1 - Sterndreieckschaltung -- Sterndreieckschaltung




Ersatzteile bestellen
  Guten Abend liebes Forum,

ich habe eine Frage betreffend einer Sterndreieckschaltung.

Gerät (lt. Typenschild):
- 3~ Drehstrom
- Spannung Dreieck: 400V
- Spannung Stern: 690V
- Strom Dreieck: 34.2A
- Strom Stern: 19.7A
- kW: 18,5
- cos phi: 0.9

Aktuell läuft die Pumpe direkt an, welches natürlich einen starken Spannungseinbruch hervorruft.
Somit war relativ schnell klar, eine Sterndreieckschaltung muss her.

Nach einigerzeit suchen habe ich im Internet den Hersteller "Benedikt & Jäger" gefunden, welcher hier in der Nähe sogar einen Standort mit Verkauf hat.
Ich habe auch Möller (Eaton) in Betracht bezogen, nur die haben ja leider keinen Verkauf, daher müsste man das ja wieder über Onlineshops beziehen und mit den Lieferzeiten nunja :/.
Nach längeren durchsuchen habe ich in deren Katalog eine "Sterndreieckschütz" Schaltung gefunden.

Angaben zur Sterndreieck-Schützschaltung:
Typ: K3Y40 230
Motornennleistung AC3:
Bei 380V/400V/415V 22kW
Bei 500V 30kW
Bei 660V/690V 22kW
Nennstrom AC3 400V:
45A
Vorbereitet für Motorschutzrelais: U3/42

Betätigung: Spulenspg. 220-240V, 50Hz
Motorschutzrelais U3/42 wäre Einstellbar für 24-35A
...
2 - FI-Schutzschalter vor oder hinter Leitungsschutzschalter -- FI-Schutzschalter vor oder hinter Leitungsschutzschalter

Zitat :
didy hat am 28 Feb 2007 00:32 geschrieben :
Ganz so krass, daß man 1,5mm² nur noch in Ausnahmefällen mit 16A absichern darf, ist es auch nicht. Bei Verlegung in normalem Mauerwerk, ohne Häufung (sprich direkt parallel verlegte Leitungen) sind in aller Regel 16A nach wie vor drin.


Aja. Man lernt nie aus. Der Witz ist nämlich der, daß bei unseren Nachbarn der Elektriker in der Unterverteilung einige FIs nachgerüstet hat und auch zwei am Gehäuse gesprungene LSS gewechselt hat. Und da hat der doch glatt B 16 A LSS reingezimmert. Hättest Du das jetzt mit den 16A nicht noch relativiert, hätte ich wahrscheinlich morgen Alarm geschlagen.


Zitat :








3 - Kurzschlussstrom bei einer CEE32 -Dose / Vorsicherung der Abw.-Pumpe -- Kurzschlussstrom bei einer CEE32 -Dose / Vorsicherung der Abw.-Pumpe
Hallo

Zur Abwasserpumpe

Ein Motorschutzrelais für den Überlastschutz der Leitung und
eine Sicherung für den KS-Schutz.
Die Leitung ist so mit Nennstrom abgesichert.

Moeller hat Tabellen mit angaben.
Diese sind nur Richtwerte für die Planung.
Es zählt die Daten vom Gerät vor Ort
Die Angaben für die Sicherung , decken in der Regel die Anlaufströme ab.
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518
Deine Werte passen bei Drehstrom für 4 Bis 5,5KW
Dreieckschaltung. Meistens wir kleine Leistung in Stern geschaltet.

Hast du mehr Angaben zum Motor?

Das ist der Grenzbereich zwischen 20A bis 25A

Bei Motorschutzschaltern ist auch ein Sicherungsloser Betrieb möglich.

Weitere Angaben im Schaltungsbuch bei Moeller
Mal weiter suchen Link oben.

Moeller hat auch eine Seite zur Planung
http://www.moeller.net/de/support/slider/motorstarter.jsp

Gehe mal deine Anwendung mit Motorstarter Direkt du...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Drehstrom Motorschutzrelais eine Antwort
Im transitornet gefunden: Drehstrom Motorschutzrelais


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568426   Heute : 769    Gestern : 5359    Online : 184        13.8.2026    4:43
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0420880317688