1 - Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer -- Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer




Ersatzteile bestellen
  
Ich habe in einer Ebay-Artikelbeschreibung folgende Aussage gefunden:


Zitat : NYY-J 5x10mm² kann sowohl im Freien (Kabel ist UV stabil) als auch im Gebäude verwendet werden, z.B. als Zuleitung für Unterverteilungen oder für Durchlauferhitzer (ab 24 kW sollte man kein 6mm² mehr verwenden, da diese mit 40A abgesichert werden müssen und 6mm² nur bis 35A abgesichert werden darf). 10mm² kann bis 50A abgesichert werden.

Der Innungsmeister meinte dann per PN:

Zitat : Außerdem sollten Sie sich mal die VDE Richtlinien 0100 Teil 410, 430 und 520 anschauen.

Kann mir das jemand mal bitte erläutern?
Wieso 24KW mit 40A absichern?
...
2 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses?

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2012 15:07 geschrieben :
Ohwei 3 Durchlauferhitzer an einer 63 A Versorgung das wird nichts!
Da ist schon die Zuleitung vom EVU zum Hak zu Schwach! Bedeutet Leistungserhöhung, neuer Zählerschrank, neue Hauptleitung vom Hak zum Zählerschrank und von dort zu den Wohnungsverteilern. Das dann Drehstromzähler eingebaut werden müssen ist dir hoffentlich klar.
Da Neuinstallation greift hier aktuelle Forderung vom Hak zum Zähler 16 mm² Zuleitung ( 63 A Tragfähigkeit) mit einem Fi je Wohnung wirst du nicht auskommen. (Verfügbarkeit der Anlage) Ohne Hilfe eines eingetragenen Elektrobetriebes ist Deine Erneuerung der Anlage eh nicht möglich.
Besser Du klärst alle Fragen mit dem Elektrobetrieb der die Anlage dann errichtet.



Hm, wie kommst du auf 63A? Das wäre bei 16mm² dann eine Aderleitung mit nicht mehr als 2 Adern, die Leitung womit das EVU einspeist ist aber eine Mantelleitung mit mehr als 2 ...








3 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo Leute,

Ich plane gerade mit einem guten Freun die Modernisierung der Elektroinstalltion in seinem Haus. Als wir mit unseren Ideen zum örtlichen Elektriker gegangen sind wurden wir abgewimmelt da wir nur einen Installationsplan überprüfen und durchsprechen wollten. Hätten wir nach der Besprächung die Instalation der Elektroanlagen in Auftrag gegeben, hätte man uns gern geholfen hieß es!

Ein Arbeitskollege hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und ich hoffe das man mir hier hilft

Ein Freund hat sich einen Altbau gekauft (BJ1903) und wir sind nun kräftig am Renovieren und wir möchten unter anderem auch die Hausinstallation modernisieren.

Der Hauptverteilerschrank ist im Keller und es sollen zwei Unterverteilungen für beide Etagen installiert werden.

- Momentan steht auf dem Schildchen vom Hausanschlusskasten das mit 35A abgesichert ist...das wars auch schon
- es handelt sich um ein 3 Parteien Haus das nun zum Einfamilienhaus zngebaut wird
- es befinden sich 3 Stromzähler im Hausanschlusskasten wovon zwei demnächst entfernt werden
- jeder Stromzähler ist mit nur einer 35A NH Sicherung abgesichert
4 - Durchlauferhitzer/Querschnitt -- Durchlauferhitzer/Querschnitt
Hallo taxidriver,
ABB macht in der PDF zu seinen Automaten dazu Angaben.

System pro M compact Sicherungsautomaten S 200-B

20A geeignet für Durchlauferhitzer 12 kW
32A geeignet für Durchlauferhitzer 18 kW
40A geeignet für Durchlauferhitzer 21, 24 und 27 kW

Bei 21 KW, komme ich jedoch auf eine 32A Sicherung.
Bei 24KW kann die Leitung besser mit 35A Schmelzsicherungen abgesichert werden. Dann geht auch hier 6mm²
Was haltet ihr von den Angaben?

Strombelastbarkeit der Leitung
http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf
ABB Strombelastbarkeit

Ich gehe hier von B32A,Verlegeart B2 mit 3 belasteten
Adern und 25°aus.

Nach Tabelle 6mm²

Fehlt noch die Spannungsfall Rechnung.
Dazu fehlen Angaben der Zuleitung ...
Der Querschnitt von 6mm² sollte auch hier reichen.

mfg sps


[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 12:24 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 12:26 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Durchlauferhitzer 24kw Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Durchlauferhitzer 24kw Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439634   Heute : 3016    Gestern : 4600    Online : 84        27.7.2026    15:15
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0572829246521