1 - Berechnug bitte überprüfen -- Berechnug bitte überprüfen




Ersatzteile bestellen
  Hi

@123abc "Ich kenne die Schleifenimpedanz leider nicht"
@Sam2 "Gerechnet habe ich mir Wurzel 3 : 1,73, I : 6,6A l : 100m, cos : 0,82, Kappa 56 und DeltaU von 3% oder 12V

Habe einen Datenschieber von Hensel der sagt mir ich könne bei Drehstrom mit nem Spannungsfall von 2,5% ne Strecke von 135m überbrücken und bei ner Schleifenimpedanz von 300mOhm 102m

Was ist den so ein Richtwert für ne Schleifenimpedanz?(ich weis das man das nicht sagen soll, habe aber keine Möglichkeit dies zu überprüfen)

MFG Bzzt


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlussmechaniker am 20 Mai 2008 22:14 ]...
2 - Absicherungen von Leitungen -- Absicherungen von Leitungen

Hallo zusammen

hier ein link für den ersten überblick

Link

dann auf Tabellen / Datenschieber / Personenschutz 1,5....
Für Spannungsfall 2,5% und der Abschaltbedingungen nach VDE 0100 Teil 410

Hier ist ein Spannungsfall für die Zuleitung Zähler - UV von 0,5% berücksichtigt.


dann auf Tabellen / Datenschieber /Strombelastbarkeit.....
Für die Strombelastbarkeit



Wenn es mehr sein soll, gibt es auch sehr umfangreiche Tabellen. Andere Umgebungstemperatur...

Es muß in Deutschland nicht wie oben im erster link mit 30 Grad gerechnet werden. 25 ist OK

Siehe Thema
Link
mfg sps





[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Jun 2005 18:25 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Jun 2005 18:30 ]...








3 - Dachboden soll ausgebaut werden... -- Dachboden soll ausgebaut werden...
Hallo Meracian,



Bei einen neuen EVU Zählern


Ich spreche erst mal nur die Hauptstromversorgung an.


Besorge dir die TAB von deinen Versorger.

Weitere Infos findest du hier.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93128

Besonders den Link
Hauptstromversorgung in Gebäuden; Leitungsbemessung und Auswahl von Schutzeinrichtungen
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....g.pdf

Die berechnung des Spannungsfall für die Anlage sollte vorab gemacht werden.


Vorschlag ab Zähler bis Verteiler auf 0,5% auslegen.

Stromkreise ab Verteiler auf 2,5%


Hier sind Beispiele
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....1.htm
4 - Programm zum Berechnen von Querschnitten -- Programm zum Berechnen von Querschnitten
Warum willst Du eigentlich den Querschnitt berechnen. Hier findest Du eine Lösung, die m.E. für Deine Zwecke ausreicht.

Auf der gelinkten Seite Tabellen/Datenschieber wählen.

http://www.von-grambusch.de/


Alra
...
5 - Schablonen um Zuleitungen zu bestimmen -- Schablonen um Zuleitungen zu bestimmen
Hi Leute ,
Hab der Fa Hensel geschrieben und hab das Email hier reinkopiert.

Es gibt nach wie vor Datenscheiben und Datenschieber diese wurden neu
überarbeitet und könnnen bei Ihrem zuständigen Elektro-Großhandel wie folgt
bestellt werden:

Datenscheibe EAN-Nr. 77501 16,60 Euro /Stück brutto ab
01.11.04 17,10 Euro
Datenschieber EAN-Nr. 77502 14,70 Euro /Stück brutto
15,20 Euro
ohne Mehrwertsteuer

Greetz Daniel ...
6 - Hausanschlußsäule, Leitung ins Haus im Rohr und Erdung ??? -- Hausanschlußsäule, Leitung ins Haus im Rohr und Erdung ???
Hi Sam,
die Stadtwerke bieten in diesem Fall die Säule komplett für 300 EUR an, den HAK im Keller incl. Leitungsverlegung für knapp 2000 EUR. Da rentiert es sich das Kabel selbst zu besorgen un zu verlegen.

Sorry, die HSA für den Haushalt sind natürlich 3x32A da keine Sonderverbraucher, für die Wärmepumpe habe ich noch keine Ahnung was da kommt (Was ist da so üblich ?)

Ich habe hier den Datenschieber Leitungsschutz von Hensel und da komm ich bei jeder Verlegeart immer über 100 m zulässige leitungslänge (allerdings bei 3 % Spannungsabfall.

Ich denke in die Säule kommen EVU-seitig 3 x 50 A rein wegen der Selektivität.

Problem bei 50 mm² wäre das der direkte Anschluß am Zählerschrank nicht mehr möglich ist und ein teurer Anschlußkasten nötig wäre.

gruß
Bär...
7 - Festplatten Marken & Erfahrungen -- Festplatten Marken & Erfahrungen
@technikfreak

Jeder macht so auf seine art und weise schöne oder weniger Schöne Erfahrungen mit Hardware .Dies prägt dann auch das Kaufverhalten oder die Kaufentscheidung zuküftiger Hardware. Ich kann hier also nur für mich sprechen und wenn du diese Inormationen für deine Entscheidungen mit einbeziehen willst ,solls mir nur recht sein.
Anfangs stand ich vom selben Problem ,damals gab es noch icht einmal 1GB Platten !. Heute wird man ja mit Massig Speicherplatz zugeworfen das es nur so kracht. Die ersten 500 GB Platte stehen schon in den Testlabors und werkeln munter vor sich ihn. Da fragt man sich als Endanwender oder Privatuser , Brauch ich soviel Patz überhaupt ? . Selbst mit 250GB oder sogar 300GB ist man als Endanwender mit Platz schon dermaßen überfordert ,da hat man echt schon probleme dies binnen 1 Tag vollzuschaufeln . Es sei denn man kopiert seine volle 40 GB Platte mehrmals auf die neue Platte . Ich selber brauche eigentlich nicht viel Speicherplatz. Ich hab dafür einen kleinen Fileserver in der Ecke stehen der mit 7X GB SCSI Platten ( 10 Stück) mehr als ausreichend platz bietet.Noch dazu ein kleiner Tower der 4X 120GB Platten (IDE) hat .In den Systemen die...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Datenschieber eine Antwort


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187231409   Heute : 22648    Gestern : 42993    Online : 145        5.12.2025    16:52
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0138700008392