Gefunden für schaltschrank schukostecker aderfarben - Zum Elektronik Forum





1 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
BlackLight hat am 20 Jun 2016 22:05 geschrieben :


Offtopic : dass man was kleineres als B6 braucht - also einen Motorschutzschalter?

Ich hab mal vor vielen Monden einen Schaltschrank im Elektroschrott geplündert,da waren C3 drin.
Und meine "Bastelsteckdosen" hab ich auch auf die nicht so ganz korrekte Art abgesichert.
Von der "Hauptsteckdose" ein kurzes Stück mit Schukostecker in nen AP-Verteiler mit 4 TE,und da drin ein C6 und einen FI.Von dort dann auf die "Steckdosenleiste".
Zumindest die zwei Mal wo der Fall des Falles eintrat weil ich gepennt hatte,war der C6 schnelle...
2 - L und N bei zweipoligem FI vertauschen -- L und N bei zweipoligem FI vertauschen
Interessante Diskussionen. Am hilfreichsten war Lightyear, danke
Es geht um einen Schaltschrank mit Schukostecker. Deshalb weiß ich nicht auf welchem Draht der L kommt.
Voreilender N ist unnötig weil es ja keinen Drehstrom gibt.
LS ist zweipolig und kommt danach.
Danke euch allen. ...








3 - Urlaub in Ägypten -- Urlaub in Ägypten
Gerade erst gesehen:
An die Mods : Bitte den Tippfehler korrigieren:

> Nein, der Schaltschrank war nicht angeschlossen

Soll heißen : Nein, der Schaltschrank war nicht abgeschlossen.

Hab´s nicht prüfen können, aber ich vermute stark, dass dies alles in Betrieb ist.



Das war in Hurghada am roten Meer.
Bei den Hotels alles i.O. Bin mal über mehrere Hotelstrände bis zu dem kleinen Anlegeplatz gelaufen.


PE habe ich dort nirgendwo gesehen. Die meisten festinstallierten Steckdosen sind 2-polig. Eurostecker passen, haben aber kaum Kontakt.
Meine 3-fach Steckdosenleiste mit Schukostecker hatte keine Kontaktprobleme. War ohne PE zum Handy und MP3-Player aufladen auch OK.
Viele Geräte dort (wie z.B. Kühlschrank) haben aber Schukostecker.
Schukosteckdosenleisten sind dafür sehr beliebt. PE der eingesteckten Geräte untereinander verbunden, aber der endet am Stecker, der in der Wandsteckdose sitzt.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 10 Feb 2010 13:16 ]...
4 - Und noch mal eine Deckenlampe mit anderen Farben... -- Und noch mal eine Deckenlampe mit anderen Farben...

@ Sam2 - dem ich für dieses Forum ausdrücklich Respekt zolle:

Das war zwar ein anderer Thread - aber das hier ist eindrutig eine weitere Erscheinungsform der Regenbogentaktik

Mal im Ernst: ich arbeite im Hauptberuf selbst mit sicherheitskritischer (Medizin-)Technik. Wenn da auch nur IRGENDWELCHE Unstimmigkeiten der Zuordnung von Verbindungen existieren, könnte das sofort tödlich enden.

Es gibt eindeutige Farben und unverwechselbare Steckverbindungen.

Hingegen kann Rot, Gelb, Grün und Grau in der Elektroinstallation die Farbe für eine Leitung sein, die (auch) PE-Funktion beinhaltet ...

Von Ihrem Standpunkt desjenigen, der nie etwas anderes gemacht hat, mag alles logisch sein.

Verfolgt man jedoch die Diskussionen unter Fachleuten (!), wie jetzt denn nun heute gerade L1, L2 und L3 im Kabel, im Schaltschrank und an Übergangsstellen von alter zu neuer Verkabelung auszusehen haben, schleicht sich mir der Gedanke ein, hier könnten Fehlerquellen selbst für Fachleute sein ...

Nur so als Hinweis: Rot, Gelb und Grün an Ampeln wird auch nicht dauern modifiziert

Warum gibt es zum Beispiel den Schukostecker, der nicht sicherstellt, wo L und wo N ist? Ist das logisch zu begründen, wo hier ein Vorteil sein soll?

Ist man ...
5 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes
Moin Leute,

ich war heute Morgen bei unserem Elektriker und hab mir ein Schutzmaßnahmenmessgerät ausgeliehen. Dabei hab ich ihn gleich gefragt:

1) Wie CEE16 mit C16 verdrahten, Antwort: 5x1,5mm²
(im Tabellenbuch steht für 3 stromführende Adern bei 1,5mm² ist die Absicherung 16A????????)

2)Häufung von Kabeln im Kanal, Antwort: muss man sich erst Sorgen machen, wenn die Leitungen über eine Länge von ca. 20m parallel laufen.

Bitte Meinungen zu diesem Elektriker, hat er Recht/Ahnung?



Gerade eben hab ich am kritischen Punkt (hinterste Flursteckdosen) Schleifenwiderstände gemessen. Nach neuen Schätzungen ist die Leitung 3x1,5mm² ca. 35m lang, in jetzigem Zustand, da sie noch nicht angeschlossen ist 10m länger. Beim Test hab ich sie mit einem Schukostecker in eine Dose nahe dem Schaltschrank gesteckt (Hatte keinen Schlüssel zum Schrank dabei )

Messwerte:

hinterste Dose:
Netzimpedanz: 2.63 Ohm, 87.4A
Schleifenimpedanz: 2.65 Ohm, 86.7A
Schleifenwiderstand: 3.23, 71.2A

vorletzte Dose:
Netzimpedanz: 2.28 Ohm, 100.8A
Schleifenimpedanz: 2.32 Ohm, 99...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Schaltschrank Schukostecker Aderfarben eine Antwort
Im transitornet gefunden: Schaltschrank Schukostecker Aderfarben


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596411   Heute : 5529    Gestern : 7576    Online : 503        16.8.2026    20:02
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0134608745575