  Ich habe zur Füllstandsmessung ein FMU 862 von Endress und Hauser (aus einem Abriss einer Industrieanlage). Dieses teil habe ich installiert und in Betrieb genommen und es zeigt den Füllstand in meiner Zisterne richtig gut an,

Die FMU 862 hat einen Anschluss, der ein Signal 0/4-20 mA ausgeben kann und das möchte ich nutzen, um mir den Füllstand bzw, den Inhalt in meinem ioBroker anzeigen lasse. Dazu möchte ich mit einem Shelly Uni das Signal 4-20 mA umwandeln in eine Spannung von 2-10 V und das sollte der Uni können.

Nun ist die Frage, wie ich den Shelly Uni am Ausgang 4-20 mA des FMU anschließe.

Reicht es da, einen Widerstandand von 500 Ohm an die beiden Klemmen anzuschließen und die Spannung über dem Widerstand zu messen? Wenn das so klappen sollte, wie realisiere ich das mit dem Widerstand, den ich möglichst genau auf die 500 Ohm bringen möchte? ...
2 - Analogen Meßwert per Funk übertragen -- Analogen Meßwert per Funk übertragen
Suche mal nach "WirelessHART".

http://www.pepperl-fuchs.com/global.....51313
Wohl der gleiche von Endress+Hauser
http://www.endress.com/de/produkte-.....swa70

oder Phoenix
https://www.phoenixcontact.com/onli.....b06b6


Zitat :
Es gibt fertige Module, allerdings alles nur so halb das was ich suche.


Es gibt schon einiges. Uns wurden wohl ein paar Randbedingu...








3 - Ultraschallsensoren zur Ortung von Luftblasen in einem Wasserbad -- Ultraschallsensoren zur Ortung von Luftblasen in einem Wasserbad
Anderer Ansatz bei leitfähiger Flüssigkeit:

Ein "Rohr" (dem Behälter angepasst und Pyramidenförmig zulaufend, an der Spitze sitzt die Sonde) eintauchen, mit Magnetventil Luft ablassen, eine Sonde in der Flüssigkeit meldet nun Flüssigkeit "High".

Magnetventil schließen.

steigen nun Gasblasen auf, wird der Flüssigkeitspegel absinken und die Sonde meldet "Low" -> Gasentwicklung

Bei entsprechender Ausbildung der Pyramide und der Sonde sind kleinste Gasmengen zur Detektion ausreichend.

Zur Auswertung der Sonde kann zB Endress&Hauser FTW verwendet werden. ...
4 - PT100 - Messung -- PT100 - Messung
Hallo zu Perls Idee habe ich heute in der Arbeit eien Messumformer gesehen welcher sicher geeignet wäre:

Marke: endress+hauser
Typ: iTEMP RTD TMT187

hat einen eingang für nen pt100 und als ausgang ne 4...20mA schnittstelle ...
5 - Praktische Verkabelung zur Datenerfassung -- Praktische Verkabelung zur Datenerfassung

Zitat : Die ursprünglich vorgesehene Messkarte konnte direkt Stromsignale lesen, konnte aber mit dem PC aus irgendwelchen Gründen nicht

nur mal rein Interessehalber:

War der Transmitter ein Kopftransmitter TH 02 von Endress und Hauser, oder eine Steckkarte vielleicht TEU315 von H&B? Mit welcher PC software wurde versucht den Messwert auszulesen?

gruß Matthias...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Endress Hauser Schwimmerschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Endress Hauser Schwimmerschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567589   Heute : 5287    Gestern : 7709    Online : 203        12.8.2026    23:34
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0121021270752