Autor |
Kurzschluß PWM-Ausgang an Heizungsregler von Kromschröder Suche nach: pwm (3619) |
|
|
|
|
BID = 821353
elefuzzy Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Villingen-Schwenningen
|
|
Habe wohl den nicht kurzschlußfesten Ausgang durchgeschossen.
Die Regelung scheint sonst noch zu funktionieren. Da es sich um ein mehr als 10 Jahre altes Produkt handelt, erwäge ich eine Reparatur(ohne Schaltplan), einfach Austausch der Endstufenbauelemente Triac[?] und Ansteuerbaustein [vielleicht MOC3023?].
Meine Frage: Habe ich eine gute Chance, daß nur das Endstufenausgangselement --- vermutlich ein Triac--- und eventuell noch das Ansteuerbauelement --- normalerweise mit optischer Kopplung--- defekt ist und keine weiteren Rückwirkungen zu befürchten sind.
Gibt es Erfahrungen zu dem Problem?
Danke |
|
BID = 821356
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| Habe ich eine gute Chance, daß nur das Endstufenausgangselement ... | Durchaus wahrscheinlich.
Manchmal gibt es auch noch Sicherungen, die nur ein bischen später kaputtgehen als der zugehörige Halbleiter.
Wenn es richtig knallt, verschwinden mitunter allerdings Leiterbahnen so spurlos, daß man kaum noch findet, wo sie einmal waren.
Wie ist denn jetzt der Zustand des betreffenden Ausgangs, permanent an, oder permanent aus?
|
|
BID = 821378
elefuzzy Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Villingen-Schwenningen
|
Der Ausgang liefert die Netzspannung, eine vorgeschaltete Sicherung (4A) ging durch(ersetzt).
Habe die Regelung noch nicht angefaßt, da diese nach meiner Beobachtung geht --- Gasbrennersteuerung, WW-Nachheizung, Kommunikation mit exterem Bedienmodul, Anzeige am Display und ich die Heizung im Augenblick auch benötige und offensichlich so betreiben kann --- ohne Zeit/Temperatur-gesteuerte Abschaltung.
Betreibe die Regelung im Augenblick derart, daß ich den Pumpenausgang(PWM)über eine Zeitschaltuhr ein/ausschalte.
Habe noch keine Antwort, ob es einen Ersatz gibt und was dieser kostet.
Mein weiteres Vorgehen ist eben auch davon abhängig, ob ich ohne einen Stromlaufplan und dem Austausch von wenigen Bauteil,die ich mit kleinem Lötkolben löten kann, eine berechigte Erfolgschance habe.
|
BID = 821398
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
|
Moin,
disting?
http://www.abic-brennertechnik.de/u.....D.pdf
LG
TAB
_________________
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 19 Mär 2012 23:21 ]
|
BID = 821425
elefuzzy Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Villingen-Schwenningen
|
Moin TAB,
danke für den Hinweis.
Das Dokument habe ich, nur was soll ich dort finden?
Nur die Tatsache, daß der Pumpenausgang nicht kurzschlußfest ist.
Anm:Was ist mit disting? gemeint?
|
BID = 821601
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
|
Moin,
wollte nur wissen, ob wir von gleichen Device reden. Dann muß ich am WE mal im Keller graben, ob ich noch mehr dazu finde. Das PDF gibt Dir jedenfalls erste Rückschlüsse auf das Innenleben.
Disting = auf dem Kontinent der maximal Pigmentierten gebräuchliche Gerätekennung für "this thing" = "fucking device", "gadget" auf dem Kontinent der meist weniger Pigmentierten, aber dafür auch nur mit etwa doppeltem Wortschatz ausgestatteten Verbündeten und Befreier (West).
Grüße
TAB
_________________
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
|