1 - Heizungssystem läuft über ... -- Vaillant Heizkessel VKS23




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstige
Defekt : Heizungssystem läuft über ...
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : Heizkessel VKS23
______________________

Hilfe unser Heizungssystem "läuft über …"

Hallo liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin- aber vielleicht kann trotzdem jemand helfen.

Wir haben einen Vaillant Gas Heizkessel VKS23 für die Versorgung der Warmwasser Zentralheizung.
Zusätzlich wird ein Vaillant Speicher VIH115 zur Warmwasserversorgung betrieben. Beide Geräte wurden
wie in folgender Abbildung dargestellt miteinander installiert.
Bild eingefügt


Vor ein paar Tagen stand bei uns ein, zwei Zentimeter Wasser im Heizungskeller (etwa 25 Liter). Das Wasser
sprudelte fröhlich aus dem Überdruckventil des Heizkessels- das Manometer zeigte exakt 2,6 bar an (die rote
Markierung ist bei 2,5 bar angebracht).

Habe dann den erhöhten Wasserdruck im System reduziert indem ich über die Entleerungs- Zulaufleitung
Wasser abgelassen habe, bis das Manometer etwa 1,5 bar anzeigte.

Hm …, ich dachte zuerst an einen Defekt an der Pumpe. Aber denkste: Nach ein paar Stunden...
2 - Sicherung fliegt raus -- Vaillant VKS 29 E
hallo zusammen

ich würde da nicht einfach so dran rumspielen, den so ein
Raumluft abhängiger Kessel kann mal eben so zu einem warm abriss des
Hauses oder dein gesamtes Haus in die Erdumlaufbahn katapultieren

um den fehle einzugrenzen machst`e erst mal folgendes

schalt den Kessel ab (neben dem Vaillant Schriftzug aus)
dann Sicherung am Sicherungskasten ein
dann wider hin zum Kessel atmest in ruhe durch
und schaltest den Kessel ein,
anschließend hörst du eine rein folge von Klerikern etc
(das nennt man allgemein auch ein Selbsttest des Kessels)
da wo das Gasrohr dran hängt ist das wichtigste teil, arbeitet das teil nicht richtig kann es passieren das du deinem Schöpfer gegenübertreten kannst, weil Gas unkontrolliert ausströmen könnte bei falsch Strom,
aber das passiert selten

soo sollte danach ruhe einkehren und erst mal die Sache durchgelaufen sein nimmst dir einen schrauben Dreher und schraubst in der Mitte der pumpe die dicke schraube raus keine angst da kommen nur ein paar
tropfen wenn die pumpe in der Heizzeiten dauerhaft läuft und in der Nachtabsenkung aus ist müsste die demnach laufen,
sollte die allerdings nur dann laufen wenn der Kessel heizt
bzw TWW (Trink Warm Wasser) macht dan...








3 - Kein warmes Wasser -- Vaillant Boiler
Der muß ja schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben.
Denn Elektroboiler stellt Vaillant seit langem nicht mehr her...

Vermutlich ist es aber gar kein Boiler (besitzt keine Wärmedämmung, muß demnach vor jeder Warmwasserentnahme erst zeitraubend aufgeheizt werden), sondern ein (wärmegedämmter) Speicher, der warmes Wasser bevorratet.

Erster zu prüfender Punkt ist die Energieversorgung.
Ist das Gerät fest angeschlossen oder mittels Stecker?
Größe (Wasserinhalt in Litern)?
Leistung (in kW, siehe Typenschild).
Druckloses oder druckfestes Gerät (Nennüberdruck, siehe Typenschild)?

Dann sehen wir weiter. ...
4 - Schaltet nicht ein -- Vaillant Durchlauferhitzer
Im Gerät ist vermutlich in Reihe zum Betriebsthermostat und damit zur Heizung noch eine Art Sicherheitstemperaturbegrenzer geschaltet.
Der soll den Speicher schützen, wenn der normale Thermostat zB. festbrennt und nicht mehr abschaltet.

Ohne Öffnen des Gerätes wird die Fehlersuche/Reparatur also nicht machbar sein. Ob der Begrenzer mittels Knopf dann einfach rücksetzbar ist oder getauscht werden muß, ist erst dann erkennbar. (Es sei denn, jemand hat Erfahrung mit dem Gerät)

Was sagt die Bedienungsanleitung?

ciao Maris
EDIT: Nachdem Vaillant sein eigenes gerät nicht kennt und es über die Suchfunktion nicht zu finden ist....
http://www.vaillant.at/stepone2/dat.....0.pdf
Punkte 2.1 , 4 , 4.5 und 4.6 der Bedienungsanleitung lesen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 29 Apr 2011 10:20 ]...
5 - Waschmaschine, SpülMa und 5l Boiler an einem Doppelstecker? -- Waschmaschine, SpülMa und 5l Boiler an einem Doppelstecker?
Auweia! Da hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen!

Ich wollte eigentlich Verteilerdose schreiben, bezog sich auf den Anschluss an den Allgemeinstromkreis - sorry!
Das ist totaler Mist in der Wohnung. Bevor ich sie mir angeschaut habe, hat dort ein Elektriker in allen Zimmern Lichtschalter + Steckdosen neu gemacht, die Kabel nur teilweise... ziemlich halbherzig irgendwie Und in der Küche wurde nichts gemacht
Erstens wäre mein Vermieter bestimmt nicht sehr erfreut, wenn ich was am Verteilerkasten mache und zweitens haben wir jetzt schon die komplette Wohnung neu tapeziert und gestrichen.

Situation also wie folgt, eine Einzelsteckdose, extra abgesichert vorhanden. Verteilerdose zum Allgemeinstromkreis in der Nähe, von dieser Dose aus könnte ich ne Steckdose legen, aber wie du richtig sagtest, sam, man will ja auch mal Saugstauben etc.

Zum "Boiler" habt ihr wohl auch recht, ich kannte nur diesen Ausdruck. Es ist ein Vaillant VEN 5/5 U classic, 2kW
Ich dachte, dass der Kontrollschalter evtl. sinnvoll ist, weil wir Warmwasser wie gesagt so wenig wie möglich nutzen wollten und damit auch Strom einsparen wollten (wenn die SpülMa sch...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Vaillant Speicher Thermofühler eine Antwort
Im transitornet gefunden: Vaillant Speicher


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183812016   Heute : 7417    Gestern : 8485    Online : 336        25.4.2025    20:17
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.01384806633