1 - Drehstromzähler defekt? -- Drehstromzähler defekt?




Ersatzteile bestellen
  Hallo allerseits,

folgendes Szenario:
im 2ten Stock wird aus 1 großen Wohnung 2 kleinere gemacht.
Der Stromzähler für diese Etage befindet sich im Keller, der Sicherungskasten im 2ten Stock. Da nun ein zusätzlicher Zähler benötigt wird und das ohne großen Aufwand, soll dieser nun einfach neben dem Sicherungskasten Platz finden und seine Spg.-Versorgung per Klemmleiste der Hutschiene bekommen, also quasi als Unterverteilung. Somit soll der zusätzliche Verbrauch gemessen werden können, welcher hinterher vom Gesamtverbrauch (Zähler im Keller) subtrahiert wird, sodass mit beiden Parteien korrekt abgerechnet werden kann.
--Hoffe ich habe bis hierher verständlich beschrieben--

Gesagt, getan:
Drehstromzähler (40A) aus dem Baumarkt besorgt und entsprechend eingebaut.
Ferrarisläufer dreht, Zählwerk zählt, alles gut, auf Wiedersehen.

1 Woche später:
Anruf, Zähler zählt nicht.
Ich hin und überprüft. Tatsache, Zählwerk zählt nicht obwohl der Läufer sich dreht. Nunja, wird das Zählwerk wohl defekt sein.
Also Umtausch und den neuen Zähler verbaut. Gecheckt,
Ferrarisläufer dreht, Zählwerk zählt, alles gut, auf Wiedersehen.

2 Tage später:
3mal dürft Ihr raten, richtig, Anruf, Zähler zählt nicht.
Hääähh? ...
2 - Installation Klingeltrafo für Toröffner -- Installation Klingeltrafo für Toröffner
Hallo und Frohe Weihnachten,

ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.

Zur Vorgeschichte:
Ich habe mir vor kurzen einen neuen Zaun für mein Haus angeschafft. An dem Eingangstor gibt es nun eine Klingel (gab es vorher auch schon) und einen Summer zum Tor öffnen (der ist neu!). Daher habe ich dort ein 4-addriges Kabel verlegt, dass ich in das Haus zum Schalterkasten und Knotenpunkt aller Kabel zur Klingel und zum Taster führe. Im Schalterkasten befindet sich ein B16 Schalter und dahinter ein 8V Klingeltrafo. Die 8V Leitung führe ich aus dem Sicherungskasten und hatte dort zuvor meine alte Klingel angeschlossen. Nun dachte ich mir als Laie, dass ich dort die 8V Leitung splitte und zu dem neuen Taster für den neuen Toröffner abzweige. Hat auch erstmal funktioniert. Klingel getestet -> ging, Taster getestet -> Toröffner summte, ging also auch. Alles gut, Taster fest verschraubt, nochmal getestet, NICHTS ging mehr, weder Klingel noch Taster. Nachdem ich den Trafo am Ausgang kurzgeschlossen hatte ging wieder alles. 1x und danach wieder NICHTS.

Zum Hauptteil:
Kurz und gut, nach Beratung mit meinem Schwiegervater haben wir uns entschieden, für den Taster einen eigenen Trafo einzubauen. Ich habe mir also die Schaltung im Schalterkasten angesehen, i...








3 - Gartenhaus FI schalter löst in unregelmässigen abständen aus.. -- Gartenhaus FI schalter löst in unregelmässigen abständen aus..
Hallo Leute,

folgende Fakten

- wir haben ein neues Gartenhaus gebaut, nun war die E-Instalation dran.
- Wir wollten alles richtig machen und gleich einen Fi mit einbauen (im
alten sicherungskasten war keiner)
- alle sicherungen sind hinter dem FI
- es sind im grunde nur Steckdosen verbaut ausser 3 lampen davon eine mit
wechselschaltung die aber noch nicht angeklemmt ist

- also im wesendlichem nur innenliegende steckdosen

zum aufbau:
- vor der Gartenhütte steht ein sicherungskasten der verteilt die
leitungen zu den jeweiligen gärten.
- im Gartenhaus kommt halt L1 N PE + noch mal masse(einzelldraht) an
also 4 Adrig.
- das ganze geht an den neuen zwischenzähler also L1 und N. DIe beiden
PEs haben wir dort Wago klemmen zusammengeführt, diese gehen dann in
direkt weiter in den sicherungskasten an die PE klemmleiste.
- L1 und N gehen in den Fi schalter(ausgelegt für nur eine L Leitung.
die werte kenne ich jetzt nicht aus dem kopf.
--

die steckdosen belegung vorn gesehen LInks L1 mitte PE rechts N, natürlich bei allen dosen gleich. ich habe sie mit einem durchgangsprüfer gecheckt, kein kurzschluß.

4 - zwei Platten heizen nicht meh -- Herd Zanussi Keramik Kochfläche
uiuiui

Problem gelöst!
Ich bin nich tmal auf die Idee gekommen, beim Sicherungskasten nachzuschauen, denn ich dachte, wenn alles andere geht, kann es unmöglich die Sicherung sein.

Nun weiss ich, dass der Herd und Backofen drei Sicherungen haben, eine war draussen!

Alles geht wieder, dennoch danke MaxX

Vermutlich ist bei einer Intensivreinigung, als die vorderen Drehschalter weggenommen wurden, etwas Wasser in die Klemmleiste gekommen, oder so was ähnliches

Auf alle Fälle, passt das wieder

lg
koka:) ...
5 - Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten -- Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten

hab' jetzt nochmal (soweit ich konnte) nachgeschaut:

die farben sind so, wie auf der gafik.
welche aderfarben vom HAK zum zäherkasten im 4X10mm² sind, weiß ich nicht.
HAK und zählerkasten sind verplombt.

oben am zählerkasten, kommen besagte farben aus dem verplombten bereich heraus, und gehen als 10mm² zu den zählerkasten-internen vorsicherungen von 20A. (diese farben kann ich ja sehen)

alles weitere so, wie in den grafiken.

wenn es nur darum geht, die 6mm² PEN-ader vom zählerkasten zum sicherungskasten nebenan gegen ein 10mm² austauschen zu lassen, ist das ja kein problem.

was mir sorgen macht, ist die frage nach dem schutzsystem, welches nun eingebaut ist. (wenn überhaupt)

mir ist auch aufgefallen, daß alle elektrischen leitungen nur zwei adern haben.

an der PE-schiene im sicherungskasten ist von den installierten leitungen keine angeschlossen (es gibt ja auch keine dritte schutzleiter-ader)

nur ein neues kabel, das mal nachgerüstet wurde, und die waschmaschine speist, hat ein gelb-grünes, welches als einziges an der PE-klemmleiste angeschlossen ist.


in den steckdosen ist immer eine brücke vom N zum schutzkontakt gemacht worden.

eine potetial-ausgleichs-schiene gibt es ni...
6 - Alte Elektroinstallation ohne PE -- Alte Elektroinstallation ohne PE
Hallo zusammen,


ich helfe gerade einer Bekannten beim Renovieren und bin dabei auf eine recht alte Elektroinstallation gestoßen.

In den Steckdosen (Schuko) befindet sich lediglich L und N aber kein PE-Leiter. PE an den Steckdosen ist folglich nicht angeschlossen. Eine Nullung konnte ich auch nicht finden.

Das ganze ist verlegt als Einzelader in Leerrohren und mit alter Textilisolierung, die auf mich nicht wirklich den besten Eindruck macht (siehe Fotos - in der oberen Leerdose sitzt übrigens der Lichtschalter).

Das Haus wurde wohl um 1950 rum gebaut und vermutlich von der Elektroinstallation her nie saniert.
Im Herbst letzten Jahres wurde nachträglich eine Gas-Zentralheizung eingebaut. Die Heizungsrohre sind übrigens aus Kupfer, falls das von Bedeutung ist. Auch wurde das Bad neu gemacht mit neuer Elektroinstallation (Zuleitungen aufputz vom Sicherungskasten quer durch den Flur ins Bad verlegt ), allerdings läuft das über einen anderen Sicherungskasten, da irgendwann mal zwei Wohnungen zusammen gelegt wurden.

Es ist ein Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter vorhanden. In den Sicherungkasten führen auch alle 5 Leitungen (L1, L2, L3, N, PE).
An der Klemmleiste sind immerhin 3...
7 - Andere Länder, andere Sitten - ein Ausflug nach Oberösterreich -- Andere Länder, andere Sitten - ein Ausflug nach Oberösterreich
Es ist doch immer wieder faszinierend, wie sich Gebräuche und Gepflogenheiten auch bei so alltäglichen Sachen wie Elektroinstallationen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden können. Letztes Wochenende hatte ich erstmals die Gelegenheit, eine typisch oberösterreichische Installation im Bild festzuhalten (meistens sind Verteiler ja doch etwas versteckter und als Gast fragt man nicht so gerne: "Darf ich euren Sicherungskasten fotografieren?").

Das ist der HV:
Bild eingefügt

Die Sicherungssockel sind (absolut typisch) auf eine Eternitplatte montiert, ob die N mit abgesichert sind oder nicht ist mir unklar, die Beschriftung war nicht wirklich eindeutig, die Eteiketten mitten zwischen zwei Sockeln sprechen aber eher dafür. Ebenfalls typisch: die Klemmleiste am oberen Rand. Der Klingeltrafo ist eine echte Bastelspezialität...

Daneben liegt der Heizraum, gleichzeitig Waschküche und eines der beiden Badezimmer im Haus. Hier wird die Elektrik endgültig kreativ...
Bild eingefügt

...
8 - Herd AEG Competence E33002-1-M -- Herd AEG Competence E33002-1-M
angeschlossen hab ich selber: der Herd hatte früher einen 5-poligen Stecker, den habe ich aufgemacht und die 5 Kabel nach den Farben in die Klemmleiste geschraubt (L1,L2,L3 nach schwarz-braun-schwarz, N blau, Erde gelbgrün)
Die Spannung hab ich geprüft mit Phasenprüfer und mit Multimeter AC=230V auf allen L1,L2,L3.
Ich vermute Wechselstrom, aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Im Sicherungskasten gibt es 3 einzelne Sicherungen für den Herd, auf allen steht 230/400V Wechselspannung, alle übrigen Sicherungen fürs Haus sehen genauso aus.
Die Kochfeldplatten funktionieren jedenfalls. Hilft das weiter? ...
9 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI
Hallo,
bin neu hier.

Ich habe (ohne "Darf-Schein") gestern meinen ersten FI verbaut (privat zu Hause). Dann habe ich die Test-Taste probiert, ohne Erfolg. Nach nochmaligem Aus- und Wiedereinschalten des FI und des vorgeschalteten LSS funktionierte dann die Auslösung über die Test-Taste. Ich war aber doch etwas beunruhigt und habe daraufhin mit einem 40mA-Vebraucher den Testfall simuliert (Steckdose kurzeitig von N abgeklemmt und dann über das AC-Messgerät den Konakt zu PE geschlossen. Das Ganze habe ich einige Male wiederholt. Meistens löste der FI aus, manchmal aber auch nicht (wobei das Messgerät dann eben gut 40mA zeigte). Auch mit 70mA kam es bei 6 Versuchen einmal vor, dass der FI nicht auslöste (und das Messgerät dann eben dauerhaft 70mA anzeigte).

Für mich war außer einem (nur manchmal reproduzierbaren) Defekt des FI auch noch denkbar, dass ich beim Einbau falsch angeschlossen habe. Ich weiß nämlich nicht, ob N "von unten nach oben" durch den FI laufen muss oder anders herum.

Also habe ich hier im Netz gesucht und hier im Forum den Hinweis auf den ABB-Rückruf gefunden. Tatsächlich habe ich den auf dem Bild unter

10 - War (ist) so etwas jemals erlaubt ? -- War (ist) so etwas jemals erlaubt ?
Grmblfx......war ja klar, dass nochwas nachkommen musste.
Also gut, dass mit den neuen LS lass ich veranlassen.
Übrigens sind ansonsten im gesamten Haus jeweils ein L, ein N und ein PE vorhanden, wobei PE und N am Sicherungskasten wieder auf einer Klemmleiste zusammenlaufen (Sorry nochmals, wenn ich mich in den Bezeichnungen vertue). Die komplette Kabelverlegung, bis auf die Küche, das wurde wohl nachträglich gemacht, erfolgte mit 4x1,5 wobei eine Ader meist nicht genutzt wird.

Zitat : ...in PE und N aufgeteilt wird. Hoffentlich passiert das wenigstens korrekt auf der Eingangsseite der Klemmen und nicht etwa auf deren Ausgangsseite...
Nun es sieht derzeit so aus, dass der PEN von unten an der Klemme ankommt und an der anderen Seite der Klemme in PE und N aufgeteilt wird. Ich denke mal das entspricht nicht so wie Du Dir das vorstellst, oder ?
Tja, was mach ich mit dem Herd ?
Kann ich es evtl. so schalten (lassen) - Bitte nicht schlagen, wenn es nicht ...
11 - Zuleitung 400/230 Volt -- Zuleitung 400/230 Volt
Hallo Leute bitte nicht gleich hauen bin doch neu

Also hier ist folgendes:
1. Zuleitung (4-Adrig schwarz(L1),rot(L2),blau(L3),grau(N))16A,16A,16A
2. Zuleitung (5-Adrig standartfarbcodiert L1,L3,L2,N,PE)35A,35A,35A

Bei dem Hauptsicherungskasten von der die beiden Zuleitungen zum Gebäude gelangen ist die Betriebserde (N) und die Schutzerde (PE) zusammen an einer Klemmleiste angeschlossen.

Die 2. ZL geht im Gebäude noch mal zu einem Sicherungskasten an dem Starkstromdosen angeklemmt sind.

Die 1. ZL ist für Licht und Steckdosen. Im Gebäude war der Übergabepunkt dieser ZL schlecht geschützt (Ganz olle alte kaputte und schon halbtote kamelle von verteilerdose) und habe die nun ersetzt.
Den Roten und den Blauen Leiter kann ich doch auch benutzen (ist ja je mit 16 A gesichert)?

Ich habe den PE an N angeschlossen. OK aber... Kann ich denn den PE extra 'erden' damit diese leitung auch hält was sie verspricht???

Gruss
LD

[ Diese Nachricht wurde geändert von: LordDawid am 2002-06-08 22:10 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Klemmleiste Sicherungskasten eine Antwort
Im transitornet gefunden: Klemmleiste Sicherungskasten


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192477524   Heute : 4357    Gestern : 5128    Online : 164        3.8.2026    17:42
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0366270542145