1 - DIN für Erdkabelverlegung -- DIN für Erdkabelverlegung
Da meine Unterlagen zum Thema E-Inst. schon älter (geschmeichelt!) sind, habe ich mich zunächst zurückgehalten. Kann sein, dass die Angaben "verlegt" wurden, also ???

VDE 0100 Teil 520
DIN 18015 Teil 3 und 5

Was ich jedoch noch weiß, weil ich mal wegen eventueller Verstromung unseres damaligen Kleingartens Leerrohr verlegt hatte, ist:

Verlegetiefe mind. 60 cm, unter befahrenen Flächen 80 cm
(wobei Du, wenn es sich um die Garageneinfahrt handelt, also kein großartiger Verkehr herrscht, der Erschütterungen und ggf. Setzungen zur Folge hat, auch bei den 60 cm bleiben kannst)

Verlegung in Sandbett, auch etwas Sand drüber (rundum 10 cm)

Ziegel- oder Formsteine drauf

Warnband (eine Spatentiefe darüber)


So, sam2 und Co., jetzt dürft Ihr mich auseinandernehmen

Ronnie ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Din Verlegetiefe Hausstromkabel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Din


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192696128   Heute : 6260    Gestern : 11044    Online : 937        25.8.2026    15:53
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0098659992218