Gefunden für grenzwerte isolationsmessung - Zum Elektronik Forum





1 - Erdschluss -- Kaffeemaschine AEG Electrolux Caffe Silenzio




Ersatzteile bestellen
  Bei der Ableitstrommessung wird grob gesagt der fließende Strom im Schutzleiter gemssen. Dieser sollte gegen Null gehen, wobei bei Heizleistungen bis 3,5kW bis zu 3,5mA erlaubt sind.

Die Isolationsmessung wird mit Spannungen von 250 bzw. 500V durchgeführt - also nicht mit einem Netzteil/Multimeter. Der Isolationwiderstand muß bei deinem Gerät über 300kOhm liegen.

Es gibt spezielle Meßgeräte (ab ca 500,-€), welche zum Nachweis der Sicherheit und Einhaltung der Grenzwerte von elektrischen Geräten dienen und die entsprechenden Meßfunktionen aufweisen.

Elektroinstallationsbetriebe und solche, die elektrische Geräte reparieren und prüfen(VDE0701/02), haben derartige Meßgeräte.

ciao Maris ...
2 - Isolationsmessung an batteriebetriebenen Gabelstaplern -- Isolationsmessung an batteriebetriebenen Gabelstaplern
Erst einmal hallo zusammen, bin das erste Mal hier und hoffe hier auf Hilfe von den Profi´s

Kann mir jemand sagen wo ich in all den VDE-Richtlinien etwas finde zum Thema
"Isolationsmessungen an batteriebetriebenen Fahrzeugen" ?
In meinem Fall geht es um die regelmäßige Isolations- und Schutzleiterprüfungen nach 0702 die ich an den netzbetriebenen Ladegeräten für Antriebsbatterien in Gabelstaplern durchführen muss.
Dabei soll auch die, nach den Unfallverhütungsvorschriften, jährliche Isolationsmessung an den Staplern selbst durchzuführen. Hierbei sind die Isolationswerte jeweils von den Polen der Antriebsbatterie (24, 48 oder 80 Volt) zum Chassis des Staplers zu messen.

Welche Grenzwerte sind da denn Fakt, und wo steht das geschrieben ?

Viel Text, ich weiß, aber ich soll ja möglichst genaue Angaben machen gell

Vorab schon mal vielen Dank, Frank ...








3 - Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! -- Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!!
Hallo Andreas,

na, dann ist die Sache doch schon so gut wie gegessen:

Der Schutzleiter, der zum Schalter für die Gartenleitung führt, ist gar kein solcher!!!

Er mag zwar gelb/grün aussehen, ist aber offenkundig mit der N- statt mit der PE-Schiene verbunden.
Wenn da kein farbenblinder Suffkopf am Werk war, dann kann sowas z.B. vorkommen, wenn dummerweise irgendwo zwischendrin plötzlich ne Ader zu wenig war und man sich mit ner kleinen Brücke beholfen hat...

Dies würde SÄMTLICHE von Dir bisher geschilderten Effekte einwandfrei erklären.


Sind denn die Klemmbretter der Zähler selbst verplombt? Auf den Fotos hatte ich den Eindruck, das sei so, aber man sieht es nicht besonders gut.
Da würde ich einen gelegentlichen Anruf beim EVU empfehlen. Die schicken dann Jjemanden her, der das alles in Ordnung bringt. Ich hab ja auch immer noch so meine Zweifel, daß die fehlenden SLS bei dem Hauptverteiler fürs Obergeschoß in Ordnung gehen. Könnte es denn sein, daß jener Bauabschnitt deutlich VOR Euerem in Betrieb genommen wurde?


Wegen der Telefonleitungen hat man wohl einen Nachbess...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Grenzwerte Isolationsmessung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Grenzwerte Isolationsmessung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567985   Heute : 326    Gestern : 5359    Online : 482        13.8.2026    1:56
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0353469848633