Gefunden für indirekter schutz motorschutzschalter - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Verteilungen Schutzklasse II - Bestandsschutz? -- Verteilungen Schutzklasse II - Bestandsschutz? | |||
| |||
| 2 - HiFi Verstärkerändisfrage Schutzleiter -- HiFi Verstärkerändisfrage Schutzleiter | |||
| Hier ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie auch (oder gerade?) aus Halbwissen ein vollständiges Durcheinander entstehen kann...
Es fängt schon mit der unsinnigen Fragestellung an: Zitat : ...angeschlossen an Phase(n), Nullleiter und Schutzleiter. Nein. Denn wo es einen Schutzleiter (PE) gibt, gibt es keinen Nulleiter (PEN). Sondern bestenfalls einen Neutralleiter (N). Zutreffend ist immerhin, daß Dein "Gedankenexperiment" (besser: Deine Annahme und daher auch Deine Schlußfolgerung) falsch ist. Du vermischst dabei die Funktion des Schutzleiters mit der des Potentialausgleiches. Ob versehentlich oder absichtlich, kann ich nicht erkennen. Was stattdessen genau passiert, kann man auch nicht sagen, weil es von der Netzform abhängt! Denn Schutzleiter ist nicht gleich Schutzleiter. Es geht Dir ja wohl um Berührungsspannung (bei indirekter Berüphrung, also Körperschluß). Und da ist eben der Schutz dur... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |