären;
1.) wofür soll das gut sein?
2.) gilt dies auch in Österreich?
Mit Dank im Voraus
Peter
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eh100091 am 16 Aug 2005 22:01 ] |
|
BID = 233722
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
|
Wenn der Spannungsfall zu hoch ist, kann es sein, dass die Sicherungen nicht auslösen weil der Kurzschlussstrom zu klein ist => Leitungsbrand
_________________
In dubio pro reo |
|
BID = 233742
eh100091 Neu hier
Beiträge: 42
|
Danke für Eure Antworten und die herzliche Aufnahmen im Forum!!!!
Wenn die Leitung sehr lange ist, ist auch derren Oberfläche dementsprechend grösser. Würde ich zB eine 1.5mm^2 Leitung haben, die einen Kilometer lang ist, so würde bei 230V ein Kurzschlussstrom von 20A entstehen. Was einem Leitungsschutzschalter von 16A B vermutlich egal ist.
Was sollte da mehr oder weniger brennen wenn ich an eine 2m Verkabelung einen 20A Verbraucher anschliessen oder im besagten Fall kurzschliesse.
Dies ist ein Extremfall jedoch bei einer Leitungslänge von 100m fällt der Automat bei 200A dynamisch in einer Millisekunde.
Lange rede kurzer Sinn - ein 1 KM langes Kabel hat im oben Fall genug Oberfläche um diese Wärme abzugeben (4600W auf über 4,3m^2 Heizfläche ist nicht viel ..)
lg
Peter
Link
|
BID = 234207
eh100091 Neu hier
Beiträge: 42
|
Worin liegt der Unterschied ob ich bei 1000m 1.5mm^2 20A Kurzschlussstrom habe, oder ob in der Wohnung ein Geschirrspühler und eine Kaffeemaschine 20A am 16A Automaten ziehen. Das ist doch für die Leitung thermisch gesehen die selbe Schei**.
|
BID = 234392
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Okay, selbst wenn man mal die sicherheitstechnischen Aspekte außer acht läßt.
Was nutzt es mir, wenn ein Gerät, das 8A zieht, nur noch 190 statt 230V abbekommt? Richtig - NIX!
Wenn jetzt ne einzelne Steckdose 3,5 statt 3% Spannungsfall hat, das seh ich auch nicht so kritisch.
Aber bei Neuplanung sollte man da doch etwas drauf schauen. Weil man hat nix davon, wenn man 10% Spannungsfall hat...
Gruß
Didi
|
BID = 234557
eh100091 Neu hier
Beiträge: 42
|
@Teletrabi
Habe Deine Postings über die Installation Deiner Eltern gelesen - naja wir kommen als Familie zurück ins Elternhaus und da ist auch ein neu renoviertes Treppenhaus und eine Installation die seid 35 Jahren bestenens funktioniert und dies lt. Vater auch noch lange tut. Beim Hochwasser 02 habe ich die alten Schraubsicherungen gegen neue Sicherungsautomaten ersetzt. Auch ein 30A FI durfte nicht fehlen. Jedoch haben wir die Zählereinrichtung bei einer angrenzenden Firma und 3x16mm^2 laufen 30m zu uns in die Sicherungstafel. Deshalb kommen in Summe lange Leitungslängen zusammen. Der Spannungsabfall liegt bei max. 4%. An der ungünstigsten Stelle (letzte Steckdose) hatte ich vorige Woche bei einen Verbraucher einen Erdschluss mit L. Dabei sind sofort gefallen der 30mA FI und man staune - auch der 16A B Automat. Also denke ich mir, so weit kann es nicht fehlen!
|
BID = 235778
eh100091 Neu hier
Beiträge: 42
|
Kennt keiner die Gesetzeslage in Österreich?
|