1 - Nullleiterbelastung im 400V - Kabel bei 230V - Verbrauchern -- Nullleiterbelastung im 400V - Kabel bei 230V - Verbrauchern




Ersatzteile bestellen
  Hallo alle zusammen !

Ich habe mal eine grundsaetzliche Frage.

Wenn ich mit einem Drehstromkabel ausschliesslich 230V Verbraucher betreibe, muss ich doch scharf auf die Belastung des Nullleiters achten, richtig !?
Ein Beispiel:
Kabel 5 x 2,5q zur Versorgung von drei 230V Steckdosenkreisen.
Fliessen in jedem Steckdosenkreis im Aussenleiter z.B.10A, dann muss der Nullleiter 30A rueckleiten, denke ich richtig !?? D.h. bei normaler Absicherung der Steckdosenkreise mi 16A wuerde der Nullleiter mit seinen 30A vermutlich einfach abschmelzen. Richtig ??
Habe ich eines von diesen Drehstromkabeln ( z.B. 3 x 50q + 1 x 25q ) mit verringertem Nullleiterquerschnitt muss ich die Kabelberechnung am Querschnitt von diesem Nullleiter festmachen und nicht an den Querschnitten der Aussenleiter ?? Der Gesamtleistungsanschlusswert aller drei Phassen muss am Ende doch ueber den einen einzigen Nullleiter zurueckfliessen koennen, da sich bei 230V - Verbrauchern der Strom NICHT zwischen den Phasen aufteilt ??
Als Beispiel 2:
Diverse 230V Geraete mit einer Leistung x sollen auf drei verschiedene Phasen angeklemmt werden. Wenn auf jeder Phase ein Dauerstrom von z.B. 20A zu erwarten ist, muss der Nullleiter im versorgenden 4 oder 5 adrigen Kabel fuer 60A ausgelegt s...
2 - Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz -- Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz

Zitat :
Wofür ist denn dieser FI genau ?


Zum FI: Jetzt wird's kompliziert; also:

Das Haus hat einen Hauptanschluss-Sicherungskasten. Von dem lasse ich brav die Finger weg, weil ich nur ein bischen bescheuert bin und nicht lebensmüde. Von diesem Hauptsicherungskasten im 1.OG geht ein Drehstromkabel (Dreiphasen-Wechselstrom plus gelbgrüner PE) -abgesichert mit 3*63A- ins Erdgeschoss auf einen Sicherungskasten. Konkret laufen die Adern auf 3 Sicherungen a' 50A und dann auf einen Dreiphasen-FI mit Anschlüssen für L1,L2,L3,N,PE. Von dort aus laufen die drei Phasen auf die Stromschiene zu den Sicherungsautomaten. Das gesamte EG hängt also am Sicherungskasten des 1. OG und an ein und demselben FI, der das komplette EG absichert.
In diesem Sicherungskasten sind N und PE (wie üblich) gebrückt, so daß ich ab dort neue dreiadrige Leitungen in alle Räume des EG verlegt habe.




Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Drehstromkabel Richtig Anschlien eine Antwort
Im transitornet gefunden: Drehstromkabel Richtig


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192696128   Heute : 6260    Gestern : 11044    Online : 909        25.8.2026    15:53
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.012971162796