1 - Kabelquerschnitt Erdkabel -- Kabelquerschnitt Erdkabel




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
wome hat am 29 Jul 2013 15:58 geschrieben :
Wenn man den Fehlerschutz mittels FI realsiert, ist die Abschaltzeit im Fehlerfall eingehalten.

Für den Kurzschlussschutz reicht der Motorschutz mit magnetischer Auslösung bei 12 x In (hier typischerweise 4 A). NB: Eine definierte Abschaltzeit für den Kurzschluss gibt es nicht.

Für den Spannungsfall bei Nennstrom reicht 2,5mm².


nein die Abschaltzeit wird nur bei einem Erdschluss durch den Rcd eingehalten. Ein eigensicherer Motorschutzschalter übernimmt den Überlastschutz und ist dieser Sichergestellt ist automatisch auch der Kurzschlussschutz gewährleistet. ...
2 - 20A Sicherung fliegt raus -- 20A Sicherung fliegt raus
Sinnvoller dürften 16 A Neozed sein! oder noch besser ein eigensicherer Motorschutzschalter auf 14 A eingestellt.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2013 14:06 ]...








3 - Warum 16A-Sicherung für Motor mit 0,12A? -- Warum 16A-Sicherung für Motor mit 0,12A?

Zitat :
ego hat am 12 Nov 2012 20:55 geschrieben :
In der Praxis braucht es keinen Leitungschutzschalter, dafür ist dort der MSS da.


Nur wenn es ein eigensicherer Motorschutzschalter ist. Ansonsten gehört da auch in der Praxis ein Leitungsschutzschalter rein.
...
4 - Problem mit Säulenbohrmaschine! -- Problem mit Säulenbohrmaschine!
Hallo alra
zuerstmal Kennzeichnung der Schaltglieder mit der Bezeichnung und der Klemmenzahl (s1:21-22).
zum 2 ten auf die ersten Seite kommt der Kontaktplan mit Angabe wo sich welcher Kontakt in der Schaltung befindet zb s2 b5. zum dritten sollten Steuerstromkreis und Laststromkreis gtrennt gezeichnet werden .
Zu der Proplematik Schützverieglung und oder Tasterveriegelung wird hier wohl eine reine Schützveriegelung (evl sogar ein Polwendeschütz mit mechanicher Veriegelung (abb hat solche im Angebot)reichen. Allerdings bei einer richtig aufgebauten (mit voreilenden Öffnern!! nicht jedes Schütz besizt diese ,es gibt auch spezial Hilfschütze mit voreilenden Schliesern ) Schützveriegelung kann nie auch im Falle des Klebens eines Schützes der andere Schütz anziehen (verschweiste Hauptkontakte halten Schaltstück in der geschlossenen Position und da der Öffner voreilend ist , ist der Steuerstromkreis für den 2 ten Schütz sicher getrennt .
Für die Saülenbohrmaschine ist aus diesem Grund keine zusätzliche Tasterverieglung erforderlich .
Da in der Industrie aber heute wesentlich höher Forderungen erfüllt werden müssen zb Leitungsbruch oder Kurzschluss von Steuerleitungen werden eben Tasterveriegelung und Schützveriegelung eingesezt (besser Totalausfall als ungew...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Eigensicherer Motorschutzschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Eigensicherer Motorschutzschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982909   Heute : 18858    Gestern : 23007    Online : 345        14.5.2026    19:28
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0331430435181