Gefunden für herd erdungskabel kochplatte - Zum Elektronik Forum |
| 1 - FI fliegt raus -- Induktionsherd Neff T68STV4L0 | |||
| |||
| 2 - Erdungskabel Steckplatz -- Herd Indesit PI6T-SC-01 | |||
| Geräteart : Elektroherd
Defekt : Erdungskabel Steckplatz Hersteller : Indesit Gerätetyp : PI6T-SC-01 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ HI Ich habe Folgenden Elektroherd geschenkt bekommen und soweit angeschlossen und der Backofen funktioniert Tadellos. Die HErdplatten sind soweit auch richtig gesteckt, nur für das Erdungskabel sehe ich keinen dazugehörigen Platz und wollte mal NAchfragen ob sich hier jemand mit dem Herd auskennt. Bin für jede Hilfe dankbar. [ Diese Nachricht wurde geändert von: kaiserpower am 7 Mär 2019 5:32 ]... | |||
3 - Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) -- Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) | |||
| [/quote]Servus nochmal,
nachdem die Kabel bei mir durchgemessen wurden, bin ich nun (etwas) schlauer als vorher. Ich zitiere mal kurz zur vorhandenen Installation: Zitat : Es kommen 2 Leitungen aus der Wand, eine mit 2 Adern (Schwaz / Grau) und eine mit 4 Adern (Schwarz, Grau, Rot, Blau), wobei Schwarz/Schwarz in einem Anschluss zusammengeführt werden und der Blaue + Graue Anschluss durch ein Stück Leitung verbunden sind Nun wurden alle Leitungen aus der Dose entfernt, die Messungen haben nun ergeben: Kabel 1: Schwarz, Blau, Rot = L, Grau = N L1 - L2, L1-L3, L2-L3 = 400V L1(L2,L3) - N = 230 V Kabel 2: Stromlos. Keine Spannung zwischen Schwarz und Grau, L1-L3 haben eine leichte Spannung (12-24V) und N war natürlich wieder ohne Spannung. Laut der (sehr jungen) "Elektrofachkraft" geht er davon aus, dass da wohl jemand mal Strom für den Keller abgezweigt hat - wohin das geht, sieht man aber lei... | |||
| 4 - Ist dieses TT-Netz so richtig? (HV ist noch klassisch genullt, mit alten Aderfarben) -- Ist dieses TT-Netz so richtig? (HV ist noch klassisch genullt, mit alten Aderfarben) | |||
| Hi,
ich bin Kunde. Bzw. das Gebäude wurde vor kurzem von meinen Schwiegereltern gekauft. Mein Schwiegervater stellt im Lagerhaus-Teil seine Oldtimer unter. Im ehemaligen Bank-Teil ist nichts weiteres geplant. Der Aufenthaltsraum in dem eine kleine Küche steht soll halt ab und zu nutzbar sein, wenn man an den Oldtimern was macht und ein Päuschen machen will. Dass die Elektrik in dem Gebäude an sich eigentlich komplett neu gemacht werden sollte / muss ist klar. Soll auch so schnell wie möglich gemacht werden. Allerdings ist es momentan finanziell (noch) nicht machbar. Und da der E-Herd in der Küche defekt ist und durch einen anderen ersetzt werden soll hab ich mir das eben mal angeschaut und deshalb nachgefragt. Eine Potentialausgleichschiene ist nicht vorhanden. Die beiden Kabel sind aber mit dem selben Gusseisenrohr verbunden (Kurz bevor das Rohr im Boden verschwiendet). Die beiden Klemmen haben einen Abstand von ca. 8-10 cm. Ich werde versuchen herauszubekommen, ob das vorhandene, ältere, Erdungskabel bereits mit dem PEN des HV-Kastens verbunden ist. Messprotokolle o.ä. sind leider nicht mehr vorhanden. Wenn es kein TT-Netz ist, welches dann? TN-C-S? Ich habe hier schon einige Threads ählichen Themas durchgelesen und hat... | |||
| 5 - kurzschluss nach Umzug -- Herd Bosch Backofen | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : kurzschluss nach Umzug Hersteller : Bosch Gerätetyp : Backofen Typenschild Zeile 1 : hthe23 Typenschild Zeile 2 : HEN 235X Typenschild Zeile 3 : /03 FD8511 01671 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen ich habe einen Bosch hthe23 E-Herd mit C-Kochfeld und Backofen. Nach meinem Umzug (Herd abklemmen, ins/aus dem Auto, wieder Farbe-auf-Farbe anklemmen) funktionieren alle Koch-Platten, aber beim Einschalten des Backofens leuchtet kein Licht, läuft kein Umluft-Ventilator, wärmt kein Heizstab.... aber der FI-Schalter fliegt sofort (teils auf dem ersten Program, teils erst auf einem späteren). Die 4 Stecker vom C-Kochfeld in den Herd sind optisch iO, genauso wie das eine Erdungskabel, welches noch zusätzlich mit einer Schraube fixiert wird. Der Herd -erst 3-4 Jahre alt- hat perfekt funktioniert, wurde sicher transportiert und ich kann mir den Kurzaschluss nicht erklären. Könnt ihr mir helfen? Wisst ihr was ich messen bzw. einen Schaltplan (für einen befreundeten Elektriker) downloaden könnte? Danke für Eure Hilfe! sebastian ... | |||
| 6 - Nicht kompatibel -- Kochfeld Keramik WhirlpoolHerd/ HanseaticFeld akm 608 | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Nicht kompatibel Hersteller : WhirlpoolHerd/ HanseaticFeld Gerätetyp : akm 608 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo liebe Fachleute, ich besitze einen Herd Whirlpool mit dem Glaskeramik Kochfeld AKM608, welches mit 4 Steckern á 4 Polen + Erdungskabel ausgestattet ist. Leider ist uns ein Topf darauf gefallen und das Feld hat nun einen Sprung. Von Freunden, die einen defekten Herd aber ein intaktes Kochfeld besitzen, haben wir dieses bekommen. Leider passen die Anschlüsse so nicht. Das neue Kochfeld besitzt 4 Stecker mit 2 Polen und 1 Stecker mit 3 Polen und natürlich ein gelb-grünes Erdungskabel (heisst das so?). Es handelt sich um ein Hanseatic Kochfeld Typ PG4VQ037. Erfahren konnte ich schon, dass der 5te Stecker für die Anzeige der Restwärme zuständig ist. Meine Frage ist nun: Kann man die beiden Geräte mittels eines Adapters irgendwie zusammenbringen? Ich habe zur Verdeutlichung des Problems 2 Bilder beigefügt. Habe im Forum schon einige Beiträge zu dem Thema gefunden, dort ist das Problem jedoch andersherum gelöst (Herdanschluss 12 Pole, Kochfeld 16Pole). | |||
| 7 - Ist es die richtige Ringheizung Herd Neff E1553W004 -- Ist es die richtige Ringheizung Herd Neff E1553W004 | |||
| Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff Gerätetyp : E1553W004 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo liebe Leute im Forum Habe eigentlich nur eine kurze Frage.Bei mir ist in unserem Herd die Ringheizung kaputt gegangen.Habe auch schon nach dem Ersatzteil gesucht und eines hier im Onlineshop für ein drittel vom Preis wie bei Siemens gefunden. Aber es ist so das es diese Ringheizung der Fa.Eco nicht mehr mit dem Erdungsanschluss gibt.Habe auch schon einen Hinweis darauf auf einer Seite gefunden,das man(n)das Erdungskabel einfach nicht anschließen braucht, weil die Heizung über die Schrauben geerdet wird.. Jetzt meine Frage : Weiß jemand ob das wirklich so ist . Bin nicht vom Fach und habe das meine Bedenken!! würde mich über eine schnelle Antwort freuen. Suche nähmlich schon ein paar Tag nach dem Richtigen Teil. Meine Frau möchte endlich wieder backen. Und ich esse ihren Kuchen so gern
Gruß Mady [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mady am 5 Feb 2008 22:28 ]... | |||
| 8 - Herd Techno Star -- Herd Techno Star | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Techno Star Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo! habe einen neuen C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott herd und möchte ihn anschliessen... meine dose hat 3 anschlüsse(mein alter herd auch) und der C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott herd 5... aus der wand kommt braun und blau alte herd ist wie folgt mit der dose verbunden blau=blau , braun=braun und das erdungskabel ist mit dem braunen gebrückt... wie schliesse ich den neuen an(welche kabel doppelt?) der neue herd hat folgende anschlüsse: braun,blau,erde,2xschwarz (sicherung ist natürlich draussen)... Mfg Frank... | |||
| 9 - welche Leitungsschutzschalter bei Trockenbauwänden -- welche Leitungsschutzschalter bei Trockenbauwänden | |||
| Hi zusammen,
danke für die Infos. Ich werde wohl noch eine eigene Leitung vom KG zu EG legen. Soll ich da Einzelnadern mit 5*6mm² in den 25 FX Schlauch einziehen? Sollte gehen, da sogar ein NYM mit dem Querschnitt (vor dem Betonieren) reingepasst hat. Oder ist ein größerer Querschnitt 5*10mm² nötig (E-Herd, GSP,...) sind im EG? Wenn ja krieg ich die in den FX Schlauch? Wenn ich das EG Kabel neu verlege, hilft das dann auch bzgl. Spannungsfall? Wie berechnet man den. Potentialausgleich/Netzform: Nachdem ich mir gerade die Bilder vom aufgegrabenen Gehsteig angeguckt habe, sollte die Netzform TN sein, da ein Erdungsflachband parallel zu den Straßenkabeln läuft und beim Zählerbock ein Erdungskabel von dort in den Zählerbock geht. Grüße mhb ... | |||
| 10 - Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! -- Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! | |||
| Hallo, da melde ich mich wieder.
Zunächst zu Deinem Versuch mit dem Herd - nach einschalten des Herdes ist der FI sofort geflogen. Er liess sich auch bei ausgeschaltetem Herd nicht wieder einschalten. Erst nach dem lösen der Verbindung zwischen Wasserrohr und Erdungskabel konnte der FI wieder eingeschaltet werden. (wobei es eben kräftig geregnet hat). Ist die Garage direkt angebaut oder läuft die Leitung dorthin auch ein Stück durch die Erde? Garage ist diekt angebaut. War die Gartenleitung im Ruhezustand im Haus schon angeschlossen. Wo genau befindet sich der betreffende Schalter? An der Stelle, wo die Leitung aus dem Haus geht oder woanders? Gibt es eine Abzweigdose oder beginnt die Gartenleitung direkt an dem Schalter? Die Gartenleitung beginnt am Schalter und war im Ruhezustand in der Dose schon angeschlossen. Die Leitung kommt an der anderen Seite der Wand unter der Terasse raus. An der Innenwand ist der entsprechende Schalter. Warum hast Du bisher verschwiegen, daß es sich um eine 5-adrige Leitung handelt? erachtete ich nciht als wichtig, weil der eine Draht tot ist. Wo befindet sich die außenliegend Verteilerdose?Von welcher Bauart ist sie? im Garten vergraben, ist eine (jaja, ich... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |