1 - Normverteiler mit Diazedsicherungen -- Normverteiler mit Diazedsicherungen | |||
| |||
2 - Zählerschrank im EFH Modernisieren -- Zählerschrank im EFH Modernisieren | |||
Ja, das wäre eine Möglichkeit, wenn man keine passenden Einbauteile bekommt.
Und die Reihenklemmen links oben bieten sich im jedem Fall an. Das Problem mit den vorhandenen N/PE-Klemmen ist die Mehrfachklemmung (außerdem ist es dort schon jetzt höllisch eng). Aber man könnte z.B. beide zu PE-Klemmen machen (dann sollte es reichen) und für die N mehrere (brauchst Du ja eh, da mehr als ein FI vorgesehen) neue Klemmleisten quer mit auf die Hutschiene setzen. ... | |||
3 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
Achtung:
Die normalen WAGO-KLemmen (welche in jene Halterungen passen) eignen sich generell NICHT für feindrähtige Leitungen! Weder mit noch ohne Aderendhülse. Du solltest unterscheiden: 1) Verbindungen ZWISCHEN Einbaugeräten (also z.B. zwischen FI und LS) Dafür empfehle ich feindrähtig (eben z.B. in 6mm²). 2) Verbindungen HINTER dem letzten Einbaugerät (zu mehreren Abgängen, also ein Stromkreis für mehrere Leitungen) Dafür nimmt man dann in Deinem Fall sinnvollerweise eindrähtig (bei max. 16A z.B. generell im Querschnitt 2,5mm²) Wenn im Falle 1) auch verteilt werden muß (z.B. von einer Vorsicherung auf mehrere FI), entweder mehrere Adern in eine Klemme (soweit zulässig für diese Klemme) oder kleine Klemmleisten (durchaus mit Schraubklemmen) für Hutschienenmontage (auch wieder quer zur Hutschiene) verwenden. Für den Fall 2) genügen dann die (dunkelgrauen) WAGOs bis 2,5mm². ... | |||
4 - 2 Stromkreise Neutrallt. und Erde zusammenschalten -- 2 Stromkreise Neutrallt. und Erde zusammenschalten | |||
Da mußt Du stattdessen getrennte Klemmen nehmen. Gibt ja preiswert die schönen kleine N- und PE-Klemmleisten zum Aufschnappen auf die Hutschiene (z.B. mit 6 oder 12 Abgängen).
Da gemeinsamer Deckel: Klare Zuordnung bzw. Beschriftung ist nötig, ggf. Trennwand einbauen! ... | |||
5 - Aderleitungen ungeschützt hinter UP-Verteilung -- Aderleitungen ungeschützt hinter UP-Verteilung | |||
Hi Sam, danke für deine Antwort. Der Mauerausschnitt ist 22 cm tief. Die Rohre kommen zur Rückwand bündig, also in 22cm tiefe an. 8 oben und 2 unten (Zuleitung und Drehstrom Keller). B x H ist 250 x 385. Kennst du einen Hersteller, der eher schlanke Kästen baut? 10TE Breite würden mir auch reichen, falls es das noch gibt. Soll ein 2-Reihiger werden. Der Hager ist relativ groß und würde Abtragen von 5 und 8 cm bei 9 Tiefe fordern, da mach ich mehr kaputt als ganz. Ausserdem kommt die Zuleitung dann hinten zu hoch an. Wie soll ich die Rohre denn verlängern, da is keine chance mehr, was dran zu befestigen Alternative zum Verteilertausch wäre immer noch meine gefräste Frontplatte für die Automaten, und die N/PE auf Abgangsklemmen zu legen (sind im Moment nicht einzeln klemmbar). Gibt es auch N/PE-Klemmleisten für die Hutschiene, die was taugen? Die im Baumarkt machten nicht den Eindruck... Müssen die fingersicher sein`? [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Jun 2005 21:26 ]... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |