  Motorschutzschalter haben fast immer Kurzschlußauslöser, nur sind diese meistens fest eingestellt, wohingegen man den Überlastauslöser einstellen kann!

Ich persönlich empfehle dir den moeller PKZ2 mit passenden Auslösemodul (Motorschutz, 2,5-4A, dreipolig). Führe den L erst durch den Kontakt 1, dann durch den Kontakt 2 zurück und den N durch den Kontakt 3. so erreichst du, dass alle Strombahnen des Motorschutzschalters mit dem gleichen Strom belastet werden und der Schalter so nicht wegen Schieflast auslöst. Den N mitzusichern, bietet sich hier an - warum sollte man auf den Schutz verzichten, wenn man ihn kostenlos bekommt?

Zur Einstellung: Ich rate dir, den motor testweise mit 2,85A anlaufen zu lassen und dann den Schalter schrittweise nach unten bis auf 2,5A zu stellen, um die Auslösegrenze zu bestimmen. Zwischen den Einstellungen mindestens 30 min. warten! Andernfalls würde ich den Auslöser einfach mal auf 2,75 stellen, da die Schutzschalter immer Toleranz haben und man diese so etwas kompensiert!

Ein Motorschutzschalter generell ist praktisch in etwa ein einstellbarer LS mit spezieller Charakteristik für Motorschutz. Insbesondere der Kurzschlußauslöser benötigt hohe Ströme für eine Auslösung. Zudem haben viele Motorschutzschalter Schieflastabschaltu...
2 - Kühlschrank   Whirlpool    ARG 924 / H -- Kühlschrank   Whirlpool    ARG 924 / H

schade, aber wenn es nicht mehr für eine reifbildung reicht
lohnt es sich auch nicht die rückseite zu reinigen um dem
kondensator auf die sprünge zu helfen. das beobachtete ein und ausschalten wird nur noch über den motorschutz vollzogen.
da der thermostat selbst bei kleinster einstellung noch ca. - 7 grad zum abschalten braucht.

diagnose: kompressordruck zu schwach

ob dieses durch defekte ventildichtung, einen verstopften filter oder kältemittelmangel durch undichtigkeit verursacht wird lässt sich nur am gerät selber feststellen.

beim auto heisst das

wirtschaftlicher totalschaden
...








3 - Stereoanlageressor 5,5 kw über sterndreieck anschließen -- Stereoanlageressor 5,5 kw über sterndreieck anschließen
Hallo,

dann bleiben nur 2 Möglichkeiten:

- entweder der Ein-Aus-Schalter hat einen integrierten Motorschutz, welcher auslöst (tatsächlicher Überstrom oder falsche Einstellung)
- oder der Ein-Aus-Schalter hat eine Wiederanlaufsperre und der Kontakt des Druckschalters sitzt vor dem Ein-Aus-Schalter

Beides sollte dein Elektriker eigentlich innerhalb weniger Minuten prüfen können. Auch als Nicht-Kompressor-Experte. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Einstellung Motorschutz eine Antwort
Im transitornet gefunden: Einstellung Motorschutz


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568537   Heute : 881    Gestern : 5359    Online : 200        13.8.2026    6:01
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0356349945068