Gefunden für einstellung motorschutzschalter verdichter - Zum Elektronik Forum





1 - Pumpenmotor sichern -- Pumpenmotor sichern




Ersatzteile bestellen
  Motorschutzschalter haben fast immer Kurzschlußauslöser, nur sind diese meistens fest eingestellt, wohingegen man den Überlastauslöser einstellen kann!

Ich persönlich empfehle dir den moeller PKZ2 mit passenden Auslösemodul (Motorschutz, 2,5-4A, dreipolig). Führe den L erst durch den Kontakt 1, dann durch den Kontakt 2 zurück und den N durch den Kontakt 3. so erreichst du, dass alle Strombahnen des Motorschutzschalters mit dem gleichen Strom belastet werden und der Schalter so nicht wegen Schieflast auslöst. Den N mitzusichern, bietet sich hier an - warum sollte man auf den Schutz verzichten, wenn man ihn kostenlos bekommt?

Zur Einstellung: Ich rate dir, den motor testweise mit 2,85A anlaufen zu lassen und dann den Schalter schrittweise nach unten bis auf 2,5A zu stellen, um die Auslösegrenze zu bestimmen. Zwischen den Einstellungen mindestens 30 min. warten! Andernfalls würde ich den Auslöser einfach mal auf 2,75 stellen, da die Schutzschalter immer Toleranz haben und man diese so etwas kompensiert!

Ein Motorschutzschalter generell ist praktisch in etwa ein einstellbarer LS mit spezieller Charakteristik für Motorschutz. Insbesondere der Kurzschlußauslöser benötigt hohe Ströme für eine Auslösung. Zudem haben viele Motorschutzschalter Schieflastabschaltu...
2 - Alte Kreissäge und Hobelbank anschliessen -- Alte Kreissäge und Hobelbank anschliessen
@ Meister Ede

Das Du direkt einen Elektriker hinzuziehst und nicht anfangen willst selber zu fummeln ist eine gute und sehr lobenswerte Einstellung. Der Eli soll auch direkt mal schauen ob man einen Motorschutzschalter nachrüsten sollte, ist sinnvoll um den Motor zu schützen. Ich habe das damals an Sue ihrer Maschine auch gemacht, ebenso einen Not-Aus-Schalter, so einen dicken, roten Pilztaster um im Notfall alles schlagartig abschalten zu können .

Ich habe gestern mit meiner Schreinerin gesprochen, der Namensgeberin meines Avartars und deren Anmeldung jetzt meine nervige Anwesenheit hier zur Folge hat und mal gefragt wo das T in der Dickte herkommt. Ein lächeln und dann die Erklärung. Das Schreinerhandwerk ist ja sehr viel älter als unseres, weil Holz gab es schon lange vor dem elektrischen Strom. Damals wurden Bretter zunächst abgerichtet, d.h. von Hand gerade und winkelig gehobelt und dies wurde mittels eines Richtscheits überprüft, daher abrichten, wenn das erledigt war wurden die Bretter abgedickt, d.h. auf die gewünschte Stärke gehobelt, aus abgedickt wurde dann gedickt und mit Erfindung der maschinellen Hobelmaschine, die ersten waren wohl mit Wasserkraft, wurde die die Bretter immer noch gedickt also hieß die Maschine Abdickte……und irgendwann nur noch Di...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Einstellung Motorschutzschalter Verdichter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Einstellung Motorschutzschalter Verdichter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183939955   Heute : 3353    Gestern : 8787    Online : 319        9.5.2025    11:50
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0140461921692