BK-Tech Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Solingen
|
|
Hallo Admin-Info,das man ersmal im Forum suchen muss.
Nichts gefunden.
Bin echt selber überrascht, was ich da gemessen und oszillografiert habe.
Repariere ein Messgerät mit normalem Traffo mit Mittelanzapfung für +/- LM7810/7910 Festspannungsregler.
Da die Trafo-Eingang230V- und Ausgangs17V- Wechselspannung auch bei meinem Fluke DMM nicht stabil war, habe ich mein Echtzeit-Oszi angeschlossen.
Mein Oszi defekt??
Kann es sein,das der Strom-Anbieter keinen richtigen Sinus mehr liefert??
Oben und unten abgetrennter Sinus!
Im Anhang Fotos.
[/img]
|
|
BID = 1061017
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Das sieht ziemlich normal aus und liegt nicht am Stromanbieter, sondern an dem erheblichen Innenwiderstand deines Trafos.
Nur während der kurzen Zeit, die das Dach dauert, fliesst ein hoher Impulsstrom in den bereits aufgeladenen Siebelko und begrenzt auf diese Weise die Trafospannung.
Solche geringen Stromflusswinkel, die besonders bei "dicken Siebelkos" auftreten, führen auch dazu, dass man der Gleichrichterschaltung weit weniger Strom entnehmen darf als auf dem Trafo aufgedruckt ist.
|
|
BID = 1061042
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Trafo-Eingang230V- und Ausgangs17V- Wechselspannung auch bei meinem Fluke DMM nicht stabil war, |
Gewisse Schwankungen der Netzspannung hast du immer. Wie instabil war denn die Messung? U.U. ist nur die Batterie im Messgerät leer.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1061207
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...desweiteren wird unser Stromnetz durch immer mehr Solarfelder und Windenergieanlagen gespeist die erstmal Gleichstrom erzeugen der durch Wechselrichter in Drehstrom umgewandelt wird,
da steht halt keine kinetische Schwungmasse eines richtigen Generators dahinter, um zum Beispiel im Netz bei einem Erdschluss die sicheren Auslösung der Schutzeinrichtungen zu erwirken, die Thyristorsätze der Wechselrichter können das nicht...
……..einen richtigen Sinus kannste da ja bei der Art der Stromerzeugung immer weniger erwarten
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 18 Jan 2020 21:50 ]
|