| 1 - Bestandsschutz -- Bestandsschutz | |||
| |||
| 2 - Baubiologisches TT-Netz installieren -- Baubiologisches TT-Netz installieren | |||
| Hallo Baubiologe,
erstmal noch willkommen im Forum!
Da mir Dein Ansinnen aus den verschiedensten Gründen sinnvoll scheint, ist es nicht nötig, darüber zu diskutieren, ob nun der eine oder der andere Faktor wesentlich ist. Also: Du möchtest (bei TN-C-Versorgung) ein lokales TT-System errichen. Gar kein Problem, das kann und das darf man i.d.R. auch. Der Freileitungshausanschluß steht dem in keiner Weise entgegen. Es müssen nur gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Ein davon ist, daß es keine Bereiche mit klassischer Nullung (TN-C-System = zweiadrige Leitungsführung in Endstromkreisen) mehr geben darf. Insoweit muß Deine Installation nochmal nachgebessert werden! Es ist aber nicht unbedingt nötig, die alten Leitungen herauszureißen, da man den separaten Schutzleiter auch in getrennter Führung nachziehen darf (Achtung: höherer Querschnitt erforderlich!). Wie das am sinnvollsten gemacht werden könnte, ist vor Ort zu prüfen. Was die vagabundierenden Ausgleichsströme angeht: Auch die sollten aus verschiedensten Gründen (u.a. Minimierung von Elektrosmog) bekämpft werden. Wenn der Gas-Hausanschluß nicht absolut Asbach ist, sollte er schon ein Isolierstück besitzen (Fo... | |||
3 - Licht wird dunkler wenn Duchlauferhitzer einschaltet -- Licht wird dunkler wenn Duchlauferhitzer einschaltet | |||
| Die Meßwerte bewegen sich noch im Rahmen des zulässigen Spannungsfalls. Der Leerlaufwert ist sogar relativ hoch. Das könnte auf etwas höheren Netz-Innenwiderstand hindeuten.
Trotzdem muß man natürlich nicht damit leben. Ist eine Abwägungsfrage (wieviel wäre Dir die Beseitigung eines solchen reinen Schönheitsfehlers denn Wert?). Der DLE belastet alle drei Außenleiter in beiden Stufen stets gleichmäßig. Ob Deine anderen Vebraucher (also Wechselstromkreise) halbwegs gleichmäßig auf die Außenleiter verteilt sind, entzieht sich dagegen meiner Kenntnis. Aber gegen die hohe Last des DLE dürfte das kaum ins Gewicht fallen. Vielleicht kannst Du mal ein Foto der geöffneten Unterverteilung hier einstellen. Wie stark ist denn die Hauszuleitung und was hängt da sonst noch so dran? Ist das Gebäude in ländlicher Umgebung oder in mehr städtischer? Die einfachste Abhilfe wäre der Ersatz von Glühlampen durch Leuchstofflampen oder (bei NV-Halos) von Wickeltrafos durch elektronische Trafos). Ansonsten bringt eine separate Zuleitung des DLE bereits ab dem Zähler was. Nicht weg kriegst Du dagegen den Teil des Spannungsfall, der bereits auf der Hausanschlußleitung stattfindet. Elegant wäre der Ersatz des hydraulisch gesteuerte... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |