BID = 110676
22Tom22 Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Ich wollt nur mal wissen ob man mit der Schutzmaßnahme, Schutztrennung auch auf der Ausgangsseite 2 Spannungen betreiben kann, also z.B. 230/400 V, wie ein Drehstromnetz halt?? Man könnte doch einfach den Sternpunkt auf der Ausgangsseite des Trenntrafos (Drehstromtrafo) als Neutralleiter dazunehmen und schon hätte man 2 Spannungen, natürlich darf man ihn zusätzlich nicht erden! Oder funktioniert das nicht, bzw. ist dann die Schutztrennung nicht mehr gegeben??
|
BID = 111906
Bernddi Schriftsteller
    
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo erst mal
also es gibt auch schutztrenntransformatoren für drehstrom bis zu 18 kva hab ich schon selber gesehen (ca 100kg )für kleinere leistungen reichen auch 3 einzelne trafos und entsprechende sternverschaltung auf der sekuntärseite (wohlgemerkt drehstrom vorausgesezt) im stern haste dann eben zb 230 volt und im dreieck 400 volt oder (zb im stern 9 volt und im dreieck eben 15,6 volt bei 230 zu 9 volt traffos) die schutzmassnahme schutztrennung beruht ja auf der isolierung gegen erde !!!! Der Schutzleiter übernimmt dann die funktion eines potentialausgleiches darf aber nirgens geerdet werden !!!!!!!
gruß bernddi
|