Zitat :
|
| Angeschlossen soll auf eine Industrie SPS: |
Da sehe ich schon erste Probleme. Eine SPS ist ja nicht gerade für ihre Schnelligkeit bekannt.
Nachdem die Eingänge abgefragt wurden, geht sie in die Programmabarbeitung über. In dieser Zeit werden Änderungen an den Eingängen nicht registriert. Wenn jetzt dieser sehr kurze Schaltimpuls in dieser Zeit einfliegt, wird er nicht gezählt.
Dazu müsste dann entweder ein Zählermodul hinzugefügt, oder der Impuls verlängert werden.
Was den Anschluss betrifft, dies ist relativ einfach:
Über einen 470Ω Widerstand (bei 12V am Eingang (3), alternativ 1kΩ bei 24V) wird die LED (2) mit Masse verbunden.
An den Emitter (1) der Transistorstufe kommt ebenfalls ein Widerstand (auch etwa 1k) gegen Masse. Von (1) geht es dann ebenfalls auf den Eingang des Zählers.