1 - Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich??? -- Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich???




Ersatzteile bestellen
  Sorry, aber der "normale" Motorschutzschalter hat regelmäßig auch einen Kurzschlussschutz. Es gibt auch welche ohne. Wird ein Motorschutzrelais verbaut, so muss der Kurzschlusschutz immer getrennt aufgebaut werden.

Die Sache mit der Eigensicherheit ist ein anderes Thema. In Industrieanlagen mit sehr hohen Kurzschlussleistungen müssen größere Motorschutzschalter, aber evtl. auch Leitungsschutzschalter vorgesichert werden. Dagegen sind kleinere eigensicher, brauchen also keine Vorsicherung.

Aber bei einem normalen Hausanschluss, so habe ich Nero vertanden, ist das nicht relevant.

Der Kurzschlussauslöser eines Motorschutzschalters ist normalerweise auf 12x bis 14x Obergrenze Einstellbereich fest eingestellt. Bei einem Modell mit 4 - 6,3 A löst der magnetische Auslöser also bei geschätzt 75A bis 90A aus. Das ist bei Einsatz ohne FI für den Nachweis der Abschaltbedingungen wichtig.

Um welches Modell handelt es sich?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am  8 Feb 2009 12:52 ]...
2 - Einmal quer durch den elektrotechnischen Gemüsegarten... -- Einmal quer durch den elektrotechnischen Gemüsegarten...

Zitat : Motorschutzschalter sind meistens komplett mit Dose...Da ist der Leistungsschalter mit drinNicht die Dose ist das Entscheidende, sondern der Leistungsschalter!
Motorschutzschalter werden heutzutage meist ohne Dose im Schaltschrank anstelle des Thermorelais verbaut. Die Vorteile der "Eigensicherheit" habe ihm zu dem Durchbruch verschafft.

Die Anwendung, die Du genannt hast, ist natürlich auch gebräuchlich und ersetzt damit auch gleich den Aus- Einschalter, was wiederum Kosten spart.
Schöne Grüße Selfman ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Eigensicherheit Motorschutzschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Motorschutzschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187230137   Heute : 21374    Gestern : 42993    Online : 470        5.12.2025    16:17
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0268349647522