Gefunden für fuss f�r techno fernseher 42 - Zum Elektronik Forum





1 - FI Pflicht im Serverraum -- FI Pflicht im Serverraum




Ersatzteile bestellen
  Morgen allerseits,

Elo, wo fängt der Festanschluss an, und wo hört er auf? Bei "normalen Servern" hast du eine Kaltgerätebuchse, es könnte ja jemand auch auf die Idee kommen, ein Kabel Kaltgerätestecker->Schuko zu basteln und damit ein Gerät zu betreiben.
Wenn es ein Blade ist, könnte man eventuell auf exotische Stecker ausweichen, z.B. CEE32 (entweder blau oder rot). Die Wahrscheinlichkeit, dass nun eine elektrotechnischer Laie einen Adapeter CEE32-->Schuko dabei hat, schätze ich recht gering ein. Das können andere Natürlich anders sehen.

Perl, ich denke, es geht nicht um die geringen Kosten eines oder mehrerer zusätzlichen FIs, sondern um die Ausfallwahrscheinlichkeit, auch wenn Fehlauslösungen recht gering vorkommen, es gibt ja gegen Gewitter auch noch kurzzeitverzögerte FIs. In jedem Falle arbeitet der FI ja nun der USV entgegen, was bringt einem die schönste USV und der beste Notstromdiesel, wenn der FI auslöst?
Allerdings könnte man die von Aussen erreichbaren Steckdosen, also im Raum oder am Arbeitstisch, mit einem FI oder sogar FI/LS absichern und auch als Steckdose für Fremdtechniker kennzeichnen. Wer dann immer noch auf die Idee kommt, sich seinen Strom aus dem Serverrack zu holen, hat es halt nicht anders verdient. Das macht er...
2 - Probleme mit 2kW HQI´s und FI Schalter -- Probleme mit 2kW HQI´s und FI Schalter
Das bedeutet das pro FI 12Lampen auf drei Aussenleiter aufgeteilt hängen?

Also je Aussenbleiter 8kW?

Wo hängen die Verteiler? Am Fuss des Flutlichtmastes? ...








3 - Absicherung NYY und CEE + Leistung -- Absicherung NYY und CEE + Leistung
Also eure Hilfe war super, die Container stehen übrigens in einer Halle

So nun hats ja schon Hand und Fuss.

Es wird gegen NYY 5x4 getauscht die Zuleitung und wird an der Haupt Verteilung mit 3x25A abgesichert. Vor den Containern ist nun ein Klemmkasten gesetzt wo dann das NYY 5x4 ankommt und aufgesplittet wird auf die 2mal 5x2,5 zu jedem Container halt.
Zur Bar geht nun auch von dem Klemmkasten ein 5x4 zur kleinen UV
wo nun folgendes Abgegriffen wird.

Das 5x4 geht auf den 4 poligen FI (L1,L2,L3,N) der PE auf die PE Klemmschiene die Phasen werden per Kammschiene verteilt auf die Automaten und der rausgehende N (hab ich in 6 mm² Brücke ausgeführt) vom FI geht auf die N Klemmschiene.

folgende Stromkreise sind an der UV der Bar:

2xKühlschrank mit einer Nym 3x2,5mm und einer 16A absicherung
1xLicht Nym 3x1,5 (10A) für ca 6x58Watt Leuchtstofflampen.
1xArbeitsplatzsteckdose (16A)Nym 3x1,5
1xGeschirrspüler (16A) 3x1,5
1xMikrowelle (16A) 3x1,5

WAS SAGT IHR DAZU?
Reicht es so ? oder doch noch ein bissl grösser auslegen die zueitung zum Klemmkasten?

Danke fürs zuhören

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Fuss F�r Techno Fernseher 42 eine Antwort
Im transitornet gefunden: Fuss Techno Fernseher


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191972278   Heute : 8205    Gestern : 23007    Online : 287        14.5.2026    7:36
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0686299800873