Gefunden für isolationsfehler 20 messen - Zum Elektronik Forum





1 - Günstiges Gerät für Isolationswiderstandsmessung - DIN VDE 0701-0702 (1/2) -- Günstiges Gerät für Isolationswiderstandsmessung - DIN VDE 0701-0702 (1/2)




Ersatzteile bestellen
  Ok, dann komme ich mal zu meiner Frage:
Bei einigen Teilen beobachte ich, dass der Widerstandswert über Sekunden ansteigt und sich nur langsam stabilisiert. Ich rede von einigen 10 MOhm bzw. 10 MOhm/min. Hätte da einmal einen Kriechstrom/Feuchtigkeit unter Verdacht und alternativ einen Verschiebungsstrom wegen Änderung der Polarisation. Mit dem neuen 1,5GOhm-Widerstand tritt es nicht auf.
Weiß dazu jemand mehr?

Gegen Ausheilen/Feuchtigkeit spricht für mich, dass hier kaum Leistung eingetragen wird. Bei 1 GOhm und 1 kV komme ich größenordnungsmäßig auf 1 mW.

Hatte anfangs meinen ersten 1-GOhm-Widerstand unter Verdacht. Der war auf die Schnelle auf Lochraster mit chinesischen Widerständen (ca. 22 MOhm ±10% oder mehr) mehr schlecht als Recht zusammengebastelt:


Deshalb bin ich dann zu den 10 MOhm Widerständen (SMD 0603, 1 %) gewechselt. Wer in "Elektronik verstehen" mitgelesen hat kennt folgendes 3D-Render-Bild schon:

Die Idee w...
2 - Betriebsleuchte an/Herd aus -- Herd   AEG    41056VI-MN
Hallo und schonmal vielen Dank für Deine Antwort!
Werde ich gleich heute Abend machen.

Nur fürs Verständnis:
Da die Platten regulär heizen und sich auch über die Bedienelemente regeln lassen, würde ich einen "normalen" Widerstand (20-50 Ohm je nach Leistung) bei der Durchgangsprüfung erwarten, aber ggf. einen Masseschluss/Isolationsfehler (den ich aber u.U. mit meinem Multimeter nicht sicher messen kann (da zu geringe Prüfspannung)).

Wenn ich aber die Heizelemente einzeln abklemme - erst vorne, dann hinten - (die Klemmen natürlich isoliere) und dann die Betriebskontrollleuchte aus ist, obwohl der Herd wieder am Stromnetz hängt, dann könnte ich ja so auch das betroffene Heizelement rausfinden und das vermutlich einfach austauschen, oder?

Danke auf jeden Fall!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: dron72 am  8 Jun 2016 14:27 ]...








3 - FI / Sicherung löst aus -- Kühlschrank mit Gefrierfach Severin KS 9839
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : FI / Sicherung löst aus
Hersteller : Severin
Gerätetyp : KS 9839
S - Nummer : 0838 / 636001065481
Typenschild Zeile 1 : Kompressor ACC HVY67AA
Typenschild Zeile 2 : R600a
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

habe folgende(s) Problem(e) mit meinen Kühlschrank. Längere Geschichte, deshalb so ausführlich:

Angefangen hat es damit, dass der Kühlschrank nicht mehr gekühlt hat. Das Licht brannte aber noch. Daher erst am nächsten Tag aufgefallen, da das Gefrierfach abgetaut war und auch die Kühlabteilung nicht mehr kühl war. Bei kurzem Nachdenken ist mir eingefallen, dass meine Frau beim Einschalten des Staubsaugers in der Küche am Abend zuvor mal wieder die Sicherung ausgelöst hatte. Passiert öfters, da Altbau und die gesamte Elektrik in der Wohnung eher nicht mehr so frisch ist... Jedenfalls könnte es sein, dass es mit dem Kühlschrank zu tun hat...

Fehlersuche / Fehlerbild:

Übrigens hier die Modelldaten:
Severin KS 9839 Kühl-/Gefrierkombination
Kompressor: ACC HVY67AA
0838 / 636001065481 / R600a

Kompressor schaltet nicht mehr ein, Gerät vom Strom genommen, wiederei...
4 - Waschmaschine Miele w 754 s -- Waschmaschine Miele w 754 s

Zitat :
Jürgen288 hat am 12 Mär 2005 20:43 geschrieben :

Zitat : bereich=ohm
wert=2000m
messung gegen schutzleiter
linker heiztstab ca.850 -1150
Wenn das 850-1150Ohm sind liegt da ein Isolationsfehler vor.
Mach mal die gleiche Messung an der linken Heizung mit den Meßwerten 2M und 20M




hallo jürgen,

hab die messungen durchgeführt,
das mm zeigt nichts an,
allerdings auch nicht am rechten heizstab,
habe die batterie auch schon ausgetauscht am mm,
das ergebnis bleibt gleich,
fakt ist das ein unterschied beim messen gegen den schutzleiter nur im 2000m bereich feststellbar ist,
sollten d...
5 - Geschirrspüler miele turbothermic g470 -- Geschirrspüler miele turbothermic g470

Zitat : hab dann nacheinander die tempfühler auf durchgabg gemessen erst ging 20 gegen 21 auf durchgabg dann 22 auf 21 auf durchgang
Das ist ok. 20/21 ist der 45Grad-Kontakt und 21/22 ist der 65Grad-Kontakt von den Temp.-Fühlern!

Zitat : 18 gegen 19 ist niederohmig und gegen gehäuse hochohmig
Bei gezogenem Stecker 1/11?
Wenn der 1/11 und Netzstecker gezogen ist, wieviel Ohm hat das Ventil an Klemme 18/19?

Zitat :
6 - Kapazität gegen Erde -- Kapazität gegen Erde

Zitat :
DrZoidberg hat am 21 Mär 2003 20:59 geschrieben :
Wegen dem Widerstand? Müsste es dann nicht einen zu niedrigen Wert anzeigen?


Müsste es nicht:
Der Scheinwiderstand eines Kondensators ist indirekt proportional zur Kapazität. Also: größere Kapazität -> kleinerer Widerstand

Leckstrom durch unzureichende Isolation -> geringerer Widerstand -> hohe Kapazität.

Bei 70Hz haben 300pF etwa 7MOhm (wenn ich mich nicht verrechnet habe)
Da verursachen Isolationsfehler schnell einen großen Fehler.

Solche Kapazitäten muss man mit einigen 10kHz messen...
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Isolationsfehler 20 Messen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Isolationsfehler Messen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       