Autor |
Aufgabe Steuerung für Maschine möglichst mit Schützen/Relais Suche nach: relais (22450) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 936780
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
|
|
Hallo miteinander,
ich habe folgende Aufgabe zu lösen:
Bauteile: Fußschalter (Schließer), Lichtschranke (Schließer), Motor.
Wenn der Fußschalter gedrückt wird und die Lichtschranke durchgeschaltet hat (nichts im Erfassungsbereich) soll der Motor anlaufen.
Wird die Lichtschranke unterbrochen (Fußtaster immer noch gedrückt) soll der Motor stehen bleiben.
Wird der Erfassungsbereich der Lichtschranke wieder frei (Fußtaster immer noch gedrückt) soll der Motor nicht wieder anlaufen.
Der Motor soll erst wieder anlaufen, nachdem das Fußpedal einmal gelöst und dann wieder gedrückt wurde. (Sozusagen "bewußtes" Einschalten des Motors)
Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, bin schon auf ein "UND" Glied gekommen mit 2 Eingängen und einem Ausgang, aber dann hörts auf.
Es würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet. Das ganze soll möglichst mit Relais oder Schützen (handelsüblich) gelöst werden.
_________________
Herzliche Grüße
DanPower |
|
BID = 936793
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12743 Wohnort: Cottbus
|
|
Dafür gibt es spezielle Sicherheitsrelais.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 936797
Sauwetter Verwarnt
|
Gretchenfrage:
Und wenn die Lichtschranke nicht auslöst u. man normal den Fuss vom Pedal nimmt, wie o. was soll dann genau passieren?
MfG.
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
|
BID = 936798
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
|
Die Lichtschranke, die ich oben erwähnte, ist ein Sicherheitslichtvorhang mit Controller und Relaiserweiterung.
Fabrikat: CEDES (Rockwell)
Controller: CIS 3-2P-4IO
Relaiserweiterung: MSR 45E
Sicherheitslichtvorhang: S400S
Ich bekomme mit diesem Controller die Schaltung nicht hin wie oben beschrieben.
Er schaltet die Relaiserweiterung aus beim durchgreifen des Schutzfeldes und wieder ein wenn das Schutzfeld frei ist. Sofern automatischer Start angeschlossen ist. Ich kann auch mittels eines Starttasters starten, was ich aber nicht will, weil sonst nach jedem Hub der Starttaster gedrückt werden muss, da das Schutzfeld zum Einlegen von Papier durchgriffen werden muss und dann das Relais abfällt.
Ich habe auch schon mit Rockwell telefoniert.
_________________
Herzliche Grüße
DanPower
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 4 Sep 2014 21:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 4 Sep 2014 21:54 ]
|
BID = 936801
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
|
Zitat :
Sauwetter hat am 4 Sep 2014 21:45 geschrieben :
|
Gretchenfrage:
Und wenn die Lichtschranke nicht auslöst u. man normal den Fuss vom Pedal nimmt, wie o. was soll dann genau passieren?
MfG.
|
Wenn man den Fuß vom Pedal nimmt soll der Motor (unverzögert) stehenbleiben.
_________________
Herzliche Grüße
DanPower
|
BID = 936804
Sauwetter Verwarnt
|
Stichwort:
2 Poliger Fusstaster mit Umschaltekontakten verwenden u. die passenden Relais dazu.
MfG.
_________________
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
|
BID = 936812
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Denk mal über Hilfsrelais nach, die soll es auch mit 4 Umschaltkontakten geben So kannst du erstens Kontakte vervielfältigen und vor allem auch negieren! Nebenbei gibt es für das Motorschütz auch Hilfskontaktblöcke!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 936864
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Weiter im Text :
A= Fußschalter , B = Lichtschranke, C= Hilfsverknüpfung und Y = Motor
Dann gilt Y= A und B und C nicht.
Nun zu C: ein Relais, das bei A=1 und B = 0 anzieht und sich selbst hält, bis A = 0 wird, auch wenn dann B=1 wird.
Setze das mal um in Klappertechnik. Dazu brauchst du mindestens 2 Relais mit Öffnern und Schließern. Denn für A und für B hast du nur einen Schließer zur Verfügung, du brauchst aber da auch Öffner und natürlich auch das Motorschütz!
Deine Hausaufgabe werden wir Hier nicht machen. Wir werden dich aber gern bei der Lösung unterstützen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Sep 2014 14:40 ]
|
BID = 936884
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
|
So, ich habe mal den Kopf rauchen lassen. Habs ein paar Mal durchgedacht, müßte funktionieren.
Der mit den kurzen Armen, kannst du Dir es bitte mal anschauen was Du davon hältst?
_________________
Herzliche Grüße
DanPower
|
BID = 936885
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Ich habe es so gelöst. Das der Motorschutzschalter dann noch vor meinen A gehört dürfte klar sein. K2 ist das Motorschütz
Deine Schaltung funktioniert genauso!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 936889
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
|
Außer dass Sie teurer ist und mehr Platz braucht Ich danke Dir für Deine Hilfe. Ich merke, dass ich in Steuerungsaufgaben nicht mehr so fit bin. Ich mache das nicht mehr so oft wie früher, die Meisterschule ist auch schon 20 Jahre her....
Also noch mal alles Gute für Dich und noch viel Freude hier im Forum.
Ciao
_________________
Herzliche Grüße
DanPower
|
BID = 936890
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Danke für die Rückmeldung. Was gab den Ausschlag für die Lösung? Der Hinweis auf Hilfsrelais oder der 2 te Beitrag.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 936912
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 5 Sep 2014 14:38 geschrieben :
|
Weiter im Text :
A= Fußschalter , B = Lichtschranke, C= Hilfsverknüpfung und Y = Motor
Dann gilt Y= A und B und C nicht.
Nun zu C: ein Relais, das bei A=1 und B = 0 anzieht und sich selbst hält, bis A = 0 wird, auch wenn dann B=1 wird.
Setze das mal um in Klappertechnik. Dazu brauchst du mindestens 2 Relais mit Öffnern und Schließern. Denn für A und für B hast du nur einen Schließer zur Verfügung, du brauchst aber da auch Öffner und natürlich auch das Motorschütz!
Deine Hausaufgabe werden wir Hier nicht machen. Wir werden dich aber gern bei der Lösung unterstützen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Sep 2014 14:40 ]
|
Das hat den Ausschlag gegeben. Ich habe das was du geschrieben hast einfach mal in Kontakten aufgezeichnet und ergänzt und gehirnt.
_________________
Herzliche Grüße
DanPower
|
BID = 936930
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Also doch der Wink mit dem Zaunpfahl
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|