1 - Kabelquerschnitt Erdkabel -- Kabelquerschnitt Erdkabel

Zitat :
wome hat am 29 Jul 2013 15:58 geschrieben :
Wenn man den Fehlerschutz mittels FI realsiert, ist die Abschaltzeit im Fehlerfall eingehalten.

Für den Kurzschlussschutz reicht der Motorschutz mit magnetischer Auslösung bei 12 x In (hier typischerweise 4 A). NB: Eine definierte Abschaltzeit für den Kurzschluss gibt es nicht.

Für den Spannungsfall bei Nennstrom reicht 2,5mm².


nein die Abschaltzeit wird nur bei einem Erdschluss durch den Rcd eingehalten. Ein eigensicherer Motorschutzschalter übernimmt den Überlastschutz und ist dieser Sichergestellt ist automatisch auch der Kurzschlussschutz gewährleistet. ...