Da meine Unterlagen zum Thema E-Inst. schon älter (geschmeichelt!) sind, habe ich mich zunächst zurückgehalten. Kann sein, dass die Angaben "verlegt" wurden, also ???
VDE 0100 Teil 520
DIN 18015 Teil 3 und 5
Was ich jedoch noch weiß, weil ich mal wegen eventueller Verstromung unseres damaligen Kleingartens Leerrohr verlegt hatte, ist:
Verlegetiefe mind. 60 cm, unter befahrenen Flächen 80 cm
(wobei Du, wenn es sich um die Garageneinfahrt handelt, also kein großartiger Verkehr herrscht, der Erschütterungen und ggf. Setzungen zur Folge hat, auch bei den 60 cm bleiben kannst)
Verlegung in Sandbett, auch etwas Sand drüber (rundum 10 cm)
Ziegel- oder Formsteine drauf
Warnband (eine Spatentiefe darüber)
So, sam2 und Co., jetzt dürft Ihr mich auseinandernehmen
Ronnie