Gefunden für hakenumschalter - Zum Elektronik Forum





1 - Siedle Anlage! Habe gebrauchten HTA 711-01 an TLE 511-01 geklemmt! -- Siedle Anlage! Habe gebrauchten HTA 711-01 an TLE 511-01 geklemmt!




Ersatzteile bestellen
  Nachdem ich nun alles durchgeforstet habe, suche ich meinen Rat mal im Forum.

Habe eine alte Siedle 51 Anlage die 10 Jahre nicht installiert war. Dies habe ich nun in Angriff genommen.
Da ich keine Spechstelle mehr hatte, habe ich mir eine gebrauchte
HTA 711-01 erworben.
Habe alles nach Anleitung AS-2-53-1 geklemmt und habe nun folgendes Problem.

Klingel geht, Türöffner geht !

Ansonsten ist alles Stumm. Ob Hörer eingehängt oder nicht, es ist alles tot. Wenn an der Haustüre geklingelt wird, gibt es auch keine Reaktion von den farbigen Lämpchen der TLE 511-01. Glaube beim klingeln leuchtet normalerweise das Grüne?

Das einzigste ist zu vernehmen... wenn ich den Türöffner betätige höre ich ein ganz leichtes Knacken im Telefonhörer. Das war es aber auch.

Wer kann mir da einen entscheidenen Tipp geben? Kann es denn sein das der Hakenumschalter defekt ist?

Gerne erwarte ich von den "Profis" Hilfe!

Grüße Josi

...
2 - Sprechanlage zusammenstückeln -- Sprechanlage zusammenstückeln
Ich habe jetzt mal keinen Fehler gefunden.

Außder, daß am Innenschaltbild vom HT am Hakenumschalter es keine Verbindung von Nummer 3 zu Nummer 2 geben dürfte.

Aber sonst, sauberer Plan. ...








3 - Problem mit Siedle Sprechanlage -- Problem mit Siedle Sprechanlage
Hallo,

zu den genannten Spannungen lege ich Dir noch
2 Prinzip-Schalttbilder mit theoretischen Spannungen
bei.

Mach mal Deine Anlage Spannungsfrei. Dann fällt das
UG ab (LED auf der Hauptplatine neben dem Relais aus).
Wenn Du nun den Hörer abnimmst musst Du zur Tür sprechen
können.

Nun nimm einen Hörer ab und klingel intern jemanden an.
Dann muß das UG anziehen (LED auf der Hauptplatine neben
dem Relais an). Wenn nun alle (!) Haustelefone aufgelegt
werden muß das UG wieder abfallen.

Wenn nicht, kann das 2 Ursachen haben:

- 1 Hakenumschalter (das Teil/Knopf im Telefon das durch
das Auflegen des Hörers betätgit wird) defekt.
Um dies zu testen, gehe wie folgt vor:
Alle Hörer liegen auf - UG immer noch angezogen - klemme
nun die Klemme 11 ab UG ab (dies ist die Selbsthaltung über
die Hörer). Nun muß das UG abfallen. Wenn dan das UG abfällt
ist von einem oder meheren Haustelefonen der Hakenumschalter defekt. Test wie oben, nur dann die Klemme 11 an dem jeweilgen HT abklemmen.

Falls dies nicht der Fall ist:
- UG 502 defekt!

Im beiliegenden PDF File findest Du auch eine Testmöglichkeit
wie Du das UG 502 testen kannst.

Viel Erfolg.

CU
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hakenumschalter eine Antwort


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192440872   Heute : 4257    Gestern : 4600    Online : 315        27.7.2026    20:38
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.00969505310059